麦科电气PLC与不同型号的触摸屏通讯

目前,威纶通、显控、昆仑通态、屏通触摸屏具有麦科电气专用通讯协议,使用这几种型号触摸屏与麦科电气PLC通讯时,选用麦科电气专用协议即可,如果找不到麦科电气专用协议,可在麦科电气官方网站下载相关驱动,按照安装提示安装专用协议后,即可使用。使用没有麦科电气专用协议的触摸屏与麦科电气PLC通讯时,使用标准的MODBUS RTU协议即可。

触摸屏与PLC通讯需注意以下几点:首先,根据PLC通讯引脚及触摸屏通讯引脚制作通讯线;其次,根据触摸屏的型号确定不同串口支持的不同通讯协议;第三,设置正确的通讯参数、通讯站号。下面列举几种触摸屏与麦科电气PLC通讯时相关设置。

1. 麦科电气PLC与威纶通触摸屏RS485通讯设置

以威纶通TK6070IH为例。图1为麦科电气PLC与威纶通触摸屏(TK6070IH)RS485通讯引脚定义,根据图示引脚定义制作通讯线。

图1 威纶通触摸屏RS485通讯示意图

威纶通触摸屏通过触摸屏编程软件串口选择,实现串口RS232/RS485通讯切换。

a.威纶通触摸屏软件编辑界面,弹出的系统参数设置对话框点击“新增”;设备属性对话框依次设置通讯内容:“PLC类型”

选择麦科电气专用协议;“接口类型”选择RS-485 2W;“COM”选择COM2并设置通讯参数;PLC通讯站号选择3(图2)。

图2 RS485通讯触摸屏端参数设置

b.PLC端通讯参数设置。麦科电气PLC可同时支持RS232(PORT0)/RS485(PORT1)通讯,RS485通讯时,设置PORT1通

讯参数即可,通讯站号设置与触摸屏设置相同(图3)。

图3 RS485通讯PLC端通讯参数设置

2. 麦科电气PLC与威纶通触摸屏RS232通讯设置

以威纶通TK6070IH为例。图4为麦科电气PLC与威纶通触摸屏(TK6070IH)RS232通讯引脚定义,根据图示引脚定义制作通讯线。

图4 威纶通触摸屏RS232通讯示意图

a.威纶通触摸屏软件编辑界面,弹出的系统参数设置对话框点击“新增”;设备属性对话框依次设置通讯内容:“PLC类型”选择麦科电气专用协议;“接口类型”选择RS-232;“COM”选择COM1并设置通讯参数;PLC通讯站号选择4(图5)。

图5 RS232通讯触摸屏端参数设置

b.PLC端通讯参数设置。麦科电气PLC可同时支持RS232(PORT0)/RS485(PORT1)通讯,RS232通讯时,设置PORT0通讯参数即可,通讯站号设置与触摸屏设置相同(图6)。

图6 RS232通讯PLC端通讯参数设置

3. 麦科电气PLC与显控触摸屏RS485/RS232通讯设置

以显控SA-7B为例。图7为麦科电气PLC与显控触摸屏(SA-7B)RS485通讯引脚定义,根据图示引脚定义制作通讯线。

图7 显控触摸屏(SA-7B)RS485通讯示意图

以显控SA-7B为例。图8为麦科电气PLC与显控触摸屏(SA-7B)RS232通讯引脚定义,根据图示引脚定义制作通讯线。

图8 显控触摸屏(SA-7B)RS232通讯示意图

显控触摸屏串口兼容RS232与RS485通讯,通过硬件引脚选择,实现串口RS232/RS485通讯切换。

麦科电气PLC与显控触摸屏通讯相关参数设置:

