教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 行业资料 >

消防水炮技术方案

来源:网络收集 时间:2026-05-30
导读: 智能消防水炮技术方案 ZDMS0.8/20S-ESIP50全自动智能消防炮灭火系统简述 ZDMS0.8/20S-ESIP50全自动智能消防炮灭火系统,集光机电技术为一体,其原理是:平时处于主动监控状态,静止不动通过传感器实时采集火情信息(光、温和烟等),当保护区域内出现火情时

智能消防水炮技术方案

ZDMS0.8/20S-ESIP50全自动智能消防炮灭火系统简述

ZDMS0.8/20S-ESIP50全自动智能消防炮灭火系统,集光机电技术为一体,其原理是:平时处于主动监控状态,静止不动通过传感器实时采集火情信息(光、温和烟等),当保护区域内出现火情时,消防水炮自动启动进入扫描状态。开始转动进行水平扫描,通过分析比较,确认火点水平方位,然后开始垂直扫描,通过分析比较,确认火点垂直方位,完成对起火点的坐标定位。复合确认火情后,进入灭火状态,同时发出开启电磁阀、启动消防水泵、各种联动控制等的信号。完成一次灭火过程后,停止喷射。若保护区域内仍有火情可重复灭火;若火情消除,灭火装置自动恢复到监控状态。本系统保护面积大,定点喷水,破坏性小,发现火灾及时,可利用水炮自身视频监控系统实现火灾现场可视图像化远程控制。

该产品具有主动探测火源,自动定位,对火点实施定点射水灭火,灭火后自动停止,如有复燃,重新启动的特点。产品安装方便,供水供电简单,维护费用低,节省水资源,最大程度的减小了灭火后造成水灾的危害,具有很高的性价比。 主要应用场所:

体育场馆、博物馆、大型展览馆等高大空间场所 候机(车)厅、客运站大厅等公众聚集高大空间场所

影剧院、会议厅、报告厅、大型商场、演播大厅和舞台等高大空间场所 飞机库、大型仓库(棉花库房、烟草仓库、物流中心)等高大空间场所

2 产品介绍

2.1 ZDMS0.8/20S-ESIP50全自动智能扫描定位消防水炮 2.1.1消防水炮性能参数表

ZDMS0.8/20S-ESIP50智能消防炮能实现针对大空间火灾自动/手动定点控制灭火功能的产品。本产品具有控制距离远、灭火保护面积大、响应速度快、安装灵活,维护方便,可靠性高等优点。完全满足国家标准中所要求的水炮须具有全自动定位控制功能,现场纯手动定位控制功能和远程纯手动定位控制功能。

它将计算机技术、红紫外传感技术、机械传动技术和图像传输技术集于一体,全天候自动对所监测范围进行主动探测,一旦发现火灾,及时启动,在60秒内完成定位,同时发出报警信号,联动电磁阀、水泵对火点实施定点射水灭火,火灭后自动停止,如有复燃,重新

启动。同时,消防炮可自动判断出火源的远近距离,并进行柱状或雾状射水,极大的提高了灭火效率。

ZDMS0.8/20S-ESIP50全自动智能扫描定位消防水炮性能参数表

2.1.2 产品主要特点

1、

采用双波段红外、紫外复合型火焰探测技术,可以主动早期发现火源;并且能有效地 抑制阳光和普通照明灯光的干扰,有效识别真假火源。极大地降低了误报率。

2、

机械驱动采用航空专用步进电机,器件为工业以上标准,经过微处理器根据精密的射水数学模型,软件数字化处理技术和自动控制技术处理后,使消防水炮定位非常精确和射柱相当精准;使灭火装置扫描定位更加精确可靠。(全自动定位控制功能)。

3、 4、

5、 6、 7、 8、

可自动判断出火源的远近距离,并进行柱状或雾状射水,极大的提高了灭火效率。 转动机构具有离合功能,能有效保护电机。

可根据现场的实际情况,在地面对消防炮的灵敏度进行修改,方便调试与维护。 产品采用多项可靠性设计,抗干扰能力强。

水量集中,对火场 穿透力强、不易雾化,扑灭早期火灾效果好。 使用在大空间场所,保护范围广。整体维护费用低,节省水资源,最大程度的减小了 灭火后造成水灾的危害,具有很高的性价比。

