二期脱硝旧供氨管道腐蚀更换三措两案1
华能东方电厂
二期脱硝原供氨管道腐蚀更换三措
两案
批准:
审核:
初审:
编制:
2019年09月
目录
1、项目概况 (2)
2、组织措施 (2)
2.1施工组织结构 (2)
3、安全措施 (3)
3.1现场文明施工措施 (3)
3.2现场施工安全措施 (4)
3.3动火作业安全措施 (5)
4、检测危险控制 (5)
4.1危险点及预控措施 (5)
5、技术措施................................................ 错误!未定义书签。
5.1动火作业技术措施...................................... 错误!未定义书签。
5.2换管焊接作业技术措施.................................. 错误!未定义书签。
6、施工方案 (8)
6.1工作内容及工作量 (9)
6.2施工准备 (9)
6.2.1施工人员准备 (9)
6.2.2施工工器具准备 (9)
6.3施工进度计划 (10)
7、应急预案 (10)
7.1应急预案小组 (10)
7.2应急事故处置措施 (11)
1
1、项目概况
二期脱硝原供氨管道从二期氨区缓冲槽出口至#3、#4炉脱硝SCR反应器,管道材质为碳钢,长期运行后在二期制冷站冷却塔平台处管段出现腐蚀穿孔,发现后对其隔离排空,切换至新增供氨管道运行,现对原供氨管腐蚀管段进行更换,确保脱硝供氨系统运行的安全性和稳定性。
2、组织措施
2.1、施工组织结构
项目施工领导小组:
组长:
成员:
职责:(1)负责现场总体协调,确保供氨管道更换工作的顺利进行。
(2)控制检修的整体进度,监管工作组的工作开展。
(3)负责现场检修工作具体协调,负责施工过程中重大问题处理方案的决策。
(4)负责检修现场的安全、质量、工期监督。
(5)负责检修现场发生异常情况处理、指挥。
质量控制小组:
组长:
成员:
职责:(1)负责施工整个流程审批,检测、验收全面质量管理。
(2)负责施工施工方案、施工人员及工器具的审核把关。
(3)负责现场技术问题、施工问题的解决处理。
(4)负责项目验收、检验。
项目施工小组:
工作负责人:
安全负责人:
工作班成员:
职责:
2
工作负责人职责:正确安全地组织工作、协调、管理;检查工作票所列的安全措施是否正确完备,必要时予以补充。工作前主持召开班前会,向工作全体工作人员介绍工作内容,宣读此施工三措两案,并根据施工内容和现场工作情况讲解“三措两案”计划、工作票的各项要求,布置当天的工作任务,交代安全注意事项,并确认每一个班组成员均已知晓,督促和监督班组工作成员遵守各项安全规章制度,正确使用劳动防护用品和执行现场安全措施及现场纪律,负责施工技术和施工进度,总结当天工作情况。
安全负责人职责:对现场进行安全监护的安全管理,监督被监护人员遵守各项安全作业规程和现场安全措施,及时纠正不安全行为;与工作负责人共同抓好工作中的安全管理工作,及时发现并制止违章现象,处理习惯性违章,把不利于施工的安全因素消灭在萌芽状态。共同抓好施工前的安全培训学习、人员的使用,材料的准备,落实工具安全到位,正确使用,检查施工中的安全、现场纪律,安全措施的落实工作等。
工作班成员职责:工作开始前,工作成员必须明确工作内容,工作流程,安全措施、工作中的危险点,并履行确认手续,严格遵守安全规章制度,技术规程和劳动纪律,正确使用安全工器具和劳动防护用品;相互关心工作安全,并监督现场工作的安全措施,认真开展好班前会、班后会;不得超出指定的工作范围进行工作,安工程质量要求完成工作,并在工程过程中发现不合理、不安全的现象及时向安全负责人和工作负责人提出。
3、安全措施
3.1现场文明施工措施
3.1.1严格按照规范进行施工,确保施工设备的完好。工具、设备、管材按指定地点放好。
3.1.2保持施工环境的卫生,衣帽整洁,不吸烟、不随地吐痰、不乱扔东西、工完场净、及时清扫。
3.1.3上班时穿好工作服、戴好安全帽、高空作业时系好安全带。施工时做到“三不伤害”即不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害,做到人人讲安全,处处注意安全;现场严禁吸烟,工作期间严禁喝酒。
3.1.4遵守电厂的厂规厂纪,不允许触动电厂正在运行的设备。
3
3.1.5及时清理施工现场的杂物、易燃物,做到文明施工。施工队伍要纪律严明,听从命令,服从指挥,不迟到早退,坚决保证工程质量。
3.2现场施工安全措施
3.2.1坚持安全教育和安全交底,申明电厂方的管理考核规定,及时纠正违章,严格确保安全、优质、高效、文明地完成本项工作。
3.2.2施工前根据工作需要办理检修工作票、一级动火作业措施票。检查所使用的工器具合格,现场施工电源、照明合格,现场作业三不落地。
3.2.3作业人员每天开工前开站班会,对工作班成员进行安全技术交底,安排当天工作内容并交代安全注意事项。
3.2.4作业人员必须穿戴好个人防护用品,安全文明施工。
3.2.5特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格,取得《中华人民共和国特种作业操作证》(以下简称特种作业操作证)后,方可上岗作业,施工前检查使用的安全工器具完好并检验合格。
3.2.6现场工作人员应精神状态良好、有无碍工作的疾病,并不得酒后上班。
3.2.7所有施工人员进厂之前,本单位已经进行安全培训教育及考试合格。
3.2.8施工脚手架搭设好应经过验收合格后方能进行作业;检查搭设脚手架的人员需持有效证件,检查跳板绑扎牢固,脚手架已经挂验收牌;每次使用前工作负责人必须对脚手架进行认真检查,结构改变应重新检查验收合格。
3.2.9高处作业采用搭建脚手架、安装安全手扶绳并系好安全带等防坠落措施后方可进行。
3.2.10高处作业应一律使用工具袋。较大的工具应用绳拴在牢固的构件上,不准随便乱放,以防止从高空坠落发生事故。
3.2.11安全带在使用前应进行外观目测检查,安全带的挂钩应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上,禁止挂在移动或不牢固的物件上。3.3、动火作业安全措施
3.3.1在一级动火区域作业必须办理一级动火作业措施票,在二级动火区域作业必须办理二级动火作业措施票,动火执行人持证上岗。
3.3.2一级动火前,动火执行人、消防监护人、动火工作负责人、动火许可人、动火部门负责人、安监部门负责人、厂分管领导共同检查应配备的消防设施和
4
采取的消防措施、安全措施已符合要求,可燃性、易爆气体含量合格并签名确认。
3.3.3动火作业前应清除动火现场、周围及上、下方的易燃易爆物品,高处动火系好安全带,做好防止火花溅落措施。
3.3.4一级动火作业时,消防监护人、工作负责人及动火部门安监人员必须坚持现场监护,一级动火在首次动火前,各级审批人员均应到现场确认安全措施已正确执行。
3.3.5动火作业间断,动火执行人、监护人离开前,应清理现场,消除残留火种。动火执行人、监护人同时离开作业现场,间断时间超过30min,继续动火前,动火执行人、监护人应重新确认安全条件。
3.3.6一级动火作业间断时间超过2.0h,继续动火前应重新测定易爆气体含量,合格后方可重新动火。在次日动火前必须重新测定易爆气体含量, …… 此处隐藏:6351字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介