09-GB50174-2008电子信息系统机房设计规范
《电子信息系统机房设计规范》
国家标准《电子信息系统机房设计规范》(GB50174-2008)、《电子信息系统机房施工及验收规范》(GB50462-2008)已于日前相继发布,规范将于2009年6月1日起实施。
电子信息系统机房设计规范
Code for Design of Electronic Information System Room
《电子信息系统机房设计规范》编写组
2006年4月
Electronic Information System Room
意见建议请发至EISRoom@http://doc.guandang.net
目 录
1 总则 2 术语
3 机房分级标准
4 机房位置及设备布置
4.1 电子信息系统机房位置选择 4.2 电子信息系统机房组成 4.3 设备布置 5 环境要求
5.1 温、湿度及空气含尘浓度
5.2 噪声、电磁干扰、振动及静电 6 建筑与结构 6.1 一般规定 6.2 人流及出入口 6.3 防火和疏散 6.4 室内装修 7 空气调节 7.1 一般规定 7.2 热负荷计算 7.3 气流组织 7.4 系统设计 7.5 设备选择 8 电气技术 8.1 供配电 8.2 照明 8.3 静电防护 8.4 接地 9 电磁屏蔽 9.1 一般规定 9.2 结构形式二 9.3 滤波器
9.4 截止波导通风窗 10 网络布线 10.1 一般规定 10.2 网络布线设计
11 机房监控与安全防范 11.1 一般规定 11.2 环境监控系统 11.3 设备监控系统 11.4 安全防范系统 12 给水排水 12.1 一般规定 12.2 管道敷设 13 消防
13.1 一般规定 13.2 消防设施 13.3 安全措施
附录1 各级电子信息系统机房技术要求二
1 总则
1.0.1 为了在电子信息系统机房的工程设计中,贯彻国家的法律、法规和技术经济政策,确保电子信息系统设备安全、稳定、可靠地运行,保障机房内的工作人员身心健康,特制订本规范。
1.0.2 本规范适用于陆地上新建、改建和扩建的电子信息系统机房的工程设计。
1.0.3 电子信息系统机房的设计应遵循近期建设规模与远期发展规划协调一致的原则,以确保未来电子信息业务发展的需要。 1.0.4 电子信息系统机房设计除应符合本规范,尚应符合国家现行有关强制性标准和规范的规定。 2 术语
2.0.1 电子信息系统机房electronic information system room
为电子信息设备提供运行环境的场所,可以是一幢建筑物或者建筑物的一部分,包括主机房、支持区和辅助房间等功能区。 2.0.2 主机房computer room
用于电子信息处理、存储、交换和传输设备的安装、运行和维护的建筑空间。包括服务器机房、网络机房、网络接入间、存储机房、测试区、监控中心、备件库、打印室等。
2.0.3 支持区support area
支持并保障完成信息处理过程和必要的技术作业的场所。包括变配电室、柴油发电机房、UPS 室、电池室、空调机房、动力站房、消防设施用房、消防和安防控制室等。
2.0.4 辅助房间assistant room
用于办公、生活、卫生等目的的辅助部分。包括:工作人员办公室、客户接待室、门厅、休息室、值班室、盟洗室、更衣间等。 2.0.5 电磁干扰(EMI) electromagnetic interference 经辐射或传导的电磁能量对设备或信号传输造成的不良影响。 2.0.6 电磁屏蔽 electromagnetic Screen
用导电材料减少交变电磁场向指定区域穿透的屏蔽。 2.0.7 冗余Redundancy
冗余是重复配置系统的一些部件,当系统中某些部件发生故障时,冗余配置的部件介入并承担故障部件的工作,由此减少系统的故障时间。
2.0.8 N-基本需求Base requirement 系统满足基本需求,没有冗余。 2.0.9 N+X 冗余N+X redundancy
系统满足基本需求外,增加了X个单元、X个模块、X个路径或X个系统。任何X 个单元、模块或路径的故障或维护不会导致系统运行中断。(X=1~N)