9、 水炮现场控制器可以在现场实现纯手动定位控制水炮。即手动水平或垂直转动来修正 水炮射水角度、启动电磁阀、启动消防泵,显示水炮和电磁阀的各种工作状态。其中:为保证系统的安全性和可靠性,增设有急停按钮,使在紧急情况下切断电磁阀电源, 防止误喷现象发生(现场纯手动定位控制功能)。

10、 具有视频远程定位或辅助定位功能,可通过水炮视频管理系统来确认火情是否发生, 并且能实现远程纯手动定位控制水炮位或自动定位控制水炮。这样

使得在火势可以人为控制的情况下,避免喷水对现场贵重物品的破坏(远程纯

11、

手动定位控制功能)。

水炮内置电源、通讯防雷模块,可以有效避免雷击对产品的破坏。

2.1.4 设备安装方式

自动消防水炮灭火装置采用坐装形式,安装方式如下图,每台消防炮应配备水流指示器、电动阀、手阀,水流指示器和电动阀必须水平安装。

墙面

屋顶消防炮

定位器

消防炮

屋顶

支架

电动阀

管路

地面

消防炮安装示意图(侧面)

手阀

水流指示器

地面

消防炮安装示意图(正面)

2.1.5 安装工艺要求

(1) (2) (3)

消防炮安装前应对系统管网试压,冲洗合格后进行; 安装消防炮的下法兰,法兰端面用水平仪调成水平; 通过4个配套螺栓固定炮体,法兰连接用橡胶圈密封;

(4) 插上供电航空插头,调整线束长度,保证灭火装置在转动范围内不受限制并

略有余量;

(5) 每台消防炮安装完成、接线正确无误后,即可利用现场手动控制箱进行通电

测试,通电能够自动定位(可以用打火机在距离灭火装置500mm处测试)、通过现场手动控制箱能够远程控制后方可拆除脚手架。

2.1.6 安装注意事项

(1) 消防炮下方的短立管上必须安装防晃支架,并且防晃支架在短路管上的固定

点距离消防炮法兰安装面为100mm,以保证消防炮在转动和喷水时不发生 晃动;

(2) 必须严格执行《自动扫描定位喷水灭火系统施工及验收规范》; (3) 必须在系统管网水压试压,管网冲洗合格后安装灭火装置 (4) 避免强电磁场辐射;

(5) 装置发生误动作时,应及时按下现场手动控制箱的急停按钮以切断电动阀

电源;

(6) 安装在舞台、演播厅、可兼作演艺用的场所的消防炮,在演出及排练时,应

将消防炮切换到手动状态或关闭装置电源;

(7) 现场有电气焊、明火作业时,应将消防炮切换到手动状态或关闭电源; (8) 搬动、安装消防炮时,要注意保护消防炮最下面的传感器,不要将灭火装置

直接置于桌面或放于地上,以免传感器破碎。

(9) 灭火装置的配套线束要整理整齐绑在灭火装置上法兰的上部,留一定的余量,

使灭火装置旋转自如。并保证灭火装置在旋转时,周围没有障碍物,防止线皮磨损漏电,影响系统正常工作。

2.2 消防水炮现场控制器

消防水炮现场控制器内置性能优越的微处理器进行控制,数字LED显示,按键直接操作。它是自动消防水炮灭火系统的主要操作设备。

它是通过RS485总线对每台消防水炮进行现场控制,通过CAN总路线与控制主机进行通讯,实现远程操作和控制。

当现场人员发现火灾,现场人员可就近操作现场手动盘,现场人员可就近操作现场手动盘按钮,指挥消防炮的水平运动角度,和垂直运动角度,使炮口指向火源,启动消防水泵、喷水电动阀,调整消防水炮的角度,对准火源,实施灭火。

现场水炮控制器与水炮就近安装,离地面1.5m,以便于现场人员手动操作。 特设两种报警模式:正常模式和预报警模式,方便工程应用。

2.2.1

主要特点

每台现场控制器管理对应的消防水炮,通过选择键及数码管显示来选择当前被

控的消防水炮;

显示水炮、消防泵、电磁阀 …… 此处隐藏:3095字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

消防水炮技术方案.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/2275718.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)