a. 通讯协议选择。触摸屏软件编程界面,菜单栏“文件”选择“新建工程”,对话框选择触摸屏型号,点击“下一步”选择通 讯协议(图9)。

图9 触摸屏端通讯协议选择

b.通讯参数设置。新建画面的工程管理器中,双击使用的串口,设置通讯参数(本示例使用COM1,则设置COM1通讯参数, 见图10)。

图10 触摸屏端通讯参数设置

c.PLC端通讯参数设置。麦科电气PLC可同时支持RS232(PORT0)/RS485(PORT1)通讯,RS485通讯时,设置PORT1通

讯参数即可;RS232通讯时,设置PORT0通讯参数即可。通讯站号设置与触摸屏设置相同(图11)。

图11 PLC端通讯参数设置

4. 麦科电气PLC与昆仑通态触摸屏RS485通讯设置

以昆仑通态TCP7062K为例。图12为麦科电气PLC与昆仑通态(TCP7062K)RS485通讯引脚定义,根据图示引脚定义制作通讯线。

图12 昆仑通态触摸屏RS485通讯示意图

昆仑通态触摸屏通过触摸屏编程软件串口选择,实现串口RS232/RS485通讯切换。

a.设备窗口界面内,点击菜单栏“工具箱”,弹出的“设备管理箱”双击添加“通用串口父设备”,昆仑通态添加了麦科电气专用协议,所以在子设备中选择“麦科ModbusRTU”(如果列框没有“麦科ModbusRTU”,可点击列框的“设备管理”查找)。 b.双击设备窗口已添加的“通用串口父设备”,设置通讯参数及串口通讯方式。COM1为232通讯,COM2为RS485通讯模式,故串口选择COM2(图13)。

图13 触摸屏串口选择RS485通讯

c. 双击设备窗口已添加的“麦科Modbus RTU”,设置PLC的通讯地址。图14所示PLC通讯站号设置为1。

图14 触摸屏设置PLC通讯站号为1

d. PLC端通讯参数设置。麦科电气PLC可同时支持RS232(PORT0)/RS485(PORT1)通讯,RS485通讯时,设置PORT1

通讯参数即可,通讯站号设置与触摸屏设置相同(图15)。

图15 RS485通讯PLC端通讯参数设置

5. 麦科电气PLC与昆仑通态触摸屏RS232通讯设置

以昆仑通态TCP7062K为例。图16为麦科电气PLC与昆仑通态(TCP7062K)RS232通讯引脚定义,根据图示引脚定义制作通讯线。

图16 昆仑通态触摸屏RS232通讯示意图

a. 设备窗口界面内,点击菜单栏“工具箱”,弹出的“设备管理箱”双击添加“通用串口父设备”,昆仑通态添加了麦科电气

专用协议,所以在子设备中选择“麦科ModbusRTU”(如果列框没有“麦科ModbusRTU”,可点击列框的“设备管理”查找)。

b.双击设备窗口已添加的“通用串口父设备”,设置通讯参数及串口通讯方式。由图2可知COM1为RS232通讯模式,故串口选择COM1(图17)。

图17 触摸屏串口选择RS232通讯

c.双击设备窗口已添加的“麦科ModbusRTU”,设置PLC的通讯地址。图18所示PLC通讯站号设置为2。

图18 触摸屏设置PLC通讯站号为2

d.PLC端通讯参数设置。麦科电气PLC可同时支持RS232(PORT0)/RS485(PORT1)通讯,RS232通讯时,设置PORT0 通讯参数即可,通讯站号设置与触摸屏设置相同(图19)。

图19 RS232通讯PLC端通讯参数设置

6. 麦科电气PLC与信捷触摸屏RS485通讯设置

以信捷TH765-N为例。图20为麦科电气PLC与信捷(TH765-N)RS485通讯引脚定义,根据图示引脚定义制作通讯线。

图20 信捷触摸屏(TH765-N)RS485通讯示意图

麦科电气PLC与信捷触摸屏通讯相关参数设置:

a.通讯协议及通讯参数设置。触摸屏编辑软件界面,菜单工具栏下的“文件”,选择“新建”,依次选择触摸屏型号→选择PLC

端口通讯协议、参数设置→选择Download端口通讯协议、参数设置→工程命名、添加备注,点击“确定”即可(图21)。

图21 RS485通讯触摸屏端参数设置

b. 通讯站号设置。触摸屏的元件中设置从站通讯站号,由于此型号触摸屏COM2为RS485/RS232通讯,COM1为RS232通讯,

选择通讯方式后,软件和硬件要统一,当选择RS485通讯时,设备端口选择“PLC口”,并设置通讯站号(图22)。

图22 RS485通讯触摸屏端通讯 …… 此处隐藏:2728字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

麦科电气PLC与不同型号的触摸屏通讯.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1415158.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)