21. 在电击危险环境中,使用手持照明灯,安全电压不得超过( )V,,若工作地点狭窄 (如锅炉内、金属容器内),行动不便,手持照明灯安全电压不得超过( )V。
A.36;12 B.50;42 C.110;36 D.50:36
『正确答案』A
『答案解析』此题的考点是特低电压额定值的选用方面的知识。首先应对特低电压额定值有一个基本的了解,我国国家标准规定了对应于特低电压的系列,其额定值(工频有效值)的等级为:42V、36V、24V、12V和6V。所谓特低电压额定值的选用是指根据使用环境、人员和使用方式等因素确定。例如特别危险环境中使用的手持电动工具应采用42V特低电压;有电击危险环境中使用的手持照明灯和局部照明灯应采用36V或24V特低电压;金属容器内、特别潮湿处等特别危险环境中使用的手持照明灯应采用12V特低电压;水下作业等场所应采用6V特低电压。与其说是选用,倒不如说是按规程使用,因为相关的规程已经将典型场所使用的特低电压值做了明确的规定。由上述分析可知,只有选项A是正确的。参见教材P86。
22.装设避雷针、避雷线、避雷网、避雷带都是防护( )的主要措施。
A.雷电侵入波 B.直击雷 C.反击 D.二次放电
『正确答案』B
『答案解析』此题的考点是直击雷防护方面的知识。直击雷防护是各类防雷建筑物、遭受雷击后果比较严重的设施或堆料、高压架空电力线路、变电站等均应采取的防雷措施。防直击雷的措施的主要措施是装设避雷针、架空避雷线(网)、避雷网(带)。避雷针分独立避雷针和附设避雷针。独立避雷钝是离开建筑物单独装设的,接地装
置应当单设。第一类防雷建筑物的直击雷防护,要求装设独立避雷针或架空避雷线(网)。第二类和第三类防雷建筑物的直击雷防护措施,宜采用装设在建筑物上的避雷网(带)或避雷针或由其混合组成的接闪器。选项A的雷电侵入波防护也是各类防雷建筑物均应采取的防雷措施。就雷电侵入波的防护而言,随防雷建筑物类别和线路的形式不同,措施要求不一样。主要措施如低压线路全线采用电缆直接埋地敷设,在人户端应将电缆的金属外皮、钢管接到防雷电感应的接地装置上;架空金属管道,在进出建筑物处,与防雷电感应的接地装置相连;第三类防雷建筑物当采用架空线供电时,在进户处装设一组低压阀型避雷器并与绝缘子铁脚、金具连在一起接到电气设备的接地装置上等。选项C的反击和选项D的二次放电的对策措施是远离建筑物的避雷针及其接地引下线;远离各种天线、电线杆、高塔、烟囱、旗杆、孤独的树木和没有防雷装置的孤立的小建筑等,以及将建筑物内的设备、管道、构架、钢屋架、钢窗、电缆金属外皮等较大金属物和突出屋面的放散管、风管等金属物与接地装置相连;将平行敷设的管道、构架和电缆金属外皮等长金属物,其净距小于1OOmm时,用金属线跨接。这些措施是与防直击雷措施明显不同的。因此,只有选项B是正确的。参见教材P99。
23.( )电气设备是具有能承受内部的爆炸性混合物的爆炸而不致受到损坏,而且通过外壳任何结合面或结构孔洞,不致使内部爆炸引起外部爆炸性混合物爆炸的电气设备。
A.增安型 B.本质安全型 C.隔爆型 D.充油型
『正确答案』C
『答案解析』
此题的考点是防爆电气设备的相关知识。按防爆结构形式,防爆电气设备分为以下类型(括弧内字母为该类型标志字母):
隔爆型(d)——具有能承受内部的爆炸性混合物爆炸而不致受到损坏外壳,而且不致使内部爆炸通过外壳任何结合面或结构孔洞引起外部爆炸性混合物爆炸的电
气设备。隔爆型电气设备的外壳用钢板、铸钢、铝合金、灰铸铁等材料制成。 增安型(e)——在正常时不产生火花、电弧或高温的设备上采取措施以提高安全程度的电气设备(不正常时,有引燃的可能)。
