1、什么是空气洁净度?什么是空气洁净技术?

洁净度:指洁净环境中空气所含悬浮粒子数量多少的程度;洁净技术:即洁净室(空间)污染控制技术。是空调工程 中一种,它不仅对室内空气的温度、湿度、风速有一定的要求,而且对空气中的含尘粒数、细菌浓度等都 有较高的要求。

2、洁净室空气洁净度级别状态有哪三种?

空态——无生产设备和人;静态——运行但无人员;动态——有规定人员在场。

3、洁净空调与一般空调的区别。

A、主要控制参数。一般:含尘量、风速、换气次数; 洁净:温度、湿度。

B、空气过滤手段。一般:粗效; 洁净:粗中高。

C、室内压力要求。D、避免外界污染。E、对气密性的要求。F、对土建和其它工种的要求。

4、洁净建筑的特点。

洁净室建筑设计所依据的洁净技术是一门多学科的综合性很强的技术领域;洁净室建筑设计具有很强的综合性;洁 净厂房内通常除了设有洁净房间之外,还应配置产品生产所需的生产辅助房间、人员净化和物料净化房间、公用动 力设施用房间等;洁净室内生产设备一般价格昂贵。

5、按微粒形成方式可以分哪两大类?按微粒来源可以分哪几大类?按微粒大小可以分为哪几大类?微粒的通用分类 方法分为哪几大类?

形式:分散性、凝聚性;来源:无机、有机、有生命;大小:可见、显微、超显微;通用:灰尘、烟、雾、烟雾。

6、相对频率和累计频率描述了什么?有什么不同?

相对:描述粒子集合体的粒径分布状况常用各粒子的数量百分数;

累计:在i粒径区间里粒子发生的频率的累计百分数。

7、室外和室内的主要污染源各有哪些?

室外:大气尘、大气中的微生物;室内:大气中含尘、含菌、洁净空调系统中新风带入的尘粒和微生物;作业人员 发尘;设备及产品生产过程的产尘;建筑维护结构、设施的产尘。

8、什么是计数浓度?什么是质量浓度?二者之间有何区别与联系?

计数浓度:以单位体积空气中含有的微粒个数表示;质量浓度:以单位体积空气中含有的微粒质量表示;

9、工业洁净室与生物洁净室的特点?

工业:控制无生命微粒(包括无机微粒和有机微粒)污染;内部一般保持正压;主要控制温度、湿度、风速、流场和 洁净度等参数,温、湿度和洁净度一般是同等重要的。

生物:一般生物洁净室:控制有生命的微粒对工作对象的污染,内部一般保持正压;生物安全洁净室:主要控制有 生命的微粒对外界和人的污染,一般保持负压。一般情况下,洁净度、细菌的浓度比温、湿度的控制更为重要。

10、单向流洁净室与非单向流洁净室各有何优缺点?

单向:自净能力强,能够达到最高洁净度级别。

非单向:比单向流洁净室换气次数小,且室内存在涡流,洁净度等级一般在6级以下。

11、ISO 14644-1标准的有关问题

12、空气过滤器的性能指标有哪几项?其中最重要的指标是什么?

过滤效率、过滤器面速和虑速、过滤器阻力、过滤器容量;过滤效率

13、当两个相同滤料的过滤器串联时,过滤器串联效率计算公式适用吗?为什么?

适用,因为两个过滤器所处理的粉尘的粒径不同,过滤效率不一样。

14、过滤器送风口与风机过滤单元有何不同之处?

过滤器送风口:由高效过滤器和送风口组合在一起构成的过滤部件,没有风机;

风机过滤单元:过滤器送风口和风机连接在一起形成的过滤单元。

15、管道型风口机组与循环型风口机组有何异同?

管道型与管道连接,风机用于补充系统压头,仅设高效,粗中在系统布置;循环型用风机直接对室内空气循环, 需加预过滤器。

16、按气流组织分,洁净工作台有哪几种型式?各适用于什么场合?