2.0.10 容错fault tolerant
容错系统是具有两套或两套以上相同配置的系统,在同一时刻,至少有两套系统在工作,每套系统是(N+M,M=O~N)结构。按容错系统配置的场地设备,至少能经受住一次严重的突发设备故障或人为操作失误事件而不影响系统的运行。
2.0.11 列头柜Array Cabinet
为成行排列的机柜提供网络布线或电源配线管理或传输服务的设备,一般位于一列机柜的端头。 2.0.12 实时智能管理系统real—time intelligent patch cord management system 采用计算机技术实现综合布线的实时自动化和智能化管理的系统。
3 机房分级标准
3.0.1 电子信息系统机房应根据使用性质、管理要求及由于场地设备故障导致网络运行中断在经济和社会上造成的损失或影响程度,将电子信息系统机房划分为A 、B 、C三级。
3.0.2 满足下列情况之一的电子信息系统机房应为A级。A级为容错型,在系统需要运行期间,其场地设备不应因操作失误、设备故障、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。
电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失; 电子信息系统运行中断将造成公共场所秩序严重混乱。
3.0.3 满足下列情况之一的电子信息系统机房应为B级。B级为冗余型,在系统需要运行期间,其场地设备在冗余能力范围内,不应因设备故障而导致网络系统运行中断。
网络运行中断将造成较大经济损失; 网络运行中断将造成公共场所秩序混乱。
3.0.4 不属于A级或B级的电子信息系统机房为C级。C级为基本型,在场地设备正常运行情况下,应保证网络系统运行不中断。 3.0.5 在异地建立的备份机房,设计时应与原有机房等级相同。
3.0.6 同一个机房内的不同部分可以根据实际需求,按照不同的等级进行设计。
4 机房位置及设备布置 4.1 电子信息系统机房位置选择
4.1.1 电子信息系统机房位置选择应符合下列要求:
1水源充足,电力比较稳定可靠,交通通信方便,自然环境清洁;
2 远离产生粉尘、油烟、有害气体以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的工厂、仓库、堆场等; 3 远离水灾隐患区域; 4 远离强振源和强噪声源; 5 避开强电磁场干扰。
4.1.2 对于多层或高层建筑物内的电子信息系统机房,在确定主机房的位置时,应对设备运输、管线敷设、雷电感应和结构荷载等问题进行综合考虑和经济比较;采用精密空调的主机房,应选择在具备安装空调室外机的位置上。
4.2 电子信息系统机房组成
4.2.1 电子信息系统机房的组成应根据系统运行特点及设备具体要求确定,一般宜由主机房、支持区和辅助房间等功能区组成。 4.2.2 主机房的使用面积宜根据电子信息设备的数量、外形尺寸和布置方式确定,并预留今后业务发展需要的使用面积。在电子信息设备外形尺寸不完全掌握的情况下,主机房的使用面积应符合下列规定:
1 主机房面积可按下列方法确定,但最小面积不宜小于9㎡ 1)当电子信息设备已选型时,可按下式计算: A = K∑S (4.2.3一1)
式中 A ― 电子信息系统主机房使用面积(㎡) ; K ― 系数,取值为5~7 ;
S ― 计算机系统及辅助设备的投影面积(㎡)。 2)当电子信息设备尚未选型时,可按下式计算: A = KN (4.2.3一2)
K ― 单台设备占用面积,可取3.5一4.5(㎡/台); N—计算机主机房内所有设备的总台数。
2 支持区和辅助房间面积的总和,宜等于或大于主机房面积的2 倍。 3 用户工作室、硬件及软件人员办公室等可按每人3.5一4㎡计算。 4.3设备布置
4.3.1 电子信息系统机房的设备布置应满足机房管理、人员操作和安全、物料运输、设备散热、设备安装和维护的要求 …… 此处隐藏:14454字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介