充油型(o)——将可能产生电火花、电弧或危险温度的带电零部件浸在绝缘油中,使之不能点燃油面上方爆炸性混合物的电气设备。
充砂型(q)——将细粒物料充入设备外壳内,令壳内出现的电弧、火焰、壳壁温度或粒料表面温度不能点燃壳外爆炸性混合物的电气设备。
本质安全型(正常状态下和故障状态下产生的火花或热效应均不能点燃爆炸性混合物的电气设备。
正压型(p)——向外壳内充入带正压的清洁空气、惰性气体或连续通入清洁空气,以阻止爆炸性混合物进入外壳内的电气设备。按充气结构分为通风、充气、气密三种形式。保护气体可以是空气、氮气或其他非可燃气体。这种设备应有连锁装置,保证运行前先通风、充气。运行前通风、送气的总量最少不得小于设备气体容积的5倍。
无火花型(n)——在防止产生危险温度、外壳防护、防冲击、防机械火花、防电缆事故等方面采取措施,以防.止火花、电弧或危险温度的产生来提高安全程度的电气设备。
特殊型(s)——上述各种类型以外的或由上述两种以上形式组合成的电气设备。
由此可知,只有选项C符合题意,是正确的。参见教材P95~96。
24.漏电保护器其额定漏电动作电流在( )者属于高灵敏度型。
A.30mA~1A B.30mA及以下 C.1A以上 D.1A以下 『正确答案』B
『答案解析』此题的考点是漏电保护器额定漏电动作电流的相关知识。额定漏电动作电流是指在规定的条件下,漏电保护装置必须动作的漏电动作电流值。该值反映
了漏电保护装置的灵敏度。我国标准规定的额定漏电动作电流值为:6mA、10mA、
(15)mA、30mA、(50)mA、(75)mA、100mA、(200)mA、300mA、500mA、1000mA、3000mA、5000mA、10000mA、20000mA共15个等级(其中带括号的值不推荐优先采用)。其中,30mA及其以下者属高灵敏度、主要用于防止各种人身触电事故; 30mA以上至1000mA者属中灵敏度,用于防止触电事故和漏电火灾;1000mA以上者属低灵敏度,用于防止漏电火灾和监视一相接地事故。由此可知,只有选项B符合题意,是正确的。参见教材P87。
25.携带式电气设备的绝缘电阻不应低于( )。
A.5MΩ B.1MΩ C.2MΩ D.0.5MΩ
『正确答案』C
『答案解析』此题的考点是电气线路和设备绝缘电阻要求方面的知识。绝缘电阻随线路和设备的不同,其指标要求也不一样。就一般而言,高压较低压要求高;新设备较老设备要求高;室外设备较室内设备要求高,移动设备较固定设备要求高等。新装和大修后的低压线路和设备,要求绝缘电阻不低于0.5MΩ;运行中的线路和设备,要求可降低为每伏工作电压不小于1000Ω;特低电压下工作的设备同220V一样,不得低于0.22MΩ;在潮湿环境,要求可降低为每伏工作电压500Ω;携带式电气设备的绝缘电阻不应低于2MQ。由此可知,只有选项C符合题意,是正确的。
26.为了保证在故障条件下形成故障电流回路,从而提供自动切断条件,保护导体在使用中是( )的。
A.允许中断 B.不允许中断 C.允许接入开关电器 D.自动切断 『正确答案』B
『答案解析』
此题的考点是有关保护导体的知识。保护导体是防电击保护措施所要求的用来与下列任何一部分作电气连接的导体。
外露可导电部分;装置外可导电部分;总接地线或总等电位联结端子;接地极;
电源接地点或人工中性点。
保护导体分为人工保护导体和自然保护导体。人工保护导体有多芯电缆的芯线、与相线同一护套内的绝缘线、单独敷设 …… 此处隐藏:4156字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介