输变电可靠性及全寿命周期管理
输变电设施可靠性及全寿命周期管理
输变电设施可靠性
输变电设施可靠性是电力可靠性管理的一项重要内容,是以指设施功能为目标的面向设施的可靠性范畴,而与之对应的可靠性管理是以计算机为工具,以评价指标为基础,通过指标的分析,量化描述输变电设施在电力系统中的运行状况,指导电力系统规划设计、设备制造、安装调试、生产管理等各个环节的工作。
国家电力监管委员会可靠性管理中心负责全国范围内输变电可靠性管理、数据统计分析和发布工作;国家电网公司负责公司系统内输变电设施可靠性管理体系的建立,以及数据审核、统计、分析和发布、人员培训等工作,并将数据报送可靠性管理中心:网省电力公司负责网省公司范围内输变电设施可靠性管理体系的建立,以及数据审核、统计、分析和发布、人员培训等工作,并将数据报送国家电网公司;地市级电力企业负责本公司范围内输变电设施可靠性管理体系的建立,以及数据审核、统计、分析和发布、人员培训等工作,并将数据报送网省电力公司;工区负责输变电设施可靠性数据的收集、整理、填报、审核、统计分析,并将数据报送地市级电力企业;变电站负责输变电设施可靠性数据的收集、整理、填报、审核、统计分析,并将数据报送工区。
目前纳入输变电可靠性管理的设施,按元件功能划分为架空线路、变压器、电抗 器、断路器、电流互感器、电压互感器、隔离开关、避雷器、耦合电容器、阻波器、 电缆线路、全封闭组合电器。
对纳入统计的13类输变电设施,其可靠性的统计评价指标体系一共有109个指标,对指标分类有三种方法:一是按指标类别分类,可分为概率指标,如计划停运率、非计划停运率、强迫停运率、可用系数等:频率指标,如计划停运次数、非计划停运次数、强迫停运次数;时间指标,如计划停运小时、非计划停运小时、强迫停运小时、可用小时等。二是按指标层面分类,可分为单台指标,如某单位某台变压器可用系数;同一电压等级同类设备多台(段)综合指标,如某单位所有l 1OkV变压器可用系数;不同电压等级同类设备多台(段)综合指标,如某单位110~500kV变压器可用系数。三是按设施类别分类,可分为四大类,第一类为变压器、电抗器、电压互感器、电流互感器、隔离开关、耦合电容器、阻波器、避雷器、母线指标;第二类为断路器指标;第三类为架空线路、电缆线路指标;第四类为全封闭组合电器指标。
在《输变电设施可靠性评价规程》中,通常将输变电设施指标按设施类别分
四类,每一类设备公用一套指标体系,详细的输变电设施可靠性设施可靠性统计指 标及计算公式参见下面内容。
本节主要介绍输变电设施可靠性相关的名词和术语,包括各类指标的简要讲解。
一、输变电设施定义及统计范围
(一)按产权划分:
输变电设施产权的划分与统计:本企业产权范围的全部输变电设施以及受委托运行、维护、管理的输变电设施都必须纳入本单位的可靠性统计。其中应包括直供直管县的输变电设施。
(二)按电压等级划分:
目前已纳入可靠性管理的各类输变电设施,按电压等级划分为:110(66)kV、220kV、330kV、500kV、660kV、750kV、800kV、1000kV。 (三)按设施功能划分:
目前已纳入可靠性管理的输变电设施,按设施功能划分为变压器、电抗器、断路器(仅包括柱式断路器和罐式断路器)、电流互感器(不含附设于变压器、断路器内不作独立设施注册的套管型电流互感器)、电压互感器(含电容式电压互感器)、隔离开关、避雷器、耦合电容器、阻波器、架空线路、电缆线路、全封闭组合电器、母线。
其中全封闭组合电器包括三种类型:
气体绝缘金属封闭组合电器:将断路器、隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器等多种设备以及主母线、分支母线等封装在各自独立的气隔内,组合在一起,除出线套管外,无外露带电体;
复合式气体绝缘金属封闭组合电器:组合电器中部分静态电气部件,如:电压互感器、避雷器、主母线、分支母线,特别是母线部分全部或部分地独立出气体绝缘金属封闭的系统,独立出的部件通过架空连接线(电缆)与设备的出线套管(电缆仓)相连接;
紧凑型组合电器,包括:(1)以罐式断路器为基础,将断路器、隔离开关、电压和电流互感器等多个功能部件封闭在一个标准模块内,各种元件气体连通不分隔室,模块在工厂预装;(2)以柱式断路器为核心,通过紧凑布置,充分利用各设备自身的结构组成部件,相互配合,将敞开式的隔离开关、接地开关、互感器等设备机械的连接组合在一起,各组成部分均为敞开式的独立功能设备,如ABB公司的COMPASS产品等。统计中的变电设备既包括升压设备,也包括降压设备。
1. 输变电设施的定义及功能
(1)架空线路:用绝缘子和杆塔将导线架设于地面上的电力线路。
(2)变压器:借助于电磁感应,以相同的频率,在两个或更多的绕组之间变换交流电压和电流的一种静止的电器。
(3)电抗器:由于其电感而在电路或电力系统中使用的电器。
(4)断路器:能关合、承载、开断运行回路正常电流,也能在规定时间内关合、承载、开断规定的过载电流(包括短路电流)的开关设备。
(5)电流互感器:在正常使用情况下,其二次电流与一次电流实质上成正比,且其相位差在连接方法正确时接近于零的互感器。
(6)电压互感器:在正常使用情况下,其二次电压与一次电压实质上成正比,且其相位差在连接方法正确时接近于零的互感器。
(7)隔离开关:在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。
(8)避雷器:一种过电压限制器。当过电压出现时,避雷器两端子间的电压不超过规定值,使电气设备免受过电压损坏;过电压作用后,又能使系统迅速恢复正常状态。
(9)耦合电容器:一种用来在电力系统中传递信息的电容器。
(10)阻波器:连接在高压输电线载波信号的引入点和相邻电力系统元件之间,阻止载波信号流向通道以外的区段,以减少载波功率的损耗。
(11)电缆线路:由直接埋在地下或敷设在地下电缆沟、槽或管道内的电缆组成的电力线路。
(12)全封闭组合电器:采用高于大气压的气体作为绝缘介质的金属封闭开关设备。
(13)母线:能分别连接若干电路的低阻抗导体。 2. 设备单元界限划分的一般原则
(1)设备单元的一次侧接线板或出线接头以内的(含接线板或出线接头),属于本设备单元。
(2)与本设备相连接的引流线线夹及部分引流线,属于本设备单元。
(3)设备单元上二次、通信、非电气量保护等相关的部件以设备本体单元上的出线端子排(板)为界,出线端子排(板)以内的(含端子排(板)),属于本设备单元。
(4)具体界限划分见附录A。
二、统计单位
(1)变压器———三相变压器为1台;单相变压器一相为1台(包括备用相); (2)电抗器———三相电抗器为台;单相电抗器一相为1台; (3)断路器———三相为1台;
(4)隔离开关——三相为1台;中性点隔离开关单相为1台;
(5)架空线路——百千米(架空线路统计长度按每回线路的杆线长度计算); (6)电缆线路——千米;
(7)母线——段,三相为一段,指变电(升压)所(站)中的母线系统,包括与母线相连结的全部引线;
(8)全封闭组合电器— …… 此处隐藏:10186字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介