导读: 综合楼地震后,结构加固,及补强施工 184 四川建筑科学研究SichuanBuildingScience第36卷第3期2010年6月 某综合楼震后结构加固补强施工 赵 雁,罗念刚,刘远虑,曾锐劼,钟志远,马 力 (四川省建筑科学研究院,四川成都610081)摘 要:中国电信都江堰分公司71

综合楼地震后,结构加固,及补强施工

184

四川建筑科学研究SichuanBuildingScience第36卷第3期2010年6月

某综合楼震后结构加固补强施工

雁,罗念刚,刘远虑,曾锐劼,钟志远,马

(四川省建筑科学研究院,四川成都610081)摘

要:中国电信都江堰分公司71局综合楼位于都江堰市幸福路,受5·12地震影响,房屋结构受损,经加固修复后目前已恢

房屋结构构件受损较多,类似情况在四川灾区相当普遍。对此类建复正常使用。都江堰属5·12汶川大地震极重灾区之一,

筑采用综合法进行加固,在灾后重建对房屋进行加固、修复时,有一定的参考借鉴价值。现将使用综合法加固修复施工工程供同仁参考。实例做一介绍,

关键词:震害;结构受损;结构加固;综合法;灾后重建中图分类号:TU746.3

文献标识码:B

文章编号:1008-1933(2010)03-184-04

1

1.1

工程概况

基本情况

中国电信都江堰分公司71局综合楼建筑结构

1.2

类型为墙、柱、梁、板现浇的钢筋混凝土框架,该工程地上8层、局部10层、上人屋面。其平设地下1层、

7度抗震设防,型布置,框架结构,剪力墙面呈“一”

抗震等级为二级。房屋总高38.1m,建筑面积7758m2。由都江堰建筑勘察设计院设计,都江堰三羊建工程于1998年竣工。设(集团)公司承建,

主体结构的技术鉴定意见、建议

5·12汶川8.0级地震导致该工程上部结构出现不同程度的裂缝、剪力墙损坏等震害,鉴定认为:根据现场检查、检测结果并经综合分析判断,产权单位对因地震受力损裂的构件进行加固后,该工程主

体结构的承载力方可满足原设计正常使用条件下的安全性要求;并建议:鉴于该工程主体结构承重构件出现大量震害,应立即采取排险措施,避免出现意外。

1.3综合楼平面示意图

综合楼平面布置示意图见图1

图1综合楼平面布置示意

2

2.1

加固施工主要项目及作业流程

加固施工主要项目

根据设计要求,本工程主要加固项目有墙体、混

凝土裂缝修补、剪力墙修复及梁、柱、楼梯板碳纤维粘贴施工作业。个别混凝土构件采用混凝土置换加固施工。2.2

加固作业流程

考虑到该建筑受损面积较大,加固的构件较多,

04-24收稿日期:2009-作者简介:赵雁(1954-),男,辽宁大连人,注册建造师,主要从事

。结构加固补强施工管理

盲目作业可能会造成人员伤亡,所以根据现场实际情况,制定作业流程,确保安全生产。作业流程为:安全支撑搭设→施工用脚手架搭设→局部排险施工

综合楼地震后,结构加固,及补强施工

柱、梁、板、剪力墙裂缝修→装饰及抹灰层拆除→墙、

补→混凝土损裂部位置换修复→剪力墙粘贴钢板→柱粘钢板→梁、柱、板、混凝土裂缝部位粘贴碳纤维施工。

3.6配制浆液

灌浆材料要求粘结力强,可灌性好,浆液可灌性

与其粘度及灌浆压力有关,粘度越大所需压力就大,时间就长,对于不贯通裂缝,难以灌到裂缝深部。3.7

灌浆分两次进行,主要设备由储浆罐、空气压缩机、灌注枪、通气管、供浆管、灌浆嘴、灌浆嘴塞及搅拌器组成。灌浆时接通管路,用压缩空气将孔道及灌浆压力为裂缝内粉尘吹净。灌浆分两次进行,

0.2~0.4MPa,压力应逐渐升高,防止骤然加压使裂缝扩大。第一次由下往上逐孔灌注,间隔约30min;第二次从上往下补沉灌浆。每次灌浆以邻近灌浆嘴冒浆后立即用木塞塞紧;依次压灌,直至冒浆为准,

