导读: 重庆大学本科毕业设计多层办公楼柱偏压承载力设计图表(顶层) 柱受压承载力计算表(五层柱)截面 |Mmax|弯矩设计值M2 与M2对应的M1 轴力设计值 附加偏心距 ea(mm)取20mm和偏心方向截面最大尺寸的1/30的较大值f c ( N / mm )2 单位:弯矩(kN.m)/剪力、轴力(kN)

重庆大学本科毕业设计多层办公楼柱偏压承载力设计图表(顶层)

柱受压承载力计算表(五层柱)截面 |Mmax|弯矩设计值M2 与M2对应的M1 轴力设计值 附加偏心距 ea(mm)取20mm和偏心方向截面最大尺寸的1/30的较大值f c ( N / mm )2

单位:弯矩(kN.m)/剪力、轴力(kN)

第 5 页

共 5 页 中柱(BE1柱)

边柱(AE柱) 非抗震时 Nmax 123.57 151.97 398.7 20 19.1 360 500 500 40 460 0.70 5.99 1.00 3900 4875.00 1.07 0.75Mf c ( N / m m 2 )

抗震时 Nmin 109.44 91.97 296.91 |Mmax| 238.68 187.515 284.96 Nmax 238.68 187.515 284.96 20 19.1 360 500 500 40 460 0.70 8.04 1.00 3900 4875.00 1.06 0.74 109.44 296.91 368.6 178.6 598.6 0.70 8.38 1.00 3900 4875.00 1.03 0.72 238.68 284.96 837.6 647.6 1067.6 0.70 8.38 1.00 3900 4875.00 1.03 0.72 238.68 284.96 837.6 647.6 1067.6 1.0 0.8 0.518 31.09 不满足 大偏压 0.0676 351 / / 2 22 29.84 不满足 大偏压 0.0649 1220 / / 29.84 不满足 大偏压 0.0649 1220 / / 20.78 不满足 大偏压 0.0452 -4 / / 55.70 不满足 大偏压 0.1211 -17 / / 0.70 12.03 1.00 3900 4875.00 1.10 0.77 37.07 198.48 186.7 -3.3 416.7 0.70 4.49 1.00 3900 4875.00 1.10 0.77 98.47 531.95 185.1 -4.9 415.1 Nmin 37.065 24.33 198.48 |Mmax| 98.47 92.26 531.95

非抗震时 Nmax 98.47 92.26 531.95 20 19.1 360 500 500 40 460 0.70 4.49 1.00 3900 4875.00 1.10 0.77 98.47 531.95 185.1 -4.9 415.1 1.0 0.8 0.518 55.70 不满足 大偏压 0.1211 -17 / / 41.92 不满足 大偏压 0.0911 -63 / / 4 25 1964 0.79 满足 满足 满足 满足 30.66 不满足 大偏压 0.0667 1218 / / 0.70 5.96 1.00 3900 4875.00 1.12 0.78 66.61 400.37 166.4 -23.6 396.4 0.70 8.15 1.00 3900 4875.00 1.03 0.72 239.80 292.85 818.8 628.8 1048.8 Nmin 66.61 64.68 400.37 |Mmax| 239.8 229.35 292.85

抗震时 Nmax 102.62 77.38 410.94 20 19.1 360 500 500 40 460 0.70 5.81 1.00 3900 4875.00 1.08 0.76 102.62 410.94 249.7 59.7 479.7 1.0 0.8 0.518 43.03 不满足 大偏压 0.0935 162 / / 24.52 不满足 大偏压 0.0533 1162 / / 0.70 10.19 1.00 3900 4875.00 0.98 0.68 220.19 234.19 940.2 750.2 1170.2 Nmin 220.185 185.63 234.19

123.57 151.97 398.7C40 360 截面宽度b(mm) 截面宽度h(mm) as 或 as'(mm) h0 =h-as 或 as’ 当小于0.7时取0.7f f c c ( ( N N / / m m m m 2 2 ) )

考 虑 P | δ 效 应

砼强度设计值 钢筋强度设计值 柱截面 保护层+d箍+d/2 截面有效高度 构件端截面偏心距调 节系数 截面曲率修正系数

500 500 40

0.70 5.99 1.00 3900 4875.00 1.07 0.75 123.57 398.7 309.9 119.9 539.9 1.0 0.8 0.518

0.5fcA/N (大于1时取1) lc =1.0H (mm) l0 =1.25H(mm)

计算长度

弯矩增大系数 考虑P-δ 效应后的弯 矩设计值M 轴力设计值N R E N ( k N

123.57 398.7 309.9 119.9

理论偏心距 偏心距 偏心距e 砼受压区等效矩形应 力图系数 受压区高度

e0(mm)

e'

e ' e0 ea as ' h / 2系数 1 (≤C50时,取1.0) 系数 1 (≤C50时,取0.8) 界限相对受压区高度 实际相对受压区高度 (采用对称配筋) 若不满足需对受

压钢筋中心取矩 2

1

2

.

1

5

1

.

0

0

)

.

0

1

l

0

/

h

539.9

设 计 计 算 过 程

41.75 不满足 大偏压 0.0908

41.75 不满足 大偏压 0.0908 316 / /

偏心性质

x b h0 大偏心 x b h0 小偏心e

e

i

h

/

2

a

s

o

r

a

s

(

m

m

大偏心受压计算

Ne ' f y ( h0 as ')

)

0 /

小偏心受压计算

/选配筋 实际配筋率(单侧) 垂直弯矩作用平面的 承载力验算Nu(kN) 纵筋间距≤200mm 稳定系数

单侧实选钢筋单侧实选钢筋面积(mm2)

1520 0.610.98

4703.76

满足 满足

纵 筋 构 造 要 求

min max轴压比

单侧配筋率≥0.2% 总配筋率≥0.85% 总配配筋率≤5.0%

0.61 1.21 1.76

满足 满足 0.08 0.08 0.06 满足要求 0.06 0.06 0.04 0.11 0.11 0.08

,要求n≤0.75(二级抗震) 柱侧面每侧构造钢筋

0.06 满足要求

0.09

0.05

注:1、此表仅适用于对称配筋情况,即As=As’;弯矩、轴力项均填正值。 2、二级框架,丙类建筑,抗震构造措施按提高一度取定。

注:1、此表仅适用于对称配筋情况,即As=As’;弯矩、轴力项均填正值。 2、二级框架,丙类建筑,抗震构造措施按提高一度取定。

重庆大学本科毕业设计多层办公楼柱偏压承载力设计图表(顶层)

3、表中钢筋为负值的表示按构造配筋

4、表中当 不满足时,对受压钢筋作用点取矩。若 为负,则表示力e'

在受压钢筋合力作用点左侧等距离位置。钢筋计算结果取表中结果绝对值

…… 此处隐藏:1223字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
重庆大学本科毕业设计多层办公楼柱偏压承载力设计图表(顶层).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/2272310.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)