某综合楼震后结构加固补强施工
综合楼地震后,结构加固,及补强施工
184
四川建筑科学研究SichuanBuildingScience第36卷第3期2010年6月
某综合楼震后结构加固补强施工
赵
雁,罗念刚,刘远虑,曾锐劼,钟志远,马
力
(四川省建筑科学研究院,四川成都610081)摘
要:中国电信都江堰分公司71局综合楼位于都江堰市幸福路,受5·12地震影响,房屋结构受损,经加固修复后目前已恢
房屋结构构件受损较多,类似情况在四川灾区相当普遍。对此类建复正常使用。都江堰属5·12汶川大地震极重灾区之一,
筑采用综合法进行加固,在灾后重建对房屋进行加固、修复时,有一定的参考借鉴价值。现将使用综合法加固修复施工工程供同仁参考。实例做一介绍,
关键词:震害;结构受损;结构加固;综合法;灾后重建中图分类号:TU746.3
文献标识码:B
文章编号:1008-1933(2010)03-184-04
1
1.1
工程概况
基本情况
中国电信都江堰分公司71局综合楼建筑结构
1.2
类型为墙、柱、梁、板现浇的钢筋混凝土框架,该工程地上8层、局部10层、上人屋面。其平设地下1层、
7度抗震设防,型布置,框架结构,剪力墙面呈“一”
抗震等级为二级。房屋总高38.1m,建筑面积7758m2。由都江堰建筑勘察设计院设计,都江堰三羊建工程于1998年竣工。设(集团)公司承建,
主体结构的技术鉴定意见、建议
5·12汶川8.0级地震导致该工程上部结构出现不同程度的裂缝、剪力墙损坏等震害,鉴定认为:根据现场检查、检测结果并经综合分析判断,产权单位对因地震受力损裂的构件进行加固后,该工程主
体结构的承载力方可满足原设计正常使用条件下的安全性要求;并建议:鉴于该工程主体结构承重构件出现大量震害,应立即采取排险措施,避免出现意外。
1.3综合楼平面示意图
综合楼平面布置示意图见图1
。
图1综合楼平面布置示意
2
2.1
加固施工主要项目及作业流程
加固施工主要项目
根据设计要求,本工程主要加固项目有墙体、混
凝土裂缝修补、剪力墙修复及梁、柱、楼梯板碳纤维粘贴施工作业。个别混凝土构件采用混凝土置换加固施工。2.2
加固作业流程
考虑到该建筑受损面积较大,加固的构件较多,
04-24收稿日期:2009-作者简介:赵雁(1954-),男,辽宁大连人,注册建造师,主要从事
。结构加固补强施工管理
盲目作业可能会造成人员伤亡,所以根据现场实际情况,制定作业流程,确保安全生产。作业流程为:安全支撑搭设→施工用脚手架搭设→局部排险施工
综合楼地震后,结构加固,及补强施工
柱、梁、板、剪力墙裂缝修→装饰及抹灰层拆除→墙、
补→混凝土损裂部位置换修复→剪力墙粘贴钢板→柱粘钢板→梁、柱、板、混凝土裂缝部位粘贴碳纤维施工。
3.6配制浆液
灌浆材料要求粘结力强,可灌性好,浆液可灌性
与其粘度及灌浆压力有关,粘度越大所需压力就大,时间就长,对于不贯通裂缝,难以灌到裂缝深部。3.7
灌
浆
灌浆分两次进行,主要设备由储浆罐、空气压缩机、灌注枪、通气管、供浆管、灌浆嘴、灌浆嘴塞及搅拌器组成。灌浆时接通管路,用压缩空气将孔道及灌浆压力为裂缝内粉尘吹净。灌浆分两次进行,
0.2~0.4MPa,压力应逐渐升高,防止骤然加压使裂缝扩大。第一次由下往上逐孔灌注,间隔约30min;第二次从上往下补沉灌浆。每次灌浆以邻近灌浆嘴冒浆后立即用木塞塞紧;依次压灌,直至冒浆为准,
最后一个灌浆嘴冒浆,并用木塞塞紧,保持恒压继续压灌。如灌浆过程中发现墙体局部冒浆,应停止片并用快硬胶堵塞,然后再进行灌胶。刻,
