矿用隔爆型移动变电站用高压真空开关使用说明书(新)
KBG-100/10Y、KBG-100/6Y KBG-200/10Y、KBG-200/6Y KBG-315/10Y、KBG-315/6Y
矿用隔爆型
移动变电站用永磁式高压真空开关
使 用 说 明 书
四平市平开矿用电器有限公司
使用前请详细阅读使用说明书
1 概述:
1.1用途:本开关适用于具有瓦斯和煤尘爆炸危险的矿井下,对10(6)kV电力线路进行控制和保护,作为配电或直接启动电机用。开关具有绝缘监视、高压接地、过载、断相、欠压、短路、漏电以及过压等保护功能,为移动变电站作配电开关使用。 1.2 防爆类别:矿用隔爆型;防爆标志:ExdI
1.3 执行标准:GB3836-2000 GB8286-2005 Q/PK 03-2009 1.4特点:型号及定义:
移动变电站用 额定工作电压,kV 额定工作电流,A 高 压 隔 爆 型
开 关
本开关为KBG-□/□Y,本公司自行设计的改进型产品,充分考虑了井下现场的使用和
维护条件,与同类产品相比,具有一定的先进性。
1.5真空开关的外形尺寸为:长1272mm宽930mm高1232mm 重量为500kg
2 使用的环境条件:
a)周围环境温度为-5℃~+40℃;
b)海拔不超过1000m;
c)周围空气相对湿度不大于95(+25℃时); d)有甲烷、煤尘爆炸混合物的矿井中;
e)在无显著摇动与冲击振动的地方(有冲击与振动要求时,用户与制造厂协商解决); f)在无破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中; g)与水平面的安装倾斜度不超过15°;
h)能防止滴水的地方; I)污染等级:3级; 3 主要技术参数:
3.1 a)真空开关的基本参数见表1
表1
b)真空开关的绝缘水平见表2
表2
c) 机械寿命10000次.
3.2 永磁高压真空断路器符合下表规定:
表3
3.3配用的电压互感器为单相电变压器。
表 4
3.4配电用的LMZ-10(6)型电流互感器为母线式单绕组电流互感器。
3.5配用的ZLZB-7FYT型综合保护器具有漏电、过载、短路、绝缘监视等保护功能。 3.5.1、核心部分是电脑,具有强大的数据采集和处理功能,对传感器二次信号不经过任何
变形处理,直接进行高速采样和实时测算、连续量化处理、获信息最接近于真实情况。
3.5.2、采用晶振时,故所有定时限、反时限延时准确无误。
3.5.3、具有过载、短路、漏电、监视、欠压、断相、故障原因记忆查询的功能。 3.5.4、采用全中文显示,能过2个按钮就可实现全部操作,其参数的设置和查询均用中文
显示,如同你轻点鼠标,操作个人电脑一样方便直观。
3.5.5、采用10位A/D采集信号,使测量精度显著提高。
3.5.6、采用均方根测量计算交流电流和电压,即使电源波形变形严重,干扰大的情况下,
也能保证测量精度。
3.5.7、拥有超强的记忆功能:
能保存100次的故障记录以供查阅,能记录故障原因按后进先出的顺序排列,并自动编号,记满100次后奖自动清除前98次记录。
ZLZB—7FYT型保护装置具有下列基本功能。
1、对配电装置负载侧出现的短路故障,进行定时限速断保护。 2、对配电装置负载侧出现的持续过载,实施反时限保护并报警。
3、对配电装置负载侧出现的断续过载,进行能量释放和积累运算,实施反时限保护。过载时报警。
4、电缆绝缘监视保护:对配电装置负载侧使用双屏蔽电缆的屏蔽芯线、屏蔽地线实行绝缘保护。监视超限时报警。绝缘监视保护可选择打开和关闭。
5、电流型漏电保护:对下属电网中出现的单相接地故障,采用零序电流法,检漏保护。漏
