AB关键模块状态灯含义及故障代码解析
AB关键模块状态灯含义及故障代码解析
问:Logix5555 处理器状态指示灯代表的意思是什么?
答:指示灯代表的意思如下表所示
状态灯 状态灯现象 指示灯说明
RUN 灭 处理器打到编程位置没有运行
常绿 处理器运行
灭 在处理器里没有配置I/O 模块
常绿 配置了I/O 模块,且与实际相符合
I/O
绿色闪烁 配置了I/O 模块,与实际不相符合
RS232 灭 RS232 串口没有联接通讯
绿色闪烁 RS232 串口通讯正常
BAT 灭 处理器电池有电,正常
常红 处理器电池没电,更换电池
常绿 处理器正常,固件升级完毕
红色闪烁 处理器正常,固件需要升级
OK
常红 处理器存储器跟固件的版本不兼容,处理器不能运
作,联系供应商
问:1756-CNB 或-CNBR 状态指示灯及状态显示器显示内容代表的意思是什么?
答:可以结合下面的两个表说明
其一、OK 灯和状态显示器指示说明表
状态灯 状态显示器 原因 处理方法
灭 无显示 电源或者内部故障造成的
模块没有通讯
1、 检查电源
2、 检查接线
3、 确认模块是否牢牢
的插在机架上
4、 更换模块
Msg scrolls 模块的节点地址设置不正
确(00 或者99)
重新设置节点地址(01~
98)
BPA# ERR 模块监测到不通的槽号,由
于背板上严重的干扰造成
更换机架或者模块
BPRX ERR 太多的循环冗余码校验错
误出现
更换模块
BPIC ERR 模块里的硬件故障 更换模块
CNIC ERR 模块里的硬件故障 更换模块
常红
DUPL NODE 网络上有重复节点 重新设置模块节点,使其在
网络上唯一
BACK ERR 不能读背板的EEPROM 或者
机架号/槽号地址不正确
更换机架
STOP 冗余网络中,在冗余机架上
使用了非冗余的CNB 模块
将非冗余的CNB 模块换成
冗余模块
常红
WAIT RM CNBR 模块等待冗余模块完
成上电
正常
BOOT 模块固件问题 升级固件
ROM UPDT 正在升级 正常
红色闪烁
SNGL KPR! 模块联接到唯一Keeper 的
Cnet 网上
升级CNB 模块,重新规划网
络
OK 正常操作 正常
INIT 模块正在初始化 正常
BW >MAX 模块接受到太多的网络堵
塞,连接超时;网络带宽超
限
正常
如果经常发生类似情况,再
增加一个CNB 模块分担堵
塞
CMPT 冗余的从CNB 模块与主模块
兼容
正常
DSNP 冗余的从CNB 模块缺少主模
块而失效
检查主模块的类型和版本
PwDS 主模块没有通过验证的从
模块与之冗余
检查CNB 模块的类型和版
本
PwQg 主模块正在验证从模块
PwQs 主模块已经验证从模块
冗余系统的状态,正常
PwNS 主模块没有从模块与之冗
余
检查冗余机架相对应的槽
上的模块
Qfng 从模块正在验证
QS 从模块验证完毕
冗余系统的状态,正常
常绿
SW ERR 节点地址在上电后发生改
变
正常,(建议更换为原来的节点地址或者更换模块,因为可能有潜在的硬件问题)
绿色闪烁 CNFG ERR 控制网(Cnet)设置错误 重新检查设置NET ERR 网络接线问题或者在网络上没有其他激活的节点重新检查接线并确认在网上有另外的节点激活着(在线) 其二、通道状态指示灯指示说明表
A 通道和B 通道 原因 处理方法
灭 没有电源 上电
常红 模块故障 关电后再上电或者重新复位
模块;仍然如此,联系供应
商
红绿交替 自检 正常
红灭交替 错误的节点配置 检查网络节点和其他Cnet 配
置参数
A 通道或B 通道 原因 处理方法
灭 通道被禁止 如果需要配置网络为冗余结
构
常绿 正常操作 正常
绿色闪烁 1、 暂时故障
2、 节点没有配置在线
1、 正常,模块可自恢复
2、 设置的节点没有超过
网络配置时候的最大
的节点地址
红色闪烁 1、 传输介质故障
2、 没有其他节点在线
1、 检查传输介质,断线、
接头松动、缺少终端
电阻等等
2、 增加其他节点在线
红绿交替闪烁 不正确的网络配置 重新断电上电或者复位模
块;故障依然存在,请联系
供应商
问:1756-DNB 状态灯及显示窗口显示代码所代表的意思是什么?
答:可以详见如下两个表
其一、状态灯
状态灯 状态灯现象 指示说明
灭 1、 设备没有在线,没有完成网络
重复节点测试
2、 设备可能没有上电
常绿 设备工作在正常状态,已经建立了网络
连接,设备都在线
绿色闪烁 设备工作在正常状态,已经完成了网络
重复节点测试,还没有建立网络连接;
配置丢失或者不完整或者不正确
红色闪烁 可恢复故障或者网络上有一个或一个
以上的连接超时,可能是设备(PM3000
或者1794-ADN)没有上电
MOD/NET
常红 设备发生不可恢复故障,可能需要更换
模块;设备监测到一个错误(重复的
MAC 地址或者总线故障)致使其失去网
络通讯功能,检查通讯线是否有短路的
地方
灭 扫描器没有在线,检查网络通讯电源
常绿 扫描器处于运行状态,输出点处于受控
状态,输入点处于有效状态
I/O
绿色闪烁 扫描器处于空闲状态,没有运行,输出
点不受控制,输入点处于有效状态
灭 模块没有工作电源;给机架上电,并确
保模块牢靠的插在机架槽里
常绿 设备工作正常,从处理器到DNB 模块至
少又一个连接
绿色闪烁 设备处于待机状态,工作正常,但是没
有处理器控制它;确认在处理器里已经
正确的配置了该模块
OK
常红 1、 设备正上电自检
2、 发生不可恢复故障,修理或者
更换模块
其二、DNB 上有显示窗口,这里将会显示一些代码,提供给用户一些模块的信息。正常时候 将依次显示网络地址和状态,如:A#01 RUN;当有故障的时候将会依次显示网络地址、设 备的MAC 地址和错误代码,如:A#01 N#33 E#72;对于代码信息详见设备故障总表: 设备网故障总表
代码 描述 处理方法
0 - 63 正常显示,所显示的数字均是
DNB(SDN)模块的节点号
正常
70 DNB(SDN)模块重复节点检测失败 改变DNB(SDN)模块的节点号为另外可用的,
因为你所设置的DNB(SDN)模块的节点号在设
备网中已经存在
71 在DNB(SDN)的扫描列表中存在非
法的数据(错误设备的节点号码
交替闪烁)
重新配置DNB(SDN)的扫描列表,删除所有的
非法数据
72 设备网设备停止通讯 检查设备和连接是否正确
73 DNB(SDN)扫描列表中的设备ID 与
实际设备ID 不匹配(设备的节点
号码交替闪烁)
在扫描列表中出现错误的设备处输入正确的
设备ID (厂商,产品号和产品类型)
74 通讯数据问题 修改配置文件,检查不正确的数据;检查网
络通讯
75 在网络上面没有检测到通讯信息 检查网络配置
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介