河北永诚铸业有限责任公司安委会文件

冀永诚安字[2014] 号

永诚铸业有限责任公司关于修订

《煤气管道设施管理划分界定和高炉煤气放散压力标准》的通知 各厂、部(室):

根据法律法规要求,公司安监部于去年5月制定并下发了《煤气管道设施管理划分界定和高炉煤气放散压力标准》,通过各单位、各部门认真贯彻执行,收到了良好的效果。然而,随着公司的发展,新增添了300t/a活性白灰炉等煤气设施。煤气是易导致人员群死群伤事故发生的根源,客观要求必须制定管网压力控制标准,严格控制管网压力,划清设备管理界点,明确管理责任,严格进行管理。为了确保我公司煤气压力控制在安全运行范围之内,确保煤气设备设施安全运行。故公司修订《煤气管道设施管理划分界定和高炉煤气放散压力标准》如下,望各单位、各部门认真贯彻执行。

一、 煤气设施管理界定

1、炼铁厂负责:高炉煤气管道014号支架(二平台处,不含14号支 架)以北高炉煤气管道078号支架(二期喷煤与白灰炉分叉处)以东区域。

2、 烧结厂负责:(1)078号支架以后煤气管道设施(含078号支架, 包括白灰炉);(2)DN1200mm煤气管道接引至三烧以后的煤气管道设施(含DN1200mm煤气管道处接引焊口)。

3、 炼钢厂负责:(1)DN1200mm煤气管道接引至炼钢厂房的煤气管 道设施(含DN1200mm煤气管道处接引焊口)。

(2)转炉煤气管道与高炉煤气管道并网处焊口以前煤气管道设施。

4、动力厂负责:高炉煤气管道014号支架(二平台处,含014号支架)至电厂段煤气管道设施。

5、焊线厂负责:(1)高炉煤气放散塔处高炉煤气管道四通接引去焊线煤气管道焊口以后的高炉煤气管道设施(包括接引焊口)。

(2)炼钢污泥压滤机间处接引转炉煤气管道焊口以后的转炉煤气管道设施(包括接引焊口)。

注:本界定中“前”、“后”按介质流向判定。

二、管理责任

1、 依照GB6222-2005的规定结合本厂实际建立健全煤气设施管理责 任制度,并认真贯彻落实。

2、 各责任区内的所有煤气管道、阀门、支架、放散、排水器、吹扫、 取样管、补偿器等煤气设施日常维护保养与检修、巡检,有本界定责任厂负责;巡检次数每天至少一次,并有记录。

三、煤气调压站,负责煤气主管网阀门的操作,包括:

1、 一平台DN1200mm蝶阀与眼镜阀;(总管)

2、 二平台DN1200mm蝶阀与眼镜阀;(去电厂)

3、 放散塔平台处DN1000mm蝶阀、眼镜阀与调节阀;

4、 DN1200mm高炉煤气管道引出去三烧的DN600mm蝶阀与眼镜阀。

5、 一平台处高炉煤气DN1200mm管道引出去一、二烧、一铁方向的

DN600mm蝶阀与眼镜阀。

6、 一平台处接引300t/a白灰炉DN1200mm蝶阀与眼镜阀;

7、 三烧东侧高、转炉煤气混合站处的DN700mm高炉煤气调节阀和 转炉煤气DN600mm蝶阀、眼镜阀、调节阀。

8、 高炉煤气主管网四通处引出去焊线的DN1600mm煤气蝶阀与眼镜 阀及去一铁方向预留的DN1200mm眼镜阀(电动操作机构未安装,应在安装后另行划分)。

9、 配套上述阀门前、后的煤气放散管、取样头、吹扫头。

四、高炉煤气主管道压力控制标准

1、 煤气正常使用压力为3 kpa -17kpa,煤气压力大于20kpa时,由煤 气调压站申请公司总调度20kpa放散;煤气压力小于3kpa时,申请总调度采取保压措施。

2、 压力超出正常范围之内,调压站向总调度回报后,听从总调度安 排,并作好记录。

3、 压力骤然升高超过25kpa时,或压力突然降至2kpa以下时,调压 站人员有权先处理,但尽快向总调度回报。

五、 监管与考核

1、 总调度室(生产控制部)负责煤气设施按照安全技术操作规程正 确及时操作和按标准控制参数及设备日常巡检方面的检查考核。

2、 设备装备部负责煤气设备设施点检与正确维护保养及维修方面的 检查考核。

3、 安全生产监察部负责按照国家、行业标准及省、市政府相关安全

规定要求与公司有关规章制度监督检查煤气系统设备与人员是否存在违规情况。

4、 考核:

(1)各厂根据分管煤气设备设施情况结合CB6222-2005要求制定相关管理制度,并认真贯彻执行,制度不全,却一项处罚500元。发现一人次违规处罚50-200元。

(2)各厂制定出详细的煤气设施与煤气安全运行考核细则,并严格贯彻落实,细则能体现出奖罚分明,有利于调动煤气系统员工干好本职工作的积极性,做不到处罚500元后继续整改,直至合格。

(3)部室检查或发现的违章作业或违章指挥或事故隐患一次处罚50-200元。

六、附则

1、 本规定自下发之日起执行,原安监部下发的《煤气管道设施管理 划分界定和高炉煤气放散压力标准》非红头文件版同时作废。

2、 本规定解释权归公司安监部煤气防护站。

永诚铸业有限责任公司

2014年9月10日

…… 此处隐藏:92字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
煤气管道设施管理划分界定和高炉煤气放散压力标准.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/2273897.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)