教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 法律文档 >

武汉大学电力系统分析上机实验报告

来源:网络收集 时间:2026-02-07
导读: 武汉大学电力系统分析上机实验报告 电力系统分析上机实验 姓名:班级:学号: 武汉大学电力系统分析上机实验报告 实验一 电力系统分析综合程序PSASP概述 一、实验目的 了解用PSASP进行电力系统各种计算的方法。 二、PSASP简介 1. PSASP是一套功能强大,使用

武汉大学电力系统分析上机实验报告

电力系统分析上机实验

姓名:班级:学号:

武汉大学电力系统分析上机实验报告

实验一 电力系统分析综合程序PSASP概述

一、实验目的

了解用PSASP进行电力系统各种计算的方法。

二、PSASP简介

1. PSASP是一套功能强大,使用方便的电力系统分析综合程序,是具有我国自主知识产权的大型软件包。 2. PSASP的体系结构:

第一层是:公用数据和模型资源库,第二层是应用程序包,第三层是计算结果和分析工具。

3. PSASP的使用方法:(以短路计算为例)

1).输入电网数据,形成电网基础数据库及元件公用参数数据库,(后者含励磁调节器, 调速器,PSS等的固定模型),也可使用用户自定义模型UD。在此,可将数据合理组织成若干数据组,以便下一步形成不同的计算方案。

文本支持环境:

点击“数据”菜单项,执行“基础数据”和“公用参数”命令,可依次输入各电网元件的参数。 图形支持环境: 在“编辑模式下”,利用工具箱,输入电网接线图。作图时,若元件参数尚未输入,会自动弹出相关数据录入窗口,此时输入数据即可。 注意:两种环境下,均应先输入母线数据,再处理其他元件!!! 2).方案定义:

从基础数据库中抽取数据组,组合成不同方案,以确定电网的规模,结构和运行方式。

文本支持环境:

点击“计算”菜单项,执行“方案定义”命令。 图形支持环境:

“运行模式”下,点击“作业”菜单项,执行“方案定义”命令。

武汉大学电力系统分析上机实验报告

3)数据检查:

对确定的电网结构进行检查,检查网架结构的合理性,计算规模是否超出范围。

文本支持环境:

点击“计算”菜单项,执行“数据检查”命令。 图形支持环境:

“运行模式”下,点击“作业”菜单项,执行“数据检查”命令。 4)作业定义:

给出计算控制信息,明确具体的计算任务。

文本支持环境:

点击“计算”菜单项,执行“短路”命令。 图形支持环境:

“运行模式”下,点击“作业”菜单项,执行“短路”命令。 5)执行计算:

文本支持环境:

在上述“短路计算信息”窗口,完成作业定义之后,点击“计算”按钮即可。

图形支持环境: “运行模式”下,

a. 点击“视图”菜单项,执行“短路”命令,选择作业; b. 点击“计算”菜单项,执行“短路”命令,执行计算;

c. 点击“格式”菜单项,执行“短路结果”命令,确定计算结果在图上的显示方式。 6)报表输出结果:

用户可选择期望的输出范围,输出内容和输出方式。

文本支持环境:

点击“结果”菜单项,执行“短路”命令。 图形支持环境:

“运行模式”下,点击“报表”菜单项,执行“短路”命令。

武汉大学电力系统分析上机实验报告

实验二 基于PSASP的电力系统潮流计算实验

一、实验目的

掌握用PSASP进行电力系统潮流计算方法。

二、实验内容

以上为系统常规运行方式的单线图。由于母线 STNB-230 处负荷的增加,需对原有电网进行改造,具体方法为:在母线 GEN3-230 和 STNB-230 之间增加一回输电线,增加发电 3 的出力及其出口变压器的容量,新增或改造的元件如下图虚线所示:

武汉大学电力系统分析上机实验报告

其基础数据如下:

变压器数据

武汉大学电力系统分析上机实验报告

续上表

续上表

武汉大学电力系统分析上机实验报告

三、实验步骤

(1) 点击|“电力系统分析综合程序(PSASP)” ; (2) 点击“创建” ,创建文件; (3) 点击“图形支持环境” ;

(4) 点击“编辑模式” ,可进行绘图和参数录入: a、绘制出所有母线,输入母线数据;

b、添加发电机、负荷、交流线、变压器、支路,输入该元件数据; (5) 关闭“编辑模式”窗口; (6) 点击“运行模式” :

(7) 点击“作业”菜单项,执行“方案定义”命令(例如方案为1,数

据组选择BASIC),点击“确定”。

(8) 点击“作业”菜单项,执行“潮流”命令,定义作业; (9) 点击“视图”菜单项,执行“潮流数据”命令,作业选择。 (10)点击“计算”菜单项,执行“潮流”命令; (11)点击“格式”菜单项,进行元件参数格式选择;

(12)点击“报表”菜单项,执行“潮流”命令, 计算结果输出有图示、

报表输出两种方。

四、实验注意事项

(1)本系统文件请存入D:\PSASP\学号\潮流\下;

(2)严禁删除或更改计算机中除上述目录以外的一切内容。

武汉大学电力系统分析上机实验报告

五、实验数据分析

1、查看作业号1的计算结果

不分区

单位:有名值 输出范围:全网

输出对象:摘要信息、结果综述、母线、交流线、两绕组变压器数据 输出方式:输出至文件

潮流计算摘要信息报表

PSASP(Load Flow) EPRI, China

计算日期:2015/05/17 时间:15:11:21 作业号:1 作业描述:

计算方法:Newton (Power Equation) 基准容量:100.0000 允许误差:0.000100

本系统 上限

母线: 9 10000

发电机: 3 3000 负荷: 3 6000 交流线: 6 10000 直流线: 0 10 两绕组变压器: 3 7000 三绕组变压器: 0 2000 移相变压器: 0 200 UD模型调用次数: 0 200 UP调用个数: 0 10

武汉大学电力系统分析上机实验报告

全网母线(发电、负荷)结果报表作业号: 1 计算日期:2015/05/17 单位:kA\kV\MW\Mvar 母线名 GEN1-230 GEN2-230 GEN3-230 STNA-230 STNB-230 STNC-230 发电 1 发电 2 发电 3 电压幅值 235.93133 235.92696 237.44118 228.9951 232.9105 233.653 17.16 18.45 14.145 电压相角 -2.2168 3.7197 1.9667 -3.9888 -3.6874 0.7275 0 9.28 4.6648 时间:15:11:21

全网交流线结果报表作业号: 1 计算日期:2015/05/17 单位:kA\kV\MW\Mvar 时间:15:11:21

I 侧母线 名 GEN1-23 0 GEN2-23 0 GEN3-23 0 STNA-23 0 STNB-23 0 STNC-23 0

J 侧母线 名 STNA-230 STNC-230 STNB-230 GEN2-230 GEN1-230 GEN3-230

编 号 1 3 5 2 6 4

I 侧有 功 40.937 76.38 60.817 -84.32 -30.537 -24.095

I 侧无 功 22.893 -0.797 -18.075 -11.313 -16.543 -24.296

I 侧充电功 率 9.26 7.839 19.077 15.167 8.101 10.785

J 侧有 功 40.68 75.905 59.463 -86.62 -30.704 -24.183

J 侧无 功 38.687 10.704 13.457 8.381 -1.03 -3.12

J 侧充电功 率 8.723 7.689 18.356 16.099 8.313 11.137

全网两绕组变压 …… 此处隐藏:3119字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

武汉大学电力系统分析上机实验报告.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1418402.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。