教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 法律文档 >

110kV全户内城市变电站通风设计的改进(1)

来源:网络收集 时间:2026-03-15
导读: 边站站 供 用 电 第 卷第 期月 年 全户内城市变电站通风设计的改进王 红贾丽敏,, 郑州电力设计院河南郑州摘室、 要全户内城市变电站对通风设计提出了更高的要求,, 。 通过对郑州燕庄。 全户内变电站主变压器, 高压室等通风设计中传统的自然通风设计存在的认

边站站

卷第

期月

全户内城市变电站通风设计的改进王

红贾丽敏,,

郑州电力设计院河南郑州摘室、

要全户内城市变电站对通风设计提出了更高的要求,,

通过对郑州燕庄。

全户内变电站主变压器,

高压室等通风设计中传统的自然通风设计存在的认识上的误区和设计难点的分析提出了在整个、

变电站各部分通风设计上的改进为电气设备提供了安全有效的运行环境关键词全户内变电站设计自然通风机械通风

中图分类号

文献标识码

文章编号

议八,

,

,,

,

亡、

,

,

飞一

现阶段

城市变电站的设计由于受,,。

面通风和局部通风两大类,,

全面通风又称为稀释、

到土地资源及周围环境等因素的影响大都采用全户内变电站的设计,

通风由于所需要风量大相应的设备比较庞大

据对江西某

全户次占,,

投资高局部通风系统则风量小造价低

内变电站变压器故障调查统计在变压器故障次中由于变压器温度过高造成的故障总故障数的。

变电站主变压器室通风设计通风方案选择

因此变电站通风设计尤

其是主变压器室的通风设计在市变电站设计当中占有重要的地位,、。

全户内城、、

由于受到经济环境建筑立面效果运行维护等因素的影响主变压器室通风通常采用自然,

在变电站通风设计时我们本着适用经济,,

通风的设计方案即采用百叶大门进风开敞式屋,

节能安全的原则选择经济合理的设计方案因此优先考虑局部通风的设计方案庄。

顶排风的设计方案

在此方案运行一段时间后

,

本文以郑州燕

通过进行现场调研发现开敞式屋顶方案存在运

变电站的通风设计为例进行分析与。

行环境脏并有高空坠物的隐患同时隔音效果差,,

探讨

噪声大主变压器运行的噪声对周围居民的生活造成了一定的影响,,。

通风系统分类按照通风动力的不同通风系统可以分为,

后来在开敞式屋顶上增加了、

钢丝网虽然消除了高空坠物对安全运行造成的隐患但主变压器运行的噪声对环境居民生活的影响并未改善、。

自然通风和机械通风两大类

自然通风是依靠室

同时增加屋顶

钢丝网也给后期,。

内外空气的温度差所造成的热压或室外风力造成的风压使空气流动的机械通风是依靠风机的动力使空气流动的。

扩建运行维护带来了新的问题在郑州燕庄

变电站设计时在不改,,

变采用百叶大门进风方案的基础上通过对侧墙,

按照通风范围的不同通风系统可分为全

开设排风口和屋面设天窗两种排风方案进行比较

© 1994-2010 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

http://doc.guandang.net

边站站

红等

,

全户内城市变电站通风设计的改进,

分析认为侧墙开设排风,

口容易造成气流短路

使

因此应该满足其有效面积同时,,,。

,

气流在未进人主变压器散热器散热范围之前就,

取消百叶大门内部滤网保证通风效果

已经被加热上升排出

屋面设天窗则可以避免气、

流短路

于是选择了百叶大门进风屋面天窗排。

高压室的通风设计通风设计方案的难点根据

风的自然通风方案

通风设计计算

《火力发

电厂采暖通条规定厂次的事故

由于室外风速及风向不确定并经常变化等诸多因素因此在实际计算时仅考虑热压的作用对,,

风与空气调节设计技术规程》第用配电装置室应设置不少于每小时排风事故排风机可兼做通风机用,。

于风压只定性地考虑其对自然通风的影响

在仅

考虑热压作用下进行的通风计算如下,,,

则提供了排风量的计算、

据此可以选择自然进,。

首先选取冷负荷最大时刻外墙和屋面冷负荷计算温度的逐时值然后计算出外墙及屋面的显热负荷。

风机械排风的通风设计方案,、

离心风机根据其功能通常使用在流量相对较小压力能相对较大的场合轴流风机根据其功能通常使用在流量相对较大压力能相对较小的,、

利用屋面外墙的显热负荷及所有。

主变压器包括远期规划的的最大散热量相加即

得主变压器室全部显热量变压器室的全面通风量,。

场合在口

综合对离心式和轴流式风机功能的比较高压室这类不常用的事故排风系统中、。

,

利用主变压器室的全部显热量计算出主在进风口

,

位置和排风口。

采用轴流风机更经济合理自然进风口,

垂直位置已

知时利用空气进风量与排风量相等的热平衡原理计算出进风,

在以往工程的通风设计当中利用门窗作为,

和出风口的面积口

利用外墙上均匀布置安装的轴流风,。

最后根据计算得出的进风的尺寸大小。

与排风

的口

机进行机械排风并设置玻璃钢出风弯管及不锈钢丝网以阻挡杂质进人人员遥视监控。

面积及建筑立面效果等调整设计进风口与排风

目前设计的,

户内城市变电站大多为无人值班变电站由运行因此在变电站的运行维护当中,,,,。

自然通风设计中的误区及应对在自然通风设计中存在以下误区,,

为保证设备安全运行避免雨雪天气等对室内环境的影响房间门窗通常是关闭的在此种工况,

误区一认为在热压作用下进气窗孔与排风窗孔内外高差绝对值之和与室内外空气密度差及两窗孔的高差有关即室内外温差愈大进,,

下门窗已经不能作为自然进风口考虑,

因此寻,

找一个更加合适的进风通风设计方案

成为郑州燕庄。

排气窗孔高差越大则窗孔内外压差也越大,,

变电站通风设计遇到的难点口

误区二认为计算得出的进风口与排风的面积即为设计的通风孔的面积之和,。

郑州燕庄变电站受电气工艺布置的影响。

,

针对自然通风设计中的误区采取以下措施,、

高压室位置对于通风极其不利见图由图可知,,

针对误区一通过对多年设计经验的总结运用理论结合实际的方法进行分析研究得知不能片面地利用加大进气排气窗孔的高差来,、

高压室仅有一面外墙与,。

室外空气接触左侧为继电器室右侧为电容器室下方为主变压器室,

为防止火灾蔓延设计中,,

提高压差

其原因是①不利于降低建筑能耗②,。

考虑将要自然进风,

高压室作为一个独立的防烟分区口

会导致中和面位置提高排气压力降低更加不利于空气的排出

利用设置于外墙上的轴流风机满足机械排风的需的位置则考虑了以下两种方案。

在此基础上通过对设备及电气,,、、

工艺要求的分析反复试算修改以使进排风的位置合理协调、。

方案一在主变压器室外墙及与,,

压室相邻墙 …… 此处隐藏:4465字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

110kV全户内城市变电站通风设计的改进(1).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1417755.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)