建设工程消防设计文件

项目名称

设计单位 (签章)

设计时间

设 计 人 员 名 单

设 计 文 件 目 录

注:该目录即为本工程消防设计所有的图纸资料目录。有变更设计的还应包括设计变更通知书的目录。

XXX工程消防设计说明书

(新建、扩建工程设计说明书) 一、 设计依据:本建筑项目所遵循的有关技术规范。包括政府有关主管部门的批文,

设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号),有关部门对本工程批准的规划许可技术条件,建设单位提供的有关使用要求或生产工艺等资料。

二、 建设规模和设计范围。包括工程的设计规模及项目组成,分期建设内容和对续

建、扩建的设想及相关措施,承担的设计范围与分工。 三、 建筑项目概况:

(一) 项目所在地址。

(二) 项目类别:一、二类民用高层建筑设有自动消防系统的大型公共建筑或甲、

乙类生产、储存项目,耐火等级。

(三) 甲、乙类生产原材料、产品的化学特性、生产工艺流程、储存场所、储存物

质特性。

(四) 项目规模:用地面积、占地面积、建筑面积或储罐容量、层数、高度等。 (五) 建筑物各层使用性质,各储罐储存物质、以及剧院、体育场馆等场所的座位

数、车库车辆数。

四、 总平面布局

(一) 详实阐明建设项目的周边关系。包括场地所在地的名称及位置,场地内原有

建筑物、构筑物以及保留、拆除的情况,建筑物、构筑物满足防火间距的情况,

(二) 功能分区,竖向布置方式(平坡式或台阶式),人流和车流的组织、出入口、

停车场(库)的布置及停车数量的确定, (三) 消防车通道及消防车登高施救操作面的设计,及高层建筑消防扑救场地的布

置,道路主要的设计技术条件。

五、 单体设计

(一) 建筑主要结构的燃烧性能及耐火极限,装修材料的燃烧性能等级及提高构件

耐火极限的措施。

(二) 各储罐容量、防火堤高度及防火堤有效容积。

(三) 有爆炸危险的甲、乙类厂房和有粉尘爆炸危险的筒仓泄压面积的确定。 (四) 公共建筑每层疏散人数。

(五) 疏散宽度、疏散楼梯形式及疏散距离的确定。 (六) 消防电梯及其前室的设计。

(七) 水平及竖向防火分隔措施,防火分区的划分及其面积。 (八) 避难层(间)的设计及避难人数的确定。 六、 消防给水

(一) 消防水源。由市政管网供水时,应说明供水干管方位、接管管径及根数、能

提供的水压;采用天然水源时,应说明水源的水质及供水能力、取水设施;采用消防水池供水时,应说明消防水池的设置位置,有效容量及补水量的确定,取水设施及其技术保障措施。

(二) 消防水泵房。包括设置位置、结构型式、耐火等级、设备选型、数量、主要

性能参数、运行要求。 (三) 室外消防给水系统。包括室外消防用水量标准及一次灭火用水量、总用水量

的确定,室外消防给水管道及室外消火栓的布置,系统供水方式、设备选型及控制方式。

(四) 室内消火栓系统。包括室内消火栓的设置场所、用水量的确定,室内消防给

水管道及消火栓的布置,系统供水方式、设备选型和参数及控制方式,消防水箱的容量、设置位置及技术保障措施。

(五) 灭火设施。对自动喷水灭火系统等各类自动灭火系统的设计原则、设计参数、

系统组成、控制方式以及主要设备选择型号及其参数等予以说明

(六) 消防给水系统 (消火栓系统、自动喷水灭火系统、加密喷淋或水幕系统、冷

却系统、泡沫灭火系统、水喷雾系统等)的水力计算书

七、 消防用电

(一) 消防电源及其配电(包括消防电源供电负荷等级确定、消防用电设备的配电

线路选择及敷设方式、备用电源性能要求及启动方式;变、配、发电站的位置、数量、容量及设备技术条件和选型要求;消防技术标准有要求的导线、电缆、母干线的材质、型号和敷设方式,以及配电设备、灯具的选型、安装方式等的情况)。

(二) 柴油发电机选型的计算书。

(三) 火灾自动报警系统和消防控制室。包括保护等级的确定及系统组成,消防控

制室位置的确定,火灾探测器、报警控制器、手动报警按钮、控制台(柜)等设备的选择,火灾报警与消防联动控制要求,控制逻辑关系及控制显示要求,概述火灾应急广播、火灾警报装置及消防通信,概述电气火灾报警,消防主电源、备用电源供给方式,接地及接地电阻要求,传输、控制线缆选择及敷设要求,应急照明的联动控制方式等;当有智能化系统集成要求时,应说明火灾自动报警系统与其它子系统的接口方式及联动关系。

(四) 火灾应急照明和疏散指示标志。消防应急照明的照度值、电源型式、灯具配

置、线路选择及敷设方式、控制方式、持续时间;消防疏散指示标志的设置部位、照度、供电时间等。 (五) 电气防爆。

八、 防排烟和通风空气调节

(一) 设置防排烟的区域及方式

(二) 各防排烟系统计算书及其设置情况。

(三) 通风、空气调节系统所采取防火措施情况。

(四) 防排烟系统及通风空气调节有关消防设计的设备型号及其参数。

九、 热能动力。包括室内燃料系统的种类、管路设计及敷设方式、燃气用具安装使

用要求等燃料系统的设计说明;锅炉型式、规格、台数及其燃料系统等锅炉房设计说明;气体站房、柴油发电机房、气体瓶组站等其他动力站房的设计说明 十、 其它

(一) 气体灭火系统的设计。

(二) 建设项目所用燃料情况(管道煤气、集中瓶装液化石油气间、燃油间、用电

等)。

(三) 灭火器的配置设计。

(四) 针对本建设项目各规范有关消防规定的其它情况。 (改建、内装修工程设计说明书)

一、工程设计依据。包括设计所执行的主要法规和所采用的主要标准(包括标准的名称、编号、年号和版本号),建设单位提供的有关使用要求或生产工艺等资料。

二、建设规模和设计范围。包括工程的设计规模及项目组成,承担的设计范围与分工。

三、改建或装修设计的面积等指标。

四、工程原已设置(或新增)的主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、建筑材料等。

五、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况。

六、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题。 七、装修专业。包括原工程用途、分类和耐火等级等概况以及本工程概况;本工程使用功能和工艺要求、功能分区、平面布局以及对原工程改建情况;装修各部位采用的装修材料燃烧性能等级,除用文字说明以外亦可用表格形式表达。

八、相关专业。改建、装修工程中涉及到建筑、水、电、暖通等专业消防设计改建的,应当按照(新建、扩建工程设计说明书)中的相关专业的要求编写设计说明。

…… 此处隐藏:894字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
3-5建设工程消防设计文件(范本).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/2272957.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)