风管的严密性是通风空调工程施工的重要质量指标检验这个质量项目的方法可采用漏光法检测或漏风量测试1.

不易放到对面端口,

在检测一条风管的缝隙,,

,

时靠墙和顶板侧由于位置限制也检测不了所以漏光检测不可能较全面的检测,,,。

漏光法检测,

在检测后的评定标准上也不可能精确判

风管的漏光法检测是利用可见光线穿透风管咬口拼接对口

定这是由于管道施工中许多并没有形成直接透光的缝隙和孔洞但这些缝隙孔洞多了,、

中可能产生的孔洞缝隙。

,

,

的性质来检验风管严密程度,、

为了实现漏光,

也会使风管漏风量超出要求而且所检查出的漏光孔洞缝隙点不仅数量上视觉会有误差而且它的宽度长度直径变化也会很大,、、

法检测目的风管必须内外一侧有足够的光源另一侧为黑暗无光的环境以便在黑暗侧目测由光源侧透过风管的孔洞缝隙的漏光、

,

,

,

,

所以这种漏光法检测只能用于施工工艺比较可靠的低压风管的检测中对中高压系统风

,

根据单位咬口、

拼接接。

口缝的长度检查出,

的漏光点的长宽直径以及数量最终确定风

管及施工工艺又无法确保质量的低压风管时就不宜采用漏光法检测。

,

管严密性质量是否合格,

由于漏光检测在风管内外必须一侧有足够的光源另一侧要黑暗无光一般来说外侧光亮内侧黑暗环境容易实现但目测漏光时,,,,,,

在漏光法检测中发现漏光点应立即做上记号检测完后涂抹密封胶或其它有效措施封堵这些孔洞缝隙2.

,

,

由于一般进不到风管内去只能站在风管的开口端口

漏风量测试,

当风管稍有长度离开,,

,

口端口有几米,

由于风管系统是允许有一定量的漏风的、

远时 (其是小风管 )即使有漏光点漏光光尤

这就和普通施

工的液体管道压缩空气管道不一样那些管道几乎不允许有漏泄所以那些,,

线和视线不垂直度就会加大这就会不易发现所以光源设置在管内更有利于检查清楚,,。

管道试漏就只要在其内充人介质使其在密封状态下在一个特定时间内保持所需试验压力属静态试验;如果风管系统采用静态试验,,,

按规范的要求检漏光源为上的炽热灯泡。

,

1( W ) X

亮度以,

在风管内为了移动这 lo w以上的光源,

那么达到试验压力后关闭进风一秒钟也保持不住,。

,

它的压力连

风管系统一般要分段测试由风管这一端用绳牵引到另一端而且只能在直管段上进行,,。

要保持漏风管内的压力,

不变只能把系统中漏掉的风量随时补上这就成了动态试验。

测每段的风管约 l腼长左右太长了牵引绳

只要测出为保持试漏风管.

31

洁净与空调技术特定压力的补充风量即测出了被测系统的漏风量为了满足以上要求必须求助于专用的风管漏风仪或漏风量测试装置。,,,

孔用软管和倾斜式微压计相连当风机转动风量由进即进口管吸入时,

,

,

随着吸入量的变化 (也

口管流速的变化 )管头小孔的空吸现象使,

(1 )浏试原理对风管系统的漏风量测试是将该风管系,

其负压随之变化这负压在倾斜式微压计上就显示出来将倾斜式微压计刻度读数对应改变,,

统在密闭的状态下利用专用的漏风测试仪

成流量读数就能达到随进

,

口风量增减。

,

立即

(或漏风测试装置 )的风机源源不断地注人风量使该系统内压力渐渐上升在不断对该系,,

在压力计上读出增减的流量值来

统增大风量时管内除了泄露以外仍能使风压上升。

,

,

调整进人系统的风量来变动风管内,

的压力使该压力达到所预想的定值使其稳

,

定不变这时系统内的漏风量和漏风测试仪

,

/

Z

(或漏风测试装置 )风机补人风量刚好在该压力下保持相等。

由于漏风测试仪 (或漏风测试,,

装置 )供给系统的风管有专用流量计量装置,

能随时读出注人系统的风量所以就能随即测出该系统在某个试验压力下的漏风量这个总漏风量平均到被测试风管面积后便

是测出该,

:

节1 11

被测系统风管的单位面积漏风量和所允许漏风量作比较可以定出该被测风管是否合格,。

(2风管漏风测试仪 )风管漏风测试仪是专门用来测试风管系

2

统及空调机组各类风阀漏风量的仪器设备它由电动风机调速装置进、、

,

一图12 U.

寥}/

风管漏风测试仪形压力计.

口。

流量管及计量4 7.

1.

.

被测风管试漏仪外壳8. .

3

倾斜式压力计6.

装置 U型压力计等部分组成、

5

变频调速器911. .

试漏仪电机

电动风机是专门为对被测系统供风建立所需的检测压力补偿被侧系统的漏风量它是一台可调速的电动离心风机风机出口用软,、

:

试漏仪风机o r

进口流量管

连接软管 (压力计 )调速扭

,

送风连接软管

管和被测系统相连,

U

型压力计它是用来检测被测系统检漏,,

,

调速装置:由于被测系统测试压力和漏风量都不一样所以补充给被测系统的风量风压也各有所异为在同一台离心风机达到各状,,

时的压力用的由一根软管一端和被测风管连

接另一端和 U型计一端相连 U型计另一端,

通大气

态的风量风压就靠改变风机转速而且要求无级变速及极宽的调节带所以风管漏风测试,

,

,

国内目前专用于通风空调系统风管漏风测试的仪器有北京城建 (集团 )安装公司研制生产的 Q8漏风测试仪其主要性能如下 9,

仪采用了变频调速使电机转速从转/分范围内无级任意选定在风机进

,

。一 10 8

0

:

风机电源电压: 2 2 0Vp风机转数: O一 1 0 0 r 8n l

进口流量管及计量装置:进口流量管是装口

部位的一根管子管头部有一小

,

测试试验压力: 0

2( X X)

a P

32

了 99 9

年第 2期

漏风量测试范围: 3 5.

32 0

口S

板和风室式的喷嘴制作必须满足国家有关规

仪器重量 3纯 0(3其它漏风测试装置 )如本规范附录 A所示分风管式漏风量,

:

定要求组装体积较大所以现场组装条件和时间都会产生不方便测试数据尚须套公式计,

,

,

算具体装置和要求见规范附录4 ( )漏风测试

,

A

测试装置和风室式漏风量测试装置这两种装置需现场组装测试装置而且风管式的流量孔,

,

12

风管漏风测试F.

风管

…… 此处隐藏:1854字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

风管的漏光法检测与漏风量测试.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/2275739.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)