单向流:(水平)适宜进行小物件操作;(垂直)适合大物件操作;

非单向:

17、什么是自净器?它有什么功能?

定义:由风机、粗效、中效和高效(亚高效)过滤器及送、回风口组成的一种空气净化装置。

功能:对操作点进行局部临时净化;设置在洁净室易出现涡流区的部位以减少尘菌滞留的机率;可作为一种洁净

空气洁净技术复习参考

环境的简易循环机组。

18、洁净层流罩的结构是怎样的?和FFU相同吗?

有风机:由预过滤器、风机、高效空气过滤器和箱体组成;无风机:由高效空气过滤器和箱体组成。

19、净化单元是由那些部件组成的?有什么作用?和自净器相比有什么不同?

结构:由预过滤器、风机、高效空气过滤器及上下箱体组成。作用:净化新风和回风。

20、空气吹淋室的作用,单人、多人小室式和通道式各用于什么场合?

作用:是进行人身净化和防止污染空气进入洁净区的装置。单人<30人;多人>30人;通道>80人。

21、传递窗的作用和分类。

作用:暂时隔断洁净气流,防止污染物传播。分类:机械式、气闸式、灭菌式、封闭可取式。

22、余压阀的作用、性能和位置。

作用:维持一定的室内静压。性能:压差可调范围:5Pa-40Pa,排风量:300-1200m3/h。

位置:通常装在洁净室下风侧墙下部,与回风口高度平齐;大型洁净室多个余压阀应朝向可通行通道、回风夹墙等; 小洁净室只设一个余压阀时,正常状态下阀片开度约15-20°,房间正压增高时阀门开度加大,反之则关死。

23、普通空调与洁净空调气流组织有何不同?

普通:利用较少的通风量尽可能提高室内温、湿度场的均匀程度,较多采用乱流度大的气流组织形式。

洁净:供给足量清洁空气,稀释并替换室内产生的污染物,使室内洁净度保持在允许范围之内。

24、洁净室常用气流组织形式有哪几种?

单向流(平行流)洁净室;非单向流(乱流)洁净室;辐(矢)流洁净室;混合流(局部单向流)洁净室。

25、单向流洁净室的定义、作用原理及特点。

定义:气流以均匀截面速度,沿着平行流线以单一方向在全室截面上通过的洁净室。

作用原理:充满全室断面的洁净气流所产生的“活塞效应”,把室产生的污染物压至下风侧,再将其排出室外。 特点:全室断面上的流速比较均匀;在工作区内流线平行,没有涡流;换气次数高,能达到较高的洁净度;构造复 杂,施工困难,投资和运行费均较高。

26、单向流洁净室的特性指标有哪些?

流线平行度;乱流度;下限风速。

27、垂直单向流洁净室气流组织的主要形式有哪些?各有何优缺点?

①顶棚满布高效过滤器送风,格栅回风。是典型垂直单向流洁净室;可获得均匀向下的单向平行气流,自净能力强, 能够达到最高的洁净度级别;顶棚结构较复杂,造价和维护费用高,高效过滤器堵漏较困难;

②顶棚满布孔板送风,格栅回风。高效过滤器布置在两侧, 不需满布顶棚那么多;洁净室造价低;不容易满足风 量的要求,且长期不运行时孔板易积尘;一般用于洁净面积较小、风量不大的洁净室;

③顶棚满布阻尼层送风,格栅回风。高效过滤器侧布;洁净室造价低;不容易满足风量的要求,高效空气过滤器 内表面容易积尘;

④垂直单向流两侧下回风,过滤器送风。省去了满布格栅地板,减小了层高,减轻了振动,也消除了视觉和行走的不 舒适感,并且造价降低1/3-1/4;室宽不宜大于6m;

⑤垂直单向流两侧下回风,孔板送风。从顶棚和 …… 此处隐藏:6130字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

空气洁净技术复习.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/2274553.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)