AB关键模块状态灯含义及故障代码解析

问:Logix5555 处理器状态指示灯代表的意思是什么?

答:指示灯代表的意思如下表所示

状态灯 状态灯现象 指示灯说明

RUN 灭 处理器打到编程位置没有运行

常绿 处理器运行

灭 在处理器里没有配置I/O 模块

常绿 配置了I/O 模块,且与实际相符合

I/O

绿色闪烁 配置了I/O 模块,与实际不相符合

RS232 灭 RS232 串口没有联接通讯

绿色闪烁 RS232 串口通讯正常

BAT 灭 处理器电池有电,正常

常红 处理器电池没电,更换电池

常绿 处理器正常,固件升级完毕

红色闪烁 处理器正常,固件需要升级

OK

常红 处理器存储器跟固件的版本不兼容,处理器不能运

作,联系供应商

问:1756-CNB 或-CNBR 状态指示灯及状态显示器显示内容代表的意思是什么?

答:可以结合下面的两个表说明

其一、OK 灯和状态显示器指示说明表

状态灯 状态显示器 原因 处理方法

灭 无显示 电源或者内部故障造成的

模块没有通讯

1、 检查电源

2、 检查接线

3、 确认模块是否牢牢

的插在机架上

4、 更换模块

Msg scrolls 模块的节点地址设置不正

确(00 或者99)

重新设置节点地址(01~

98)

BPA# ERR 模块监测到不通的槽号,由

于背板上严重的干扰造成

更换机架或者模块

BPRX ERR 太多的循环冗余码校验错

误出现

更换模块

BPIC ERR 模块里的硬件故障 更换模块

CNIC ERR 模块里的硬件故障 更换模块

常红

DUPL NODE 网络上有重复节点 重新设置模块节点,使其在

网络上唯一

BACK ERR 不能读背板的EEPROM 或者

机架号/槽号地址不正确

更换机架

STOP 冗余网络中,在冗余机架上

使用了非冗余的CNB 模块

将非冗余的CNB 模块换成

冗余模块

常红

WAIT RM CNBR 模块等待冗余模块完

成上电

正常

BOOT 模块固件问题 升级固件

ROM UPDT 正在升级 正常

红色闪烁

SNGL KPR! 模块联接到唯一Keeper 的

Cnet 网上

升级CNB 模块,重新规划网

OK 正常操作 正常

INIT 模块正在初始化 正常

BW >MAX 模块接受到太多的网络堵

塞,连接超时;网络带宽超

正常

如果经常发生类似情况,再

增加一个CNB 模块分担堵

CMPT 冗余的从CNB 模块与主模块

兼容

正常

DSNP 冗余的从CNB 模块缺少主模

块而失效

检查主模块的类型和版本

PwDS 主模块没有通过验证的从

模块与之冗余

检查CNB 模块的类型和版

PwQg 主模块正在验证从模块

PwQs 主模块已经验证从模块

冗余系统的状态,正常

PwNS 主模块没有从模块与之冗

检查冗余机架相对应的槽

上的模块

Qfng 从模块正在验证

QS 从模块验证完毕

冗余系统的状态,正常

常绿

SW ERR 节点地址在上电后发生改

正常,(建议更换为原来的节点地址或者更换模块,因为可能有潜在的硬件问题)

绿色闪烁 CNFG ERR 控制网(Cnet)设置错误 重新检查设置NET ERR 网络接线问题或者在网络上没有其他激活的节点重新检查接线并确认在网上有另外的节点激活着(在线) 其二、通道状态指示灯指示说明表

A 通道和B 通道 原因 处理方法

灭 没有电源 上电

常红 模块故障 关电后再上电或者重新复位

模块;仍然如此,联系供应

红绿交替 自检 正常

红灭交替 错误的节点配置 检查网络节点和其他Cnet 配

置参数

A 通道或B 通道 原因 处理方法

灭 通道被禁止 如果需要配置网络为冗余结

常绿 正常操作 正常

绿色闪烁 1、 暂时故障

2、 节点没有配置在线

1、 正常,模块可自恢复

2、 设置的节点没有超过

网络配置时候的最大

的节点地址

红色闪烁 1、 传输介质故障

2、 没有其他节点在线

1、 检查传输介质,断线、

接头松动、缺少终端

电阻等等

2、 增加其他节点在线

红绿交替闪烁 不正确的网络配置 重新断电上电或者复位模

块;故障依然存在,请联系

供应商

问:1756-DNB 状态灯及显示窗口显示代码所代表的意思是什么?

答:可以详见如下两个表

其一、状态灯

状态灯 状态灯现象 指示说明

灭 1、 设备没有在线,没有完成网络

重复节点测试

2、 设备可能没有上电

常绿 设备工作在正常状态,已经建立了网络

连接,设备都在线

绿色闪烁 设备工作在正常状态,已经完成了网络

重复节点测试,还没有建立网络连接;

配置丢失或者不完整或者不正确

红色闪烁 可恢复故障或者网络上有一个或一个

以上的连接超时,可能是设备(PM3000

或者1794-ADN)没有上电

MOD/NET

常红 设备发生不可恢复故障,可能需要更换

模块;设备监测到一个错误(重复的

MAC 地址或者总线故障)致使其失去网

络通讯功能,检查通讯线是否有短路的

地方

灭 扫描器没有在线,检查网络通讯电源

常绿 扫描器处于运行状态,输出点处于受控

状态,输入点处于有效状态

I/O

绿色闪烁 扫描器处于空闲状态,没有运行,输出

点不受控制,输入点处于有效状态

灭 模块没有工作电源;给机架上电,并确

保模块牢靠的插在机架槽里

常绿 设备工作正常,从处理器到DNB 模块至

少又一个连接

绿色闪烁 设备处于待机状态,工作正常,但是没

有处理器控制它;确认在处理器里已经

正确的配置了该模块

OK

常红 1、 设备正上电自检

2、 发生不可恢复故障,修理或者

更换模块

其二、DNB 上有显示窗口,这里将会显示一些代码,提供给用户一些模块的信息。正常时候 将依次显示网络地址和状态,如:A#01 RUN;当有故障的时候将会依次显示网络地址、设 备的MAC 地址和错误代码,如:A#01 N#33 E#72;对于代码信息详见设备故障总表: 设备网故障总表

代码 描述 处理方法

0 - 63 正常显示,所显示的数字均是

DNB(SDN)模块的节点号

正常

70 DNB(SDN)模块重复节点检测失败 改变DNB(SDN)模块的节点号为另外可用的,

因为你所设置的DNB(SDN)模块的节点号在设

备网中已经存在

71 在DNB(SDN)的扫描列表中存在非

法的数据(错误设备的节点号码

交替闪烁)

重新配置DNB(SDN)的扫描列表,删除所有的

非法数据

72 设备网设备停止通讯 检查设备和连接是否正确

73 DNB(SDN)扫描列表中的设备ID 与

实际设备ID 不匹配(设备的节点

号码交替闪烁)

在扫描列表中出现错误的设备处输入正确的

设备ID (厂商,产品号和产品类型)

74 通讯数据问题 修改配置文件,检查不正确的数据;检查网

络通讯

75 在网络上面没有检测到通讯信息 检查网络配置

76 没有直 …… 此处隐藏:3821字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

AB关键模块状态灯含义及故障代码解析.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1417668.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)