市政排水管道和道路工程监理实施细则
市政排水管道和道路工程监理实施细则
市政道路工程和排水管道监理实施细则
市政工程质量等级评定按建设部1992年颁发城建[1992]68号文件《市政工程质量等级评定规定》的通知和广东省建委95年《市政工程质量等级评定补充规定》及行业标准(CJJ1-90、CJJ3-90)执行。
填土密实度,砂浆抗压强度,混凝土抗压,抗折强度值,不得低于设计规定外,还应符合国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92)、《市政工程施工技术规程》等规定。
市政工程所需原材料如砂、石、沥青、木材、钢材、水泥、石灰、管材等的原材料和半成品质量标准必须符合现行有关标准执行。并参照钢筋工程、砼工程、砖石工程监理实施细则中相关部分执行。
A. 道路工程
一.测量
1.必须采取有效措施,保护好轴线桩和水准点。
2.水准点不够时,可以增设临时水准点,并要求不少于2个。
3.一切点位和高程,都必须经过复核后才能使用,并应经常校核。
4.已建好的构筑物与本工程衔接的平面位置及高程,开工前必须校核。
5.水准点闭合差:±12 L mm,式中L为水准点之间的水平距离,单位为km。
6.导线方位角闭合差:±40 n 秒,式中n为测站数。
7.直接丈量测距的允许偏差如下表(用钢尺量测):
市政排水管道和道路工程监理实施细则
1. 路基回填土不得采用淤泥、腐植土及含有机物的垃圾。填土高度每次300mm左右,分层压实。路槽不得有翻浆、弹簧、起皮、波浪、积水等现象。用12~15吨震动压路机碾压后,轮迹深度不得大于5mm。
(1)△路基土方压实度(重型击实标准)按设计要求如下:
路床以下深度
填方:0~80cm为95 %;80~150cm为93 %;大于150cm为87 %。
挖方:0~30cm为95 %。
(2)中线高程每20m测1点,允许偏差±20mm
(3)平整度每20m检验3点,允许偏差20mm。
(4)宽度每40m检验1点,允许偏差+200mm,0。
(5)横坡每20m检验6点允许偏差±20mm,且不大于0.3%。
2.路肩必须直顺,表面必须平整,不得有阻水现象。
路肩压实度必须≥90%;宽度不小于设计规定。
3.边坡边沟必须平整、坚实、稳定、严禁贴坡。边沟上口线应整齐、直顺、沟底应平整,边沟排水应畅通。
三.基层
1. 6%水泥石屑基层:水泥的终凝时间应选择等于或大于6h,不得用受潮变质过期水泥,要求机拌料均匀碾压密实。基层表面应坚实,平整,不得有“弹簧”、松散、起皮现象,不得有浮石、粗细料集中现象。用12t
市政排水管道和道路工程监理实施细则
以上压路机碾压后轮迹深度不得大于5mm。
2. 基层允许偏差:
(1)△压实度:重型击实95%,轻型击实98% (每1000m2范围测1点)。
(2)厚度每1000m2范围允许偏差+20mm、-10%(测1点)。
(3) 平整度每20m范围允许偏差10mm(测3点)。
(4)宽度不小于设计规定(每40m测1点)。
(5)中线高程每20m允许偏差±20mm(测1点)。
(6)横坡每20m测6点允许偏差±20mm且横坡差不大于±0.3%。 四.面层
1.水泥混凝土面层:模板必须支立牢固,不得倾斜、漏浆。板面边角应整齐,不得有>0.3mm裂缝。并不得有石子外露、浮浆、脱皮、印痕、积水等现象。伸缩缝必须垂直,缝内不得有杂物。伸缝必须全部贯通,传力杆必须与缝面垂直。切缝应保证设计缝深,切缝直线段直,曲线段圆顺。灌缝饱满、密实、不得夹缝,不得漏灌。各种检查井的井框、井盖与路面高差不得大于3 毫米。水泥混凝土面层允许偏差:
(1) 支模直顺度:允许偏差5mm(每50m范围测1点)。
(2) 支模高程:允许偏差±5mm(每20m范围测1点)。
(3) △抗压强度机动车道C30,非机动车道C25,每台班或每100m3的同配合比砼取样次数不得少于一次,其试件强度平均值不低于设计标号。应符合规范(GB50204-92)评定砼合格强度规定。
(4) △抗折强度,机动车道为4.5Mpa,非机动车道为 4.0Mpa。每台班或每100m3的同配合比砼取样次数不得少于一次,其试块强度平均值不低于设计规定。应符合规范(GB50204-92)评定砼合格强度规定。
市政排水管道和道路工程监理实施细则
(5) △厚度,按规范规定钻孔取芯,每200m每车道取2处。每块允许偏差+20 mm,-5mm(每块板测2点)。
(6) 平整度每块板允许偏差5mm(每块板测1点)。
(7) 宽度,每40m范围允许偏差-20mm(每块板测1点)。
(8) 中线高程,每20m范围允许偏差±20mm(每20m测1点)。
(9) 横坡每20m范围允许偏差±10 mm,且不大于±0.3%(测6点)。
(10) 纵横直顺,每100m缝长允许偏差10mm。
