柴油发电机组安装
柴油发电机组安装
1适用范围
(1)本工艺标准适用于一般工业与民用建筑电气安装工程的单台、联机固定式柴油机发电机及其附属设备的安装与调试工作,柴油发电机组的连续功率为100~1500KVA。
(2)设置在建物的首层、中间各层、屋顶层、地下室或建筑物的裙房的柴油发电机组的施工。
2 编制依据
(1)《自动化柴油发电机组通用技术条件》(GB/T12786-1991);
(2)《应急柴油发电机组安装》(00D272);
(3)《电气装置安装工程 低压电器施工及验收规范》(GB50254-96);
(4)《工频柴油发电机组通用技术条件》(GB2820-97);
(5)《自动化柴油发电机组分级要求》(GB/T 4712-1996);
(6)《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95);
(7)《供配电系统设计规范》(GB50052-95);
(8)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94);
(9)《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92);
(10)《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98);
(11)《电力工程电缆设计规范》(GB50217-94);
(12)《建筑设计防火规范》(GBJ 16-87))(2001年版);
(13)《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-92);
(14)《工频柴油发电机组额定功率、电压及转速》(GB12699-90);
(15)《内燃机台架性能试验方法、标准环境状况及功率、燃油消耗和机油消耗的规定》(GB1105.1-87~GB1105.3-87);
(16)《建筑隔声评价标准》(GBJ 121-88);
(17)《城市区域环境噪声标准》(GB 3096-93);
(18)《城市区域环境振动标准》(GB 10070-88);
(19)《柴油机排放极限》(JB 8891-99);
(20)《输送流体用无缝钢管》(GB 8163-87);
(21)《管道支吊架(第一部分)技术规范》(GB/T 17116.1-1997);
(22)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303-2002)。
3施工准备
3.1材料准备
(1)各种规格的型钢:型钢应符合设计要求、无明显的锈蚀,并有材质证明。
(2)螺栓:均采用镀锌螺栓,并配有相应的镀锌平垫圈、弹簧垫。
(3)导线与电缆:各种规格的导线与电缆,要有出厂合格证。
(4)其他材料:绝缘带、电焊条、防锈漆、调和漆、变压器油、润滑油、清洗剂、氧气、乙炔。
3.2主要机具
汽车吊、卷扬机、钢丝绳、吊链、龙门架、绳扣、台钻、滚扛、砂轮机、手电钻、联轴节顶出器、台虎钳、油压钳、千斤顶、扳手、电锤、板锉、锤子、钢板尺、圆钢套丝板、电焊机、气焊工具、塞尺、水准仪、水平尺、转速表、摇表、万用表、卡钳电流表、测电笔、试铃、电子点温计、水电阻、真空泵、油桶、撬杠、相序表等。
3.3作业条件
(1)施工图和技术资料齐全;
(2)土建工程基本施工完毕、门窗封闭好;
(3)在室外安装的柴油发电机组应有防雨措施;
(4)柴油发电机组的基础、地脚螺栓孔、沟道、电缆管线的位置应符合设计要求;
(5)柴油发电机组的安装场地清理干净、道路畅通。
4 施工工艺
4.1工艺流程
4.2操作工艺
4.2.1基础验收
柴油发电机组本体安装前应根据设计图纸、产品样本或柴油发电机组本体实物对设备基础进行全面检查,是否符合安装尺寸要求。
4.2.2设备开箱检验
(1)设备开箱时应有安装单位、供货单位、建设单位、工程监理共同进行、并做好记录;
(2)根据装箱单,核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查验合格证和出厂试运行记录,发电机及其控制柜有出厂试验记录;
(3)外观检查,有铭牌,机身无缺件,涂层完整;
4.2.3安装前的检查
(1)是否有充分的冷却空气;
(2)是否有充分的新鲜吸入空气;
(3)是否有循环空气排放口;
(4)是否有烟气排放口;
(5)是否有辅助电源;
(6)是否有便于运行与维修的空间;
(7)是否有认可的噪声水平;
(8)是否有震动的隔离。
4.2.4机组主体的安装
(1)如果安装现场允许吊车作业时,用吊车将机组整体吊起,把随机配的减震器装在机组 的底下。
(2)在柴油发电机组施工完成的基础理论上,放置好机组。一般情况下,减震器无须固定,只需在减震器下垫一层薄薄的橡胶板。如果需要固定,划好减震器的地脚孔的位置,吊起机组,埋好螺栓后,放好机组,最后拧紧螺栓。
(3)不允许吊车作业,可将机组放在滚杠上,滚至选定位置。
(4)用千斤顶(千斤顶规格根据机组重量选定)将机组一端抬高,注意机组两边的升高一致,直至底座下的间隙能安装抬高一端的减震器。
(5)释放千斤顶,再抬机组另一端,装好剩余的减震器,撤出滚杠,释放千斤顶。
4.2.5燃料系统的安装
供油系统一般由储油罐、日用油箱、油泵和电磁阀、连接管路构成,当储油罐位置低(低于机组油泵吸程)或高(高于油门所能承受的压力)时,必须采用日用油箱。日用油箱上有液位显示及浮子开关(自动供油箱装备),油泵系统工程的安装要求参照本系统设备的安装规范要求。
4.2.6排烟系统的安装
(1)排烟系统一般由排烟管道、排烟消声器以及各种连接件组成;
(2)将导风罩按设计要求固定在墙壁上;
(3)将随机法兰与排烟管焊接(排烟管长度及数量根据机房大小及排烟走向),焊接时注意法兰之间的配对关系;
(4)根据消声器及排烟管的大小和安装高度,配置相应的套箍;
(5)用螺栓将消声器、弯头、垂直方向排烟管、波纹管按图纸连接好,保证各处密封良好;
(6)将水平方向排烟管与消声器出口用螺栓连接好,保证接合面的密封性;
(7)排烟管外围包裹一层保温材料;
(8)柴油发电机组与排烟管之间的连接常规使用波纹管,所有排烟管的管道重量不允许压在波纹管上,波纹管应保持自由状态。
4.2.7通风系统的安装
(1)将进风预埋铁框,预埋至墙壁内,用水泥护牢,待干燥后装配;
(2)安装进风口百叶或风阀用螺栓固定;
(3)通风管道的安装详见相关工艺标准。
4.2.8排风系统的安装
(1)测量机组的排风口的坐标位置尺寸;
(2)计算排风口的有关尺寸;
(3)预埋排风口;
(4)安装排风机、中间过度体、软连接、排风口、有关工艺标准见相关专业。
4.2.9冷却水系统的安装
冷却系统分为随机安装散热水箱和热交换器。
(1)热交换器
1)核对水冷柴油发电机组的热交换器的进、出水口,与带压的冷却水源压力方向一致,连接进水管和出水管;
2)冷却水进、出水管与发电机组本体的连接应使用软管隔离。
(2)随机安装散热水箱
1)核对水冷柴油发电机组的散热水箱加水口和放水口处是否留有足够窨,便于日常维护;
2)检查风扇皮带张紧程度。
4.2.10电气系统的安装
参照有关电气设备系统的安装要求。
4.2.11试运行前的检查准备工作
(1)发电机容量满足负荷要求;
(2)机房留有用于机组维护的足够空间;
(3)机房地势不受雨水的侵入;
(4)所有操作人员必须熟悉操作规程;
(5)所有操作人员掌握安全性方法和措施;
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