按Flow Rng
移向第一页(流量菜单)量程(20mA对应值) 单位 m³/D m³/H m³/M m³/S 默认值100,根据实际设 置,二次表和DCS显示不 实际量程 Anlg Fsd 一致,检查量程是否一 致。与铭牌对应。 Anlg Zero Anlg Dir Anlg No2 Anlg mA
流量计菜单说明第二页(模拟菜单)手动设定值,可 Pls Fact 以设置成其他数 值。 流量输出下限电流 4 Pls Cutoff Fwd 设置流量方向为负 1 Pls Max Rev 设置流量方向为正 0 Pls Hz 第2量程相对第1量程百分比 100 Pls Idle 当前电流 Pls Size 当输出电流不是 整4mA或20mA,增 1路电流输出满度修正量 大或减小修正数 0 来校准电流输出 。(管道中无介 质流动,二次表 显示为零,DCS显 1路电流输出零点修正量 示不为零或二次 Inpt Anlg 0 表和DCS显示不一 致) 2路电流输出对应流向 1 Inpt Clr 2路电流输出满度修正量 0 Inpt Hld 2路电流输出零点修正量 0 Inpt Zero 流量输出上限电流 20 Inpt Idle 1 1
第三页(脉冲菜单)单位体积流量产生脉冲个数 小信号切除 输出脉冲频率的上限 当前输出的频率 无输出时的状态 输出脉冲的宽度ms 1 5 800 0 0
按
Flow Unit
立方米/天 立方米/小时 立方米/分钟 立方米/秒
移 向
Ltr/H
升/小时 当数值显示太大或太 小,检查单位设置是否 正确
Anlg mA No1 Fsd
第八页(输入菜单)
Ltr/M
升/分钟
Anlg mA No1 Zer
切换到第二量程
1
Flow Rspns1 Flow Rspns2
Ltr/S 升/秒 MLtr/D 毫升升/天 MLtr/H 毫升/小时 MLtr/M 毫升/分钟 MLtr/S 毫升/秒 滤波常数 响应系数
Anlg mA No2 Dir Anlg mA No2 Fsd Anlg mA No2 Zer
第五页、第六页(报警菜单)60 0 主要控制显示值上下波 动的频率,滤波常数和 响应系数越大,波动越 小,一般不修改参数。 MFC滤波常数4(最大设 定7),响应系数3(最 大设定7),响应阀值 30,不敏感时间0,变化 率限制30.当数值上下波 动时,通过增大滤波常 数和响应系数来意志波 动。 Alm No1 Idle Alm No1 En 空闲时的状态 报警输出允许
总量清零 保持当前流量 是当前流量为零 设置外部控制状态 0短路起作用,1断路起作用
0 0 0
第九页(空管菜单)Mtsnsr Empty 空管设定值 2-5 MFD 3,MFP 30,MFC 6000.设置为零,关闭报 空管功能;普通介质空 管显示数值在0.5-2之 间,超过将报空管。设 置太大,抑制报空管, 不测量,即使管道中有 介质流动,二次表显示 为零,输出也为零。
Flow Rspns Thr
响应阀值
3
Alm No1 Coil
励磁线圈报警
1
Flow Rspns Val Flow Flow Flow Flow Slow Time Vary Limit Step Val %
显示响应值 不敏感时间 变化率限制 未用 当前百分比流量
0 0.8 10 0.01 -
Alm No1 Fwd Alm Alm Alm Alm No1 No1 No1 No1 Rev Cutoff Mtsnsr Hi
有正向流 有正向流 小信号切除 空管 流量高于上限
0 0 0 1 0
Mtsnsr EmVal Mtsnsr Intvl
显示空管值 空管检测时间(min)
5
第十页(传感器菜单)Snsr No 表号
Flow Cutoff
小信号切除
30
管道中无介质流动,二 次表有较小显示,比如 10m³/H,检查参数设置是 Alm No1 Lo 否设置是三十,小于三 十时,改为三十。 Alm No1 Anlg Alm No1 Pls
流量低于下限
0
Snsr Tag
位号
0
模拟信号超限报警 脉冲信号超限报警 No1(1号) 换成 No2(2号)
0 0
