导读: 灭火器维修质量保证体系 1 维修人员管理 1.1 技术资格 1.1.1 从事灭火器维修工作的技术、维修操作和检验人员,均应接受上岗前培训和实际操练,熟悉本岗位职责、灭火器结构原理、产品标准及相关操作规程。 1.1.2必须经考试取得山东消防局《消防专业技术岗位资

灭火器维修质量保证体系

1 维修人员管理

1.1 技术资格

1.1.1 从事灭火器维修工作的技术、维修操作和检验人员,均应接受上岗前培训和实际操练,熟悉本岗位职责、灭火器结构原理、产品标准及相关操作规程。

1.1.2必须经考试取得山东消防局《消防专业技术岗位资格证》(附2:本公司技术人员表以及相关资格证件复印件)。

1.2 人员培训计划

1.2.1 本公司制定了严格有效的培训计划,对企业所有参与灭火器维修工作的员工根据其具体职务进行了不同级别的培训。

1.2.2相关人员必须掌握灭火器维修相关的术语定义,维修条件及维修技术要求,报废规定试验方法及检验细则。

1.2.3严格明确了各个岗位的责任和义务,对各个岗位的具体操作方法,各个岗位的注意事项也做了明确的规定。

1.2.4公司规定了各个岗位的的培训时间:

a.质检员:培训计划每月培训一次,使质检员了解本厂质量

管理标准,质量目标方针。

b.充气工:培训计划每15天培训一次,使其严格按照充气操

作规程安全生产,保证充气精度。

c.灌粉工:培训计划每月培训一次,保证干粉灌装准确。

d.烘干工:培训计划每月培训一次,使其了解烘干机性能,

把握烘干时间。

e.水压试验员:培训计划每月培训一次,使其熟知各类器材的试压数值。

f.拆卸工:培训计划每月培训一次,使其严格按照拆操作规程安全生产。

g.气密校表员:培训计划每月培训一次,使其严格按照拆卸操作规程试验。

h.仓库保管:培训计划每三个月培训一次,使其管理成品仓

库和配件仓库。

1.3 人员培训档案

1.3.1本公司建立了准确详实的培训档案(后附培训档案表),对于培训结果严格把关,不合格者必须待合格后才能继续工作。

1.3.2没有按时培训者需要补训合格才能上岗继续工作。

1.4 人员的培训考试

1.4.1维修人员培训完成后必须经过考试(后附培训考试试题样题),对各项培训要点进行全面的考察,确认其培训的效果如何,然后才能安排入职继续工作。

1.4.2考试不通过着不允许入职工作。

2 灭火器维修的工艺流程和质量管理、用户档案的建立

2.1 工艺流程管理

2.1.1公司的工艺流程按照《灭火器维修与报废规程GB95-2007》与《灭火器维修技术条件》中的要求来制定,完全符合国家标准的要求。

2.1.2维修流程:

