整改通知单

施工班组:木工班组 施工部位:技术检测部

整改内容:技术检测部已基本完成模板的支设,支设的模板存在较多的问

题,已向你班组下发了两次整改通知单,现在仍没有整改,具体问题

如下:

1扫地杆未加,必须按规范搭设,以防出现不均匀沉降。

2内架的二排架的搭设不符合规范,必须满搭。

3框架柱的垂直度最大偏差1.6 cm,部分框柱出现扭曲,下部框架柱定位偏差最大2cm,

不符合规范要求。柱头和梁口必须按要求添加斜撑,梁底撑杆间距过大,撑杆必须与内架连

接,部分框柱和框梁需用大头楔加固。框柱下口缝隙较大的必须用方木或模板堵缝。

4雨蓬的上翻沿没支设,必须支设和主体一次浇筑。

5平板的缝隙超过3mm处必须用胶带粘结,平板的平整度最大偏差为1.5cm

,部分框架梁邦不在一条直线上,最大偏差为1.5cm,部分平板

尺寸没按图纸的要求支设。

6部分外梁邦的高度不够,最大小2cm,外围必须挂线校正。

7平板和梁底的杂物未清理,梁里还存在有扣件,必须用清水冲净且不得有积水。

8楼梯模板必须按照图纸上的尺寸支设,必须控制标高和尺寸。

鉴于以上问题,要求你班组在2011-5-29中午12点前必须完成

整改,以确保工程质量和工程进度,望你班组对此引起重视,提高

质量意识和进度