Snsr Size Snsr Vel Snsr Fact LOut Snsr Fact Offst Snsr Fact Wave
口径(mm) 当前流速 放大倍数(传感器系数1) 零点偏移(mm/s)(传感器系数2) 励磁波形 0 根据流量计名牌设定, 在出厂校准时设定的, y=ax+b,放大倍数相当 于参数a,零点偏移相当 于b。
第四页(总量菜单)Tot Unit MLtr m³ 总量单位 Tot ClrEn Tot Password 毫升 立方米 Alm Alm Alm Alm
第六页
第七页(报警阀值)Trip Hi Trip Lo Trip Hyst Scr 上限报警点 下限报警点 未用 报警 110 0 1
HLTr 毫升小时 LTr 升 设置面板按键总量清零
第十四页Reset! 按 可在屏幕最下方滚动显示以下各项 > 正向流量总量 < 反向流量总量 * 净总量 A 动态报警信息 V 流速 % 流量百分比 按 ↓ 键可以使总量清零 同时按 +↑ 退出菜单系统并退回到普通操作模式
0
第十一页(测试菜单)Test Mode 为1允许进入模拟 0 当最小和最大输出电流 不是4mA或20mA,进入测 Trmvf 试状态来修正电流输出 确认为1,二次表输出功 能打开,二次表输出信 Trmvz 号端子才有4-20mA信号 。 模拟输入的流量数值默 认值和量程上限对应, 通过修改此参数来校准 4mA和20mA. DisP ResWRITE PROTECT HEADER NUM
第十二页
Test DataOut
数字输出
0
Test Flow
模拟用户输入的流量
100
第十三页流量显示时小数点的位数 3
Test % Test Test Test Test Hz mA Vel Alm
显示百分比流量 显示脉冲输出频率 显示电流输出值 显示流速 显示报警内容
-
DEVICE CODE
流量计菜单说明
…… 此处隐藏:909字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [行业资料]创设有效语境 改善英语教学
- [行业资料]微商推广引流的44种方法
- [行业资料]医疗机构输血科血库基本标准
- [行业资料]锂离子电池项目可行性研究报告(2015年
- [行业资料]申请执行人长沙市开福区人口和计划生育
- [行业资料]倾听草木的呼吸(初中阅读)
- [行业资料]长沙新环境厂房租赁合同书
- [行业资料]2022年经济师《金融专业知识与实务(中
- [行业资料]浦东新区2009学年度第二学期期末考试七
- [行业资料]企业劳动用工协议书
- [行业资料]最新苏科版七年级数学上册第二章有理数
- [行业资料]12星座与英语词汇学习
- [行业资料]2008年高考化学科经验
- [行业资料]镇政府2015年工作总结及2016年政府工作
- [行业资料]梧州市产业园区规划及招商引资报告
- [行业资料]大体积砼承台施工作业指导书
- [行业资料]学生干部在创建和谐校园中的作1
- [行业资料]小学语文教师实习个人总结
- [行业资料]2014完美最新奖金制度
- [行业资料]2016年一建建筑实务-重要知识点地质
- 【最新】人教版小学语文三年级上册:第
- 中国中小企业年鉴(地区数据)
- 动物与人类生活的关系 ppt
- 选修3 专题3 胚胎工程知识点
- 遥感技术基础复习题
- 公司员工职业生涯规划实施方案
- 辽宁省建筑施工企业安全生产许可证管理
- 15秋福师《中外幼儿教育史》在线作业二
- 2015-2020年中国网络视频行业深度调研
- 数学八年级下华东师大版21.1算术平均数
- 苏教版一年级语文下册《小松树和大松树
- 油画论文:摄影对当下油画艺术的影响
- 西方自由主义影响下的新闻自由——从17
- 基于支持向量机的商业银行信用风险评估
- 机械设计基础复习题答案(修改)(1)
- 语文:高考作文素材:材料引用及论点论
- 月份工程进度款结算单62+56
- 2018-2023年中国互联网基金行业现状研
- 人教版 PEP 五年级下册Unit1Lesson1 th
- 2014学年第二学期四年级数学期末教学质