a.对灭火器进行外观检查,确认灭火器的规格型号以及是

否属于报废范围。

b.检查灭火器的内部压力,只有在确认灭火器内部无压力

时.方可拆卸。

c.对确认属于报废范围的灭火器进行报废处理。

d.对确认不属于报废范围的灭火器简体、器头和推车式灭

火器的喷射软管组件逐个进行水压试验,台格后方可使用。

e.对灭火器筒体进行清洗,干粉、二氧化碳及洁净气体灭

火器应将筒体干燥后使用。

f.检查灭火器配件,更换密封件和己损坏的部件

g.按灭火器相应标准和铭牌的规定进行灭火剂及驱动气体

再充装,并逐具进行气密性试验。

h.对维修后的灭火器进行维修出厂检验.检验合格贴上维

修合格证方能出厂。

l.整理维修记录。

2.1.3报废制度

2.1.3.1灭火器从生产之日起,达到下列年限时,一律报废,不得再维修。

1、水基型灭火器:6年

2、干粉灭火器;10年

3、洁净气体灭火器:l0年

4、二氧化碳灭火器和贮气瓶:12年

2.1.3.2灭火器在正常使用年限内,有下列情况之一青,必须报废,不得再维修。

1、筒体、器头进行水压试验不合格。

2、二氧化碳灭火器的钢瓶进行残余变形率测试不合格的。

3、筒体严重锈蚀或连接部位、筒底严重锈蚀的。

4、简体严重变形的。

5、筒体、器头有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹的。

6、筒体、器头的螺纹受损、失效的。

7、筒体与器头非螺纹连接的灭火器。

8、器头存在裂纹、无泄压结构等缺陷的。

9、水基型灭火器筒体内部的防腐层失效的。

10、没有间歇喷射机构的手提式灭火器。

11、筒体为平底等结构不合理的灭火器。

2.1.3.3替他情况

l、没有生产厂名称和出厂年月的。

2、被火烧过的灭火器。

3、按GA402的规定应予报废的1211灭火器。

4、不符合消防产品市场准入制度的灭火器。

5、按国家或有关部门规定应予报废的灭火器。

2.1.4灭火器拆卸操作规程

a.经外观检查合格后的灭火器进行拆卸操作。

b.拆卸前应有专人对灭火器进行编号、登记、填写收货单,写明维修单位、规格型号、维修数量等。

c.拆卸灭火器时,应采用安全方法,确定安全防护措施,并

应在确认内部无压力时方可进行。

d.拆卸时,首先观看压力表显示有无压力,有压力的先用扳

手橙动压力表,听到出气时,停止松动,让压力缓慢释放。 e.压力表显示无压力时,更应注意安全,应先松动压力表,若无放气声,拧下压力表,再拆下喷粉胶管,缓慢拧下器头,以免发生危险。

f.拆下器头后,倒出筒内废旧药剂,清理筒体自氧化皮等杂

物.为筒体水压试验作准备。

2.1.5灭火器筒体水压试验操作规程(具体参数指标见附5)

a.筒体水压试验前.应确认筒件内的余药、氧化皮、污染

物是否清理干诤。

b.确认灭火器类型,参照水压试验表.确认应打压数值。

c.确认水的温度在5度以上。

d.将灭火器安装在试验台上,然后打开试压水泵,先加满

水。

e.试验时,先升压至最大工作压力,然后卸压,反复数次.以

排除水中气体,然后缓慢均匀升压至规定的试验压力,在此压力下保持时间应不少于1分钟。

f.试验中,麻仔细观察简体和压力指针的情况,筒体如无泄

漏、无宏观变形,压力指示无下降,即判定台格。

g.实验完毕后,排出筒水,合格筒体转清洗工序,相应操作

人员做好各项记录。

2.1.6 灭火器筒体烘干操作规程

a.除水基型灭火器外,其他灭火器(包括手提式和推车式)

的筒体在做完水压试验后,都必须烘干。

b.清洗完毕的灭火器筒体,倒置放到烘干机的排风管上(推

车式灭火器不用倒立)。

c.检查烘干机排水管是否通。

d.检查烘干机温度设定(150度至200度)

e.烘干时,当烘干自动送风后,加热室温度20度,出风口

温度110度,应注意烫伤。

f.手提灭火器每烘干一组需4-5分钟,冬季5-6分钟。

g.如只烘干手提式灭火器,不烘干推车式灭火器,应关闭机

器侧面阀门,以免浪费。

2.1.7灭火器驱动气体充装操作规程

a.操作工经过专门训练,熟悉和懂得设备性能,使用和保养

方法。

b.开机前先检查各开关的严密性和灵活性。

c.灭火器充气时,操作工应站在灭火器侧后以防发生事故。

d.筒体拧在充气装置上,各连接件应安全可靠,并且严密。

e.充气完毕后应先关闭电源,松开进气阀待管路卸压后再松

下简体。

f.充气时应观察是否有噪音及其它不正常现象,充气工作完

毕后切断电源,关闭氮气瓶开关。

g.充气机应选择干净无灰尘的房屋内进行工作,使用地点温

度不低于零度。

h.接线电机接线必须自好,网路内装置有保险丝和接地线。

l.经 …… 此处隐藏:3095字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

灭火器维修质量保证体系.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/2274925.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)