浙江94安装计价定额解释
水
1、用于工艺管道系统上的由采购成品煨制弯头组成的方型补偿器及其主材费应如何计算? 答:根据《全国统一安装工程预算定额解释汇编(续)》第六册解释:方型补偿器安装,直管部分可按延长米计算,已包括弯头所占长度,套用第一章“管道安装”定额相应项目;如果使用采购成品煨制弯头,供应价中含有钢管价值时,为避免重复计算钢管主材费,其所占长度与碳钢无缝弯头1.5D弯曲长度差
额数量应减去。弯头数量按实际数量计算。
2、UPVC塑料室内给水管道安装工程应套用什么定额? 答:套用浙江补充定额刊载于《浙江造价管理》1999-6 P11。
3、给排水管道穿楼板,设计要求作防水处理,套用“刚性防水套管制安发”定额是否妥当? 答:不妥,刚性防水套管适用于穿水池、地下室壁、屋面管道。管道穿楼板作防水处理也不同于一般的穿楼板钢套管制安。因此,宜参考刚性防水套管制安子目,按不同的楼板结构厚度乘相应的系数。当楼板厚度≤100毫米,相应子目定额乘0.2,当楼板厚度≤200毫米,相应子目定额乘0.4,当楼板厚度>
200毫米时,相应子目定额乘0.6。
4、《使用手册》第573页33条解释中,柔性铸铁管管件,配件中是否包括连接螺栓和橡胶密封圈? 答:未包括连接螺栓和橡胶密封圈,当管、配件和连接螺栓,橡胶密封圈均由施工单位采购时,可直接套用以下定额换算子目(参见浙江省安装工程常用主材(设备)组价手册相应定额编号)。 当管、配
5、工艺管道安装工程中室内与室外碰头点应套用什么定额?
答:应按全安预算定额解释汇编第六册工艺管道工程第27条解释规定执行,见《使用手册》P490-27,
定额内已综合考虑了室内外碰头的工作内容,不得另行计算。
6、管道沟挖土方遇破砼路面时应套用什么定额?
答;管道沟挖土方在执行(94)全统安装省单估表之后,不再套用土建有关定额,改按全统第三册、七册有关定额(参见《使用手册》P574五-4)。如施工过程中发生破砼路面情况,可参照全统安装定额第五册,开凿路面(5-1~9)子目,(不分机械开或人工开凿)。计取费用随主体工程类别执行,挖
填土方工程量应按设计施工图要求计算。
7、阳台排水管与雨水管连通、雨水管敷设在钢筋砼柱子内,这两种情况套用什么定额适当? 答:楼层阳台排水支管与雨水管接通,组成排水系统,可参照室内排水管道安装定额计算;屋面排水的雨水管敷设预埋在钢筋砼柱子内,考虑配合预埋代替了沿墙敷设工作,仍套用雨水管道安装定额,
不乘系数。
8、本省全统安装预算定额常用主材(设备)组价手册第四部分给排水工程中的搪水泥承插铸铁给水管
主管预算单价是否有误?
答:经核查有误。组价手册搪水泥承插铸铁给水管组价时采用省(89)理论重量计算,而承插铸铁给水
搪水泥承插铸铁给水管预算价格(元/m)(94年)=搪水泥承插铸铁给水管预算价格(元/kg)(见省(94)材料预算价格P528)×94年预算价中取定的承插铸铁给水管理论重量(kg/m)(见上表
GB3422-82)。
9、上题如在预算中已采用组价手册编制 ,结算时应如何处理?
答:可根据市场信息价与原编预算价之单位差价计算价差。
10、全统安装工程预算定额省常用主材组价手册第348页承插塑料排水管(零件粘接)中,8-136承插
塑料排水管定额含量9.52是否有误?
答:有误,应是8.52,该页中室内灰色塑料排水管DN100,主材单位价值应为168.78元。
11、目前室内卫生间上下水安装中设计要求暗敷水管,其墙上开凿管槽的用工能否另计?