电时报警。
6、对进线电压不足额定值的65%时采取保护,延时时间不大于20s. 7、对进线电压超过额定值的120%时采取保护,延时时间不大于20s. 8、汉字显示当前电网电压及负载电流值,保护动作原因。 9、故障原因长期记忆(可反复查阅),有前100次故障跳闸原因。
10、断相保护:可对三相负载的三相或两相进行检缺相保护。断相保护功能由用户一次性指
定。
11、密码功能,防止无关人员操作,密码功能可设打开和关闭。
12、电压 开/关:用于打开和关闭过压及欠压保护,可自行根据需要整定。
3.6高压真空开关具有过电压保护功能,配备了MYGK-10(6)/5型高压氧化锌压敏电阻3
只,用于配电时过电压不超过额定电压(峰值)的3.5倍,用于控制高压电动机时过电压不超过额定相电压(峰值)的2.5倍。
3.7当高压真空开关进行1min工频耐压试验时,请务必将高压综合保护装置、压敏电阻器
脱开。
3.8 高压真空开关具有手动合闸功能. 4、 操作指南
本保护装置采用全中文汉字显示,通过2个按纽就可实现全部操作,极易看懂、一分钟内就可掌握;用户不用打开高压配电装置箱门,就可以完成高压配电装置的参数和整定和查询及试验,就如同轻点鼠标,操作个人电脑一样方便和直观。其操作步骤如下: (一)、进入第一屏工作屏:
☆检查接口线路正确后装入本装置,给高压配电装置送电或接复位键即进入第一屏工作屏,其显示如下。
☆电压代表实时电网电压:电流代表实时负荷侧电流;
(二)、进入主选菜单屏:
☆在第一屏工作屏下,按确认键即进入第二屏主选菜单屏,其显示如下。
☆参数代表高压配电装置参数整定,查询代表高压配电装置累记数据查询。 ☆试验代表高压配电装置仿真试验,
☆密码代表高压配电装置操作密码,退出代表返回上一屏。
☆按移位键到相应项目上,再按确认键即进入相应项目的子菜单屏。 (三)、进入参数屏:
☆在主选菜单屏下,按移位键到参数上,按确认键盘进入参数屏,其显示如下。
☆按移位键到短路保护上,按确认键进入短路整定屏,其显示如下。 ☆按移位键到需要整定的值,按确认键退出短路整定屏,回到参数屏。 ☆按移位键到过载电流上,按确认键进入过载电流整定屏,其显示如下。 ☆ 按移位键到需要整定的值,按确认键进入过载电流整定屏,回到参数屏。
☆按移位键到过载延时上,按确认键过载延时整定屏,其显示如下。 ☆按移位键到需要整定的值,按确认键退出过载延时整定屏,回到参数屏。 ☆在参数屏上按移位键到出,按确认键退出参数整定,就接收了整定的参数。
☆ 参数整定第二屏如下:
☆ 漏电参数整定屏操作同过流参数整定屏,用户根据实际情况,应尽量将值设小,在
总开关上用时一般考虑适当延时,其子菜单屏如下:
☆ 参数整定第三屏如下:
☆电流显示选择可根据配电装置所配电流互感器或铭牌所示额定电流值定。 ☆按移位键到电流显示上,按确认键进入电流显示整定屏,其显示如下。 ☆按移位键到需要整定的值,按确认键退出电流显示整定屏,回到参数屏。
☆电压显示选择可根据开关一次侧电压等级而定。
☆按移位键到电压显示选择上,按确认键进入电流显示整定屏,其显示如下。 ☆按移位键到需要整定的值,按确认键退出电压显示整定屏,回到参数屏。 ☆电压 开/关 选择打开或关闭,可控制过压,欠压保护功能的有和无 ☆按移位键到电压 开/关上,按确认键直接变换打开和关闭。
注意:当所有参数整定后,必须在参数屏上按移位键盘到“出”,按确认键退出参数整定,才接收了整定的参数。而且只有再按一次复位键,整机才会按所 …… 此处隐藏:4063字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介