(11) 横缝直顺,每40m缝长允许偏差10mm。
(12) 蜂窝面积,每块板每侧面允许偏差≤2%。
(13) 井框盖与路面高差允许偏差3mm。
(14) 相邻板高差,每缝允许偏差3mm(每块板测1点)。
2.必须设置的拉杆、传力杆和边缘钢筋、防裂钢筋、角隅钢筋不得遗漏,应严格按大样图的规格布设。现场进行全面检查。
五.附属构筑物
1.侧石、缘石:侧石、缘石必须稳固,并应线直、圆顺、无折角, 顶面应平整无错牙。侧石勾缝应严密,缘石不得阻水。 侧石背后回填必须密实。侧石、缘石允许偏差。
(1) 直顺度,每100延长米允许偏差10mm。
(2) 相邻块高差,每20延米允许偏差3mm。
(3) 缝宽,每20延米允许偏差±3mm。
(4) 侧石顶面高程,每20延长米允许偏差±10 mm。
2.预制块人行道:铺砌必须平整稳定,灌缝应饱满,不得有翘动现象。
面层及其他构筑物应接顺,不得有积水现象。
予制人行道允许偏差及检测数量:
(1) 平整度,每20m范围5mm(测1点)。
市政排水管道和道路工程监理实施细则
(2) 横坡,每20m范围±0.3%(测1点)。
(3) 纵横直顺,每40m范围10mm(测1点)。
(4) 横缝直顺,每20m范围10mm(测1点)。
(5) 相邻块高差每20m范围3mm(测1点)。
(6) 井框与路面高差不得大于5mm(每座测1点)。
(7) 路基压实度(轻型击实标准)≥90%(每100m范围检测2点,用环刀法或灌砂法检验)。
(8)缝宽(大方砖)每20m范围≤3mm.。
(9)路面高程每20m范围±10mm。
(10)混凝土抗压强度不低于设计规定。
3.雨水井、支管:路面与井接顺,无跳车现象,雨水井内壁抹面必须平整,不得起壳裂缝, 井框、井篦必须完整无损,安装平稳位置正确。井内严禁有垃圾等杂物,井周回填必须密实。满足路基要求。支管必须直顺,不得有错口,管头应与井壁齐平。雨水井、支管允许偏差:
(1) 井框与井壁吻合,每座允许偏差10 mm(每座测1点)。
(2) 井口高程,每座允许偏差+10 mm,-30 mm (与井周路面比,每座测1点)。
(3) 井位与路边线吻合,每座允许偏差20 mm(每座测2点)。
(4) 井内尺寸,每座+20,0mm(每座测1点)。
B. 排水管道工程
一.沟槽
1.沟槽开挖,严禁扰动槽底土壤。如发现淤泥或土质松软应按设计和有关规定进行处理,淤泥应清除干净并外运。
2.槽底不得受水浸泡,可设集水井,用抽水机抽水降低水位。槽底应在无水情况下进行下道工序施工。
市政排水管道和道路工程监理实施细则< …… 此处隐藏:4601字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [行业资料]创设有效语境 改善英语教学
- [行业资料]微商推广引流的44种方法
- [行业资料]医疗机构输血科血库基本标准
- [行业资料]锂离子电池项目可行性研究报告(2015年
- [行业资料]申请执行人长沙市开福区人口和计划生育
- [行业资料]倾听草木的呼吸(初中阅读)
- [行业资料]长沙新环境厂房租赁合同书
- [行业资料]2022年经济师《金融专业知识与实务(中
- [行业资料]浦东新区2009学年度第二学期期末考试七
- [行业资料]企业劳动用工协议书
- [行业资料]最新苏科版七年级数学上册第二章有理数
- [行业资料]12星座与英语词汇学习
- [行业资料]2008年高考化学科经验
- [行业资料]镇政府2015年工作总结及2016年政府工作
- [行业资料]梧州市产业园区规划及招商引资报告
- [行业资料]大体积砼承台施工作业指导书
- [行业资料]学生干部在创建和谐校园中的作1
- [行业资料]小学语文教师实习个人总结
- [行业资料]2014完美最新奖金制度
- [行业资料]2016年一建建筑实务-重要知识点地质
- 【最新】人教版小学语文三年级上册:第
- 中国中小企业年鉴(地区数据)
- 动物与人类生活的关系 ppt
- 选修3 专题3 胚胎工程知识点
- 遥感技术基础复习题
- 公司员工职业生涯规划实施方案
- 辽宁省建筑施工企业安全生产许可证管理
- 15秋福师《中外幼儿教育史》在线作业二
- 2015-2020年中国网络视频行业深度调研
- 数学八年级下华东师大版21.1算术平均数
- 苏教版一年级语文下册《小松树和大松树
- 油画论文:摄影对当下油画艺术的影响
- 西方自由主义影响下的新闻自由——从17
- 基于支持向量机的商业银行信用风险评估
- 机械设计基础复习题答案(修改)(1)
- 语文:高考作文素材:材料引用及论点论
- 月份工程进度款结算单62+56
- 2018-2023年中国互联网基金行业现状研
- 人教版 PEP 五年级下册Unit1Lesson1 th
- 2014学年第二学期四年级数学期末教学质