最后一个灌浆嘴冒浆,并用木塞塞紧,保持恒压继续压灌。如灌浆过程中发现墙体局部冒浆,应停止片并用快硬胶堵塞,然后再进行灌胶。刻,

灌浆应做到浆液饱满无漏灌,浆体密实无气泡,粘结牢固。对于边角墙和小断面砌体,应以较小压力缓慢灌注,避免高压灌注损坏墙体。3.83.9

封口结束灌浆后,待缝内浆液初凝而不外流灌浆完毕后,全部设备、楼面及时清洁处理。时,可拆下灌浆嘴,封闭灌浆口。

3墙体、混凝土裂缝施工

对局部横墙(出现X形或斜向墙体裂缝、裂缝

宽度小于0.5mm,墙体中部侧面向平沿墙厚贯穿、

面外未错位)的墙体采用灌缝法处理,处理后,墙体采用钢丝网抹水泥砂浆面层加固。3.1

表面处理

采用人工剔除方式将裂缝两侧100~200mm宽及灌浆部位的抹灰层剔除,用水冲洗干净。3.2

标定灌浆嘴位置

灌浆嘴埋设应骑缝钻孔或斜向钻孔至裂缝交叉处、较宽处、端部及裂缝贯穿处等部位。灌浆间距竖水平800~1000mm,原则上,缝窄向400~500mm,

应密,缝宽可稀,但每条裂缝至少有一个进浆孔和排气孔。墙体裂缝修复如图2所示

4柱粘贴角钢施工步骤

混凝土表面处理→钢材表面处理→混凝土及角

钢表面清洁→粘钢结构胶配置→混凝土表面涂抹粘钢结构胶→角钢内涂抹结构胶→角钢定位→固定支

图2

墙体斜裂缝处理

撑→焊接扁钢辍板→固化→现场检验。

5

3.3

安装灌浆嘴

用环氧树脂胶泥抹于灌浆嘴表面及灌浆孔壁,插入灌浆嘴,抹平顺溢出胶泥,静置固化1d。3.4

封缝目的在于使裂缝形成一个封闭性空腔。沿用水喷淋1~2次后,以已经安装好灌浆嘴的裂缝,

灌浆液涂刷一遍,再抹1∶2水泥砂浆封闭,宽200mm。3.5

密封检查

为保证密封空腔的密闭性及承受灌浆压力作用,应对封缝密封效果进行检查。方法是待封缝材料固化后,沿缝涂一层肥皂水,并从灌浆嘴向缝中返入压缩空气,看是否冒泡。

剪力墙粘钢施工步骤

混凝土表面处理→钢材表面处理→混凝土及钢

板表面清洁→粘钢结构胶配置→混凝土表面涂抹粘钢结构胶→钢板内涂抹结构胶→钢板定位→固定支撑→钢板与角钢焊接→固化→现场检验。

6工

梁、柱、楼梯板粘贴碳纤维加固施

碳纤维布结构补强按下列顺序施工:

设计要求定位划线→剔除混凝土保护层→打磨

混凝土结合面→修补结合面→清洗结合面→刷底胶→刷粘胶→粘贴碳纤维→刷粘胶保护→检验验收。6.1

表面处理

(1)将施工部位的表面抹灰层打掉,清除被加

综合楼地震后,结构加固,及补强施工

固构件表面的脱落、疏松、蜂窝、腐蚀等劣化混凝土,露出混凝土结构层。

(2)将被粘贴的混凝土表面用砂轮机或研磨机除去表层浮浆、油污等杂质,直至完全露打磨平整,

出混凝土结构层新面。转角粘贴处,应进行导角处圆弧半径不应小于20mm。待理并打磨成圆弧状,

彻底清除表面粉尘后,用工业酒精擦净。6.2

表面修复

表面处理后,应对碳纤维贴附的混凝土基层进行检查,如有孔隙、蜂窝、模板高差等状况,应用环氧应用无树脂水泥砂浆进行修补。对大面积的凹洞,收缩水泥进行修复。修复后的表面应光滑平整。

若表面有漏水现象,应先做导水或防水处理,确保加固部位干燥。原混凝土表面有裂缝,应用裂缝修补剂进行修补。然后,对修复后的表面进行平整。6.3

找平处理

按产品生产厂提供的工艺规定配制找平材料,对混凝土表面凹陷处用找平材料填补平整,不应有圆弧半径不棱角;转角处用找平材料处理成圆弧状,应小于20mm。6.4

涂刷底层树脂

将底层树脂的主剂和硬化剂 …… 此处隐藏:3690字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

某综合楼震后结构加固补强施工.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1417414.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)