输变电设备状态检修试验规程

国家电网公司企业标准Q/GDW 168-2008

输变电设备状态检修试验规程2008年1月21日发布并实施

2010年3月31日

输变电设备状态检修试验规程

前言对于开展状态检修的单位和设备,执行本规程。对于没 有开展状态检修的单位和设备,仍然执行DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》开展预防性试验。 状态检修是大势所趋,是国家电网公司建设坚强智能电 网的必然选择。 电力行业标准DL/T 596-1996《电力设备预防性试验规程 》中的很多内容落后于电力工业的发展,新设备、新试 验方法和手段没有反应,陪试率高(99%),且与新版的其 他标准有很多矛盾的地方,基本不再使用,各网(省)公司 基本都在DL/T 596-1996基础上修订并发布了各网(省)公司 的预防性试验规程。 新版DL/T 596-201X标准正在修订中。

输变电设备状态检修试验规程

前言本规程与DL/T 596的差异比较内容 DL/T 596 本规程

目标和内容试验数据分 析

目标:预防性试验 内容:试验与注意值比较

目标:状态检修 内容:巡检、检查、功能确认和试验1.注意值 2.警示值 3.纵横比分析 4.显著性差异分析 1.试验项目分为例行和诊断两大类 2.例行(较少的项目,适用所有的设备) 3.诊断(较多的项目,适用需要的设备) 1.巡检信息 2.试验数据(含带电检测/在线监测数据) 3.家族缺陷 4.运行经历(不良工况) 1.基准周期 2.轮试(抽样控制) 3.实际周期=f(基准周期,设备状态)

试验项目

未分类

设备状态信 息

未分类

试验周期

定期

输变电设备状态检修试验规程

1 范围本规程适用于国家电网公司电压等级为 66kV ~ 750kV 的 交 流 和 直 流 输 变 电 设 备 , 35kV 及以下电压等级设备由各单位自行规定。 ±800kV 特高压直流: Q/GDW 299-2009《±800kV 特高 压直流设备预防性试验规程》。 1000kV特高压交流:Q/GDW 322-2009《1000kV交流电 气设备预防性试验规程》。 各单位在制定 35kV 及电压等级设备状态检修规程时,主 要考虑将基准周期定为 6 年,其它内容可基本和 Q/GDW 168-2008一致。

输变电设备状态检修试验规程

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条 款,其最新版本适用于本规程。GB/T 264-1983《石油产品酸值测定法》

GB/T 507-2002《绝缘油击穿电压测定法》GB/T 511-1988《石油产品和添加剂机械杂质测定法 (重 量法)》 GB 1094.3-2003《电力变压器第 3部分:绝缘水平、绝缘 试验和外绝缘空气间隙》

GB/T 1094.10-2003《电力变压器第10部分:声级测定》GB 1207-2006《电磁式电压互感器》

输变电设备状态检修试验规程

2 规范性引用文件

输变电设备状态检修试验规程

2 规范性引用文件GB/T 10229-1988《电抗器》(正在修订,归入1094系 列) GB/T 11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的 共用技术条件》

GB/T 11023-1989《高压开关设备六氟化硫气体密封 试验导则》GB 11032-2000《交流无间

隙金属氧化物避雷器》 GB/T 14542-2005《运行变压器油维护管理导则》 GB/T 19519-2004《标称电压高于1000V的交流架空线 路用复合绝缘子―定义、试验方法及验收准则》 GB 50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试

输变电设备状态检修试验规程

2 规范性引用文件

输变电设备状态检修试验规程

2 规范性引用文件

输变电设备状态检修试验规程

2 规范性引用文件DL/T 887-2004《杆塔工频接地电阻测量》

DL/T 911-2004《电力变压器绕组变形的频率响应分析 法》DL/T 1093-2008《电力变压器绕组变形的电抗法检测 判断导则》(应增加) DL/T 914-2005《六氟化硫气体湿度测定法(重量法)》 DL/T 915-2005《六氟化硫气体湿度测定法(电解法)》 DL/T 916-2005《六氟化硫气体酸度测定法》 DL/T 917-2005《六氟化硫气体密度测定法》 DL/T 918-2005《六氟化硫气体中可水解氟化物含量测 定法》

