电力规约系列,值得学习

第29卷第7期2009年7月

ElectricPowerAutomationEquipment

电力自动化设备

Vol.29No.7Jul.2009

500kV变电站遵循IEC61850标准统一建模

琳1,胡道徐2

(1.中国南方电网公司超高压输电公司,广东广州510620;

2.国电南京自动化股份有限公司,江苏南京210003)

摘要:500kV桂林变电站的间隔层、变电站层全部遵循IEC61850标准统一建模。500kV桂林变电站采用PS6000+变电站自动化系统,通过IEC61850通信协议实现变电站层对间隔层数据的监视和控制。该工程除了直流屏等少数不具备网络通信能力的装置外,整个系统取消了规约转换器,各智能设备间完全采用

IEC61850规约通信;远动通信服务器对间隔层IEC61850通信使用双网热备用模式,而后台监控则实现了双网双工;各测控装置的间隔层联闭锁则基于GOOSE组播数据共享而实现。

关键词:500kV变电站;变电站自动化系统;IEC61850标准;双网冗余;通信网络中图分类号:TM734文献标识码:B文章编号:1006-6047(2009)07-0113-0

5

为安全可靠起见,工程邀请中国电力科学研究院为

第三方检测机构,已通过包括IEC61850规约、变电站自动化系统、调度通信规约等各项测试。500kV桂林变电站(IEC61850)工程自2007年10月31日投运至今,运行正常[2]。

0引言

500kV桂林变电站位于广西桂林市灵川县城,

是国家重点工程项目———龙滩送出工程的重要组成部分,是我国首次在500kV变电站间隔层、变电站层实现IEC61850标准建模的变电站。

500kV桂林变电站设计规模为3组750MV·A主变压器,9回500kV进出线,12回220kV进出线。第1期规模为1组750MV·A主变压器,2回500kV进出线,5回220kV出线。该变电工程采用了IEC61850通信规约,先进的变电站自动化监控系统,自动化程度高,科技含量高。

500kV桂林变电站在保护、测控、远动、后台监控系统、保护故障信息子站系统、故障录波等领域集成了多家公司的20余种型号的自动化产品[1]。国电南京自动化股份有限公司为该工程的系统集成商,

收稿日期:2008-10-28;修回日期:2009-03-05

1方案说明

500kV桂林变电站使用了PS6000+变电站自动化系统,由EyeUnix监控后台和PSX610远动服务器共同实现IEC61850变电站自动化系统的变电

站控制功能;由高压设备继电保护装置、低压设备继电保护装置、测控装置等实现了IEC61850变电站自动化系统的间隔层功能[2-4]。1.1系统/网络结构图

桂林变电站的IEC61850变电站自动化系统(PS6000+),由EyeUnix监控、PSX610远动服务器、保护信息管理子站、测控装置、高压设备继电保护装置、低压设备继电保护装置、协议转换器和其他一些智能

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ApplicationofintegratedEMSinGuangzhougrid

GUHaitong1,PANWei2

(1.GuangzhouPowerSupplyBureauDispatchCentre,Guangzhou510620,China;

2.GuangzhouPowerSupplyBureau,Guangzhou510620,China)

Abstract:TheapplicationofintegratedEMSofdispatchandcentralizedcontrolinGuangzhougridisintroduced.TwointegratedEMSs,DF8003andOPEN3000,areused,withthecapabilityof2millionpointsforbigregionalelectricnetwork.Itrealizestheintegratedfunctionsofdispatchandcentralizedcontrol,effectivelyutilizesthepowerdispatchdatanetwork,implementstheinformationexchangebetweentwoEMSsusingXMLandSVG,aggregatestherelayprotectioninformationmanagementsystem,andintuitivelydisplaysthecalculateddataingraphicsandpicturesusingvisualsimulationtechnology.Itadoptsthedualactive-systemarchitectureandnetworksecuritypartitions,appliesthehorizontalisolationdevices,theverticalencryptedauthenticationgatewaysandthesecuredial-upgateways,andarrangesthemproperly.Thepossibilityofdispatchersandoperatorsbeingmisledisminimized.

Keywords:centralizedcontrolsystem;EMS;SCADA;database;powergrid

电力规约系列,值得学习

电力自动化设备

装置组成。整个变电站未使用智能化一次设备,互感器及开关控制信号仍然由传统的点对点电缆连接完成。整个变电站自动化系统的结构如图1所示[5-6]。

人机界面

远方调度(多处)

人机界面

远方保信主站保护信息子站

双星形以太网

第29卷

IEC61850标准服务,实现了变电站自动化系统的数

据信息交互、遥控操作、定值操作等功能[12-14]。

该系统支持的IEC61850标准的模型有服务器模型、应用连接模型、逻辑装置模型、逻辑节点模型、数据类、数据集模型、定值控制块模型、报告控制块模型(带缓冲报告控制块和不带缓冲控制块)、控制类模型(带值选择执行SBOw(SelectBeforeOperWithvalue)模型)、简单网络对时协议SNTP(SimpleNetworkTimeProtocol)时间同步模型。1.3工程化管理

桂林变电站IEC61850变电站自动化系统使用不同的服务模型实现了变电站自动化系统的工程化管理[14],下面介绍具体的工程化管理。

a.数据集模型。将大量相关的间隔层数据组合成一个数据集。客户可以通过读取服务,直接读取整个数据集的全部内容。

b.报告控制块模型。缓冲报告控制块BRCB(BufferedReportControlBlock);间隔层设备的大部分状态信息、时间顺序记录SOE(SequenceOfEvents)信息、告警、事件等数据大量使用了BRCB控制块模型,实现与监控系统和远动服务器的通信。BRCB控制块实现了缓冲功能,增强了数据传输的可靠性。

非缓冲报告控制块URCB(Un-bufferedReportControlBlock):间隔层设备的测量数据使用URCB控制块模型,实现与监控系统和远动服务器的通信,实现了测量数据的主动上送。

c.定值组控制块模型。监控系统、远动服务器、保护信息管理子站和间隔层设备使用了定值组控制块模型,实现对装置定值组与定值的处理;实现了获取当前工作定值组,编辑定值区与定值组切换的功能。

d.SBOw控制模型。监控系统和远动服务器使用了SBOw控制模型,实现了对间隔层设备的遥控操作。间隔层设备的软压板也由SBOw控制模型实现。

e.SNTP模型。作为IRIG-B硬件对时信号的备用,监控系统、远动服务器和间隔层设备使用了SNTP模型,实现全站系统的网络对时[15]。

f.直接读取服务。直接读取服务作为整个IEC61850变电站自动化系统工程化管理的一个补充。对于在间隔层设备中没有定义到数据集中的数据,监控系统、远动服务器可以通过直接读取服务获得间隔层设备当前数据信息[16]。

EyeUnix监控后台

(双机)

PSX610远动服务器(双机)

IEC61850代理网联

测控测控测控装置装置装置

串口通信高压低压故障

保护保护录波直流屏消弧圈电度表

图1桂林变网络结构图

Fig.1StructureofGuilinsubstationnetwork

下面简述桂林变电站PS6000+自动化系统和各部分功能。

EyeUnix监控使用IEC61850通信协议,实现IEC61850变电站自动化系统变电站层对间隔层数据监视和控制的作用[7];实现与用户的人机界面功能;配置成双机双工模式。

PSX610远动服务器在站内使用IEC61850通信协 …… 此处隐藏:12248字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

500kV变电站遵循IEC61850标准统一建模.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/2275848.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)