灌浆应做到浆液饱满无漏灌,浆体密实无气泡,粘结牢固。对于边角墙和小断面砌体,应以较小压力缓慢灌注,避免高压灌注损坏墙体。3.83.9
封口结束灌浆后,待缝内浆液初凝而不外流灌浆完毕后,全部设备、楼面及时清洁处理。时,可拆下灌浆嘴,封闭灌浆口。
3墙体、混凝土裂缝施工
对局部横墙(出现X形或斜向墙体裂缝、裂缝
宽度小于0.5mm,墙体中部侧面向平沿墙厚贯穿、
面外未错位)的墙体采用灌缝法处理,处理后,墙体采用钢丝网抹水泥砂浆面层加固。3.1
表面处理
采用人工剔除方式将裂缝两侧100~200mm宽及灌浆部位的抹灰层剔除,用水冲洗干净。3.2
标定灌浆嘴位置
灌浆嘴埋设应骑缝钻孔或斜向钻孔至裂缝交叉处、较宽处、端部及裂缝贯穿处等部位。灌浆间距竖水平800~1000mm,原则上,缝窄向400~500mm,
应密,缝宽可稀,但每条裂缝至少有一个进浆孔和排气孔。墙体裂缝修复如图2所示
。
4柱粘贴角钢施工步骤
混凝土表面处理→钢材表面处理→混凝土及角
钢表面清洁→粘钢结构胶配置→混凝土表面涂抹粘钢结构胶→角钢内涂抹结构胶→角钢定位→固定支
图2
墙体斜裂缝处理
撑→焊接扁钢辍板→固化→现场检验。
5
3.3
安装灌浆嘴
用环氧树脂胶泥抹于灌浆嘴表面及灌浆孔壁,插入灌浆嘴,抹平顺溢出胶泥,静置固化1d。3.4
封
缝
封缝目的在于使裂缝形成一个封闭性空腔。沿用水喷淋1~2次后,以已经安装好灌浆嘴的裂缝,
灌浆液涂刷一遍,再抹1∶2水泥砂浆封闭,宽200mm。3.5
密封检查
为保证密封空腔的密闭性及承受灌浆压力作用,应对封缝密封效果进行检查。方法是待封缝材料固化后,沿缝涂一层肥皂水,并从灌浆嘴向缝中返入压缩空气,看是否冒泡。
剪力墙粘钢施工步骤
混凝土表面处理→钢材表面处理→混凝土及钢
板表面清洁→粘钢结构胶配置→混凝土表面涂抹粘钢结构胶→钢板内涂抹结构胶→钢板定位→固定支撑→钢板与角钢焊接→固化→现场检验。
6工
梁、柱、楼梯板粘贴碳纤维加固施
碳纤维布结构补强按下列顺序施工:
设计要求定位划线→剔除混凝土保护层→打磨
混凝土结合面→修补结合面→清洗结合面→刷底胶→刷粘胶→粘贴碳纤维→刷粘胶保护→检验验收。6.1
表面处理
(1)将施工部位的表面抹灰层打掉,清除被加
综合楼地震后,结构加固,及补强施工
固构件表面的脱落、疏松、蜂窝、腐蚀等劣化混凝土,露出混凝土结构层。
(2)将被粘贴的混凝土表面用砂轮机或研磨机除去表层浮浆、油污等杂质,直至完全露打磨平整,
出混凝土结构层新面。转角粘贴处,应进行导角处圆弧半径不应小于20mm。待理并打磨成圆弧状,
彻底清除表面粉尘后,用工业酒精擦净。6.2
表面修复
表面处理后,应对碳纤维贴附的混凝土基层进行检查,如有孔隙、蜂窝、模板高差等状况,应用环氧应用无树脂水泥砂浆进行修补。对大面积的凹洞,收缩水泥进行修复。修复后的表面应光滑平整。
若表面有漏水现象,应先做导水或防水处理,确保加固部位干燥。原混凝土表面有裂缝,应用裂缝修补剂进行修补。然后,对修复后的表面进行平整。6.3
找平处理
按产品生产厂提供的工艺规定配制找平材料,对混凝土表面凹陷处用找平材料填补平整,不应有圆弧半径不棱角;转角处用找平材料处理成圆弧状,应小于20mm。6.4
涂刷底层树脂
将底层树脂的主剂和硬化剂 …… 此处隐藏:3690字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介