输变电设备状态检修试验规程

2 规范性引用文件DL/T 919-2005《六氟化硫气体中矿物油含量测定法( 红外光谱分析法)》 DL/T 920-2005《六氟化硫气体中空气、四氟化碳的 气相色谱测定法》

DL/T 921-2005《六氟化硫气体毒性生物试验方法》DL/T 984-2005《油浸式变压器绝缘老化判断导则》

DL/T 5092-1999《110~500kV架空送电线路设计技术 规程》DL/T 5224-2005《高压直流输电大地返回运行系统设 计技术规定》 Q/GDW 152-2006《电力系统污区分级与外绝缘选择标

输变电设备状态检修试验规程

3 定义和符号3.1 状 态 检 修 Condition-based Maintenance 状态检修是企业以安全、可靠性、环境、成本为基础, 通过设备状态评价、风险评估,检修决策,达到运行安 全可靠,检修成本合理的一种检修策略。

检修模式 事故检修: 定期检修: 举例:DL/T 573-1995(2005)《电力变压器检修导则》规定 ,在投入运行后的 5 年内和以后每间隔 10 年大修 1 次大修 。现在基本不采用,改为状态检修。 状态检修:

输变电设备状态检修试验规程

3 定义和符号3.2 设 备 状 态 量 Equipment Condition Indicators 直接或间接表征设备状态的各类信息,如数据、声音、 图像、现象等。 3.3 例 行 检 查 Routine Maintenance 定期在现场对设备进行的状态检查,含各种简单保养和 维修,如污秽清扫、螺丝紧固、腐处理、自备表计校验、 易损件更换、功能确认等。 3.4 巡 检 Routine Inspection 为掌握设备状态,对设备进行的巡视和检查。 3.5 例 行 试 验 Routine Test 为获取设备状态量,评估设备状态,及时发现事故隐患, 定期进行的各种带电检测和停试验。需要设备退出运行 才能进行的例行试验称为停电例行试验。

输变电设备状态检修试验规程

3 定义和符号3.6 诊 断 性 试 验 Diagnostic Test 巡检、在线监测、例行试验等发现设备状态不良,或经 受了不良工况,或受家族缺陷警,或连续运行了较长时 间,为进一步评估设备状态进行的试验。 3.7 带 电 检 测 Energized 在运行状态下,对设备状态量

进行的现场检测。 在线监测 Online Monitor Test

3.8 初 值 Initial Value 指能够代表状态量原始值的试验值。初值可以是出厂值、 交接试验值、早期试验值、设核心部件或主体进行解体 性检修之后的首次试验值等。初值差定义为:(当前测量 值-初)/初值×100%。

输变电设备状态检修试验规程

3 定义和符号3.9 注 意 值 Attention Value 状态量达到该数值时,设备可能存在或可能发展为缺陷。 3.10 警 示 值 Warning Value 状态量达到该数值时,设备已存在缺陷并有可能发展为故 障。(新名词)超过警示值要求时,务必注意。 3.11 家 族 缺 陷 Family Defect 经确认由设计、和/或材质、和/或工艺共性因素导致的设 备缺陷称为家族缺陷。如出现这类缺陷,具有同一设计、 和/或材质、和/或工艺的其它设备,不论其当前是否可检 出同类缺陷,在这种缺陷隐患被消除之前,都称为有家族 缺陷设备。(新名词) 通常同批次 同结构不同厂

输变电设备状态检修试验规程

3 定义和符号3.12 不 良 工 况 Undesirable Service Condition 设备在运行中经受的、可能对设备状态造成不良影响 …… 此处隐藏:2020字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

输变电设备状态检修试验规程.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/2275085.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)