答:可以另计,暂按以下方法试行:
(1)卫生室内给水及冷热水管暗敷(包括住宅卫生间或宾馆卫生间)每一套增补开墙槽人工2工日。
(2)住宅橱房间给水管暗敷每一套增补开墙槽人工1工日。
(3)排水、污水、消防水管及其他要求凿墙暗敷管道时,可由甲乙双方根据工程量合理商定增补工日
数。
以上增补工日一律按定额人工费16.5元计算,并进入直接费(即安装费每工日16.5元,其中工资16.5
元)计取各项费用。
12、工艺管道或给排水管道、空调供回水管道、消防喷淋管道中设计采用无缝钢管因需镀锌而预安装,
如何套用定额?
答:工艺管道采用无缝钢管镀锌预安装,根据工艺管道第一章《管道安装》说明第三、2条规定:凡需预安装管道(衬里钢管除外),其人工费按直管安装和实际管件连接的人工之和乘以系数2,其他不变。给排水、空调供回水、或消防喷淋管道采用无缝钢管需镀锌预安装参照工艺管道预安装,套用第八册钢管(焊接)子目。其人工费乘以系数2,其他不变。(因管件价格和安装费已包括在管道安装费中)。
电
1、变压器干燥用电费用应如何计算?
答:变压器干燥用电费计算,如为甲方供电,应从定额编号2-69~2-104基价材料费中扣除60~70%
作为电费偿还给甲方。如乙方按计量表计量付电费,则定额基价材料费不扣。
2、风机盘管等小型单相电机接线是否套用交流电机检查接线定额?
答:交流电机检查接线定额是按三相电机考虑的,单相电机(风扇、吊扇、换气扇不在此列)检查
接线可以套用该定额,但定额应乘以0.1系数。
3、全统安装定额浙江省单位估价表(一九九四)《使用手册》P584页,“无增塑刚性可弯曲聚乙烯塑料
电线管敷设补充定额”项目,材料栏中,木螺丝m4×65以下,“10个”组价是否有误?
答:此项补充定额项目中,材料木螺丝m4×65以下每只单价是0.05元,计量单位“10个”组价应为0.48
注:《浙江省常用主材(设备)组价手册》电气设备安装部分此项补充定额P108:2B-185~2B-187也应
作相应调整。
4、勘误:
答:全统安装省单位估价表(一九九四)《使用手册》P586第2B-195子目基价40.95元,应改为40.91
元。
5、根据目前吊平顶内电线配管的实际情况,仅按上人与不上人划分明配与暗配,是否妥当? 答:吊平顶内电线配管,应根据配管实际操作,按不同敷设方式和使用材料区分明配或暗配。凡在吊平顶安装前采用支架、管卡、螺栓固定管子的方式配管,应属明配,其他方式(如在上层楼板内预埋,吊平顶内用铁丝绑扎,电焊固定管子等)应属暗配。自本解释发布之日起原解释(见《使用手册》P569,
电气问答第4条)停止使用。
6、一台低压配电屏用数台自动空气开关输出数个供电回路,是否应按输出的低压供电回路数作为系统
个数计取调试费?
答:应按输出的低压供电回路数作为系统个数计算调试费。但该供电设备(自动空气开关)与定额所考虑的供电设备有很大差别,调试内容已大大减少,为合理确定安装造价,现作如下调整:凡用自动空气开关或用没有二次线路的低压开关组成的供电系统,其调试费应乘系数0.2。三相供电照明系统亦
参照执行。
7、电缆敷设工程量计算规则(见《使用手册》P377)第6点指出:电缆敷设长度应根据敷设路径的水
平和垂直距离,另按表6规定增加附加长度。但实际未敷设按规程规定的预留长度,这未敷设的预留长
度能否计入工程量?
答:表6规定的预留长度是根据规程及其他要求提出的,实际因场地限制而未敷设余量, …… 此处隐藏:10900字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