静力触探技术标准
静力触探技术标准
静力触探技术标准
静力触探技术标准
前 言
静力触探作为工程勘察中一项勘探和测试手段,早已在国内得到广泛推广应用,并积累了大量资料和经验,取得了很好的效果。随着勘察事业的不断发展,静力触探的新设备、新型触探头不断涌现,静力触探技术的应用范围也在不断扩大。因此,统一技术规格、测试方法、测试参数、资料整理和分析方法,以保证静力触探资料的质量和不同地区、不同单位静力触探资料的相互对比和引用,就成为当前急待解决的问题。
本标准是由原城乡建设环境保护部于1984年以城科字153号文,委托建设部综合勘察研究院和同济大学会同有关单位共同进行编制的。在编制过程中,多次征求有关单位的意见,最后由建筑工程标准研究中心审查定稿。
根据国家计委计标〔1986〕1649号“关于请中国工程建设标准化委员会负责组织推荐性工程建设标准试点工作的通知”,并经建设部领导同意,将《静力触探技术标准》纳入中国工程建设标准化委员会标准计划,并负责审批和组织实施。
现批准《静力触探技术标准》为中国工程建设标准化委员会标准,编号为CECS04∶88,并推荐给各工程建设勘察、设计、施工和教学单位使用。在使用过程中,如发现续要修改和补充之处,请将意见和有关资料寄北京东直门大街177号建设部综合勘察研究院标准与质检研究所。
中国工程建设标准化委员会
1988年12月8日
静力触探技术标准
目 录
主要符号及计量单位 第一章 总则
第二章 静力触探设备和仪器 第三章 操作 第四章 资料整理
附录一 静力触探头的技术标准 附录二 静力触探头的标定
附录三 贯入坐力的一般值和计算值的计算方法 附录四 静力触探记录格式和单孔触探曲线 附录五 本标准用词说明 附加说明
静力触探技术标准
静力触探技术标准
第一章 总则
第1.0.1条静力触探是工程勘察中一项勘探和原位测试方法。主要适用于粘性土、粉性土、砂性土层。
第1.0.2条静力触探宜与钻探配合使用。在使用静力触探有经验的地区或初步了解工程地质的场地,静力触探可单独使用。
第1.0.3条本标准适用于电测静力触探,采用连续贯入或间续贯入方式的各类静力触探机。
第1.0.4条在采用本标准时,尚应遵守国家现行《工业与民用建筑工程地质勘察规范》的有关规定。
第二章静力触探设备和仪器
第2.0.1条静力触探的触探头根据其结构及功能,主要分为单桥触探头和双桥触探头两种。尚有带测孔斜、测孔隙水压力装置的触探头。
第2.0.2条触探头的规格和技术标准,应符合下列规定: 一、单桥触探头和双桥触探头的规格见表2.0.2。
二、触探头的技术标准见附录一。
第2.0.3条静力触探的量测仪器可采用电阻应变仪、电子电位差计、数字测力仪,带微处理机的记录仪以及各种专用的静力触探记录仪。
当采用电子电位差计时,仪器的精度应不低于0.5级。画线指针通过满量程的时间应不大于5s。
当采用两台电阻应变仪与双桥触探头配用时,其型号应相同,并应有同步启动装置。 第2.0.4条静力触探的讯号传输线应采用屏蔽电缆双桥触探头,两组桥路的讯号传输线宜分别屏蔽。
静力触探技术标准
第2.0.5条触探杆直径宜小于触探头的锥底直径。在触探头摩擦筒以上4倍锥底直径范围内不应设置扩孔器。
第三章操作
第3.0.1条平整场地和安装静力触探机应符合下列要求: 一、孔位应避开地下电缆、管线及其它地下设施。
二、当拟定孔位处地面不平时,应平整场地,并根据勘探深度和表层土的性质,确定地锚的个数和排列形式。
三、静力触探机安装要平稳,应与下入土中的地锚牢固连接。 第3.0.2条静力触探头的选择与检验应符合下列要求:
一、应根据土层性质和预估静力触探贯入阻力,选择分辨率合适的静力触探头。
二、静力触探头在使用前,必须取得标定的数值。静力触探头一般每三个月标定一次。当在规定期限内发现异常情况时,应重新标定。
静力触探头的标定可按附录二的规定进行。
第3.0.3条量测仪器的安装与检验应符合下列要求:
一、量测仪器的性能应符合其使用说明书的规定,一般每年检验一次。当在规定期限内出现故障时,应随时检验。
二、安装自整角机或其它深度转换器时,应保证导轮和卷纸机构工作正常。当深度转换器引起的孔深误差超过±1%时,应查明原因,予以更换。
第3.0.4条触探杆宜平直,丝扣完好无裂纹,5m触探杠连接后的不直度宜小于10mm。
第3.0.5条静力触探贯入的操作应符合下列规定:
一、触探前,应尽量将触探头的电缆线一次穿入需用的全部触探杆。
二、贯入时采用的量测仪器应与标定触探头时的量测仪器相同。贯入前,应对接上量测仪器的触探头进行试压,检查顶柱、锥头、摩擦筒是否能正常工作。
三、量测仪器所选用的供桥电压的工作电流,应小于电坐应变片的容许值。
四、触探的贯入速率应控制在0.015~0.025m/s范围内。在同一孔中宜保持匀速贯入。
五、触探头贯入土中0.5~1.0m(在冬季应超过冻结线),然后提升5cm,待量测仪器上无明显温漂时,记录零读数或调整零位,方能开始正式贯入。
第3.0.6条静力触探的测定和记录,可按下列规定执行:
一、贯入过程中,在深度12m以内,可按需要每隔2~4m测读或调整零读数。终孔时,必须测读和记录零读数。
二、当人工测记时,可每隔0.1~0.25m测记一次应变量,记录格式可采用附录四附表4.1和4.2。
三、一般每隔2~4m核对一次记录深度和实际孔深。当有差错时,应在记录上予以注明。
四、贯入过程中,当改变供桥电压时,应注明其深度和供桥电压值。
静力触探技术标准
五、贯入过程中发生的各种异常或影响正常贯入的情况,都应在记录上注明。 六、记录的原始资料上,应注明下列内容: 1.工程名称、工程编号及孔号;
2.供桥电压值(V)和输出满量程的电压值(mV); 3.触探头的编号、标定方法和标定系数; 4.实测孔深;
5.测试日期、测试记录人员。
第3.0.7条当未达到预定的贯入深度,而出现下列情况之一时,应立即停止贯入: 一、触探头的贯入阻力超过额定荷载值的20%; 二、反力装置失效。
第3.0.8条终止贯入时,应及时起拔触探杆或触探头。触探头拔出后应立即清洗,妥善保存,不应使触探头暴晒和受冻。严禁用电缆线提拉触探头。
第3.0.9条受地层条件或设备能力的限制,不能贯入到预定深度时,可用钻探或其它方法与静力触探交替进行。
第3.0.10条贯入过程中应随时检查地锚的紧固情况,发现松动应及时调整或停止贯入。
第3.0.11条装卸触探头时,不应转动触探头。
第3.0.12条操作中的机械和用电安全,应按有关安全操作规程执行。
第四章资料整理
第4.0.1条对原始 …… 此处隐藏:3624字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介