教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 法律文档 >

江苏省电力设备交接和预防性试验规程

来源:网络收集 时间:2026-09-06
导读: 江苏省电力设备 交接和预防性试验规程 江苏省电力公司 2002年2月 前 言 交接试验和预防性试验是保证电力系统安全运行的有效手段之一。1996年原电力工业部颁发了《电气设备预防性试验规程》(DL/T596—1996),为了便于执行,原江苏省电力工业局在此基础上制

江苏省电力设备

交接和预防性试验规程

江苏省电力公司 2002年2月

前 言

交接试验和预防性试验是保证电力系统安全运行的有效手段之一。1996年原电力工业部颁发了《电气设备预防性试验规程》(DL/T596—1996),为了便于执行,原江苏省电力工业局在此基础上制订了《电力设备预防性试验补充规定》,二者作为江苏省电力公司(原电力工业局)所属各发、供电单位的预防性试验规定。1991年颁布执行的国家标准《电气设备交接试验标准》(GB50150-91)作为交接验收的依据一直沿用至今,但随着新设备的使用和试验技术的发展,该标准的部分内容已不能满足当前安全生产的要求,且部分条款与《电气设备预防性试验规程》(DL/T596—1996)存在较大差异。为了更好地执行部颁规程和国家标准,并将交接和预试标准统一起来,江苏省电力公司组织有关单位在广泛征求意见的基础上,制订了《江苏省电力设备交接和预防性试验规程》。

本规程适用于江苏省电力公司所属各发电厂(公司)、供电公司、基建和设计单位。江苏省电力系统外施工单位在省内承担的基建工程也应执行本规程的规定。省内其他发电厂(公司)、电力用户可参照执行。

本规程从2002年1月1日起实施。 本规程解释权属江苏省电力公司。

目 录

前言

1 范围 ……………………………………………………………………………………… 1 2 引用标准 ………………………………………………………………………………… 1 3 定义、符号 ……………………………………………………………………………… 2 4 总则 ……………………………………………………………………………………… 2 5 旋转电机 ………………………………………………………………………………… 4 6 电力变压器及电抗器 …………………………………………………………………… 14 7 互感器 …………………………………………………………………………………… 22 8 开关设备 ………………………………………………………………………………… 27 9 套管 ……………………………………………………………………………………… 40 10 支柱绝缘子和悬式绝缘子 ………………………………………………………………41 11 电力电缆线路 ……………………………………………………………………………42 12 电容器 ……………………………………………………………………………………47 13 绝缘油和六氟化硫气体 …………………………………………………………………51 14 避雷器 ……………………………………………………………………………………55 15 母线 ………………………………………………………………………………………57 16 二次回路 …………………………………………………………………………………58 17 1kV及以下的配电装置和电力布线 ……………………………………………………58 18 1kV以上的架空电力线 …………………………………………………………………59 19 接地装置 …………………………………………………………………………………60 20 电除尘器 …………………………………………………………………………………63 附录A 同步发电机和调相机定子绕组的交流试验电压、

老化鉴定和硅钢片单位损耗 ………………………………………………………65

附录B 绝缘子、开关设备的交流耐压试验电压标准 ……………………………………69 附录C 污秽等级与对应附盐密度 …………………………………………………………69 附录D 橡塑电缆内衬层和外护套破坏进水的确定方法 …………………………………70 附录E 橡塑电缆附件中金属层的接地方法 ………………………………………………70 附录F 普阀避雷器的电导电流值、工频放电电压值和

金属氧化物避雷器直流1mA电压 ………………………………………………71

附录G 参考资料 ……………………………………………………………………………74

1 范围

本规程规定了各种电力设备交接、预防性试验的项目、周期和要求,用以判断设备是否符合运行条件,预防设备损坏,保证安全运行。

本规程适用于500kV及以下的交流电力设备。

本规程不适用于高压直流输电设备、矿用及其它特殊条件下使用的电力设备,也不适用于电力系统的继电保护装置、自动装置、测量装置等电气设备和安全用具。

从国外进口的设备应以该设备的产品标准为基础,参照本规程执行。 2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本规程中引用而构成为本规程的条文。本规程出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规程的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB261—83石油产品闪点测定法 GB264—83石油产品酸值测定法

GB311.1—1997高压输变电设备的绝缘配合

GB/T16927.1—1997高电压试验技术 第一部分:一般试验要求 GB/T507—86绝缘油介电强度测定法

GB/T511—88石油产品和添加剂机械杂质测定法 GB1094.1~2—1996电力变压器 GB1094.3~5—85电力变压器 GB2536—90变压器油

GB5583—85互感器局部放电测量

GB5654—85液体绝缘材料工频相对介电常数、介质损耗因数和体积电阻率的测量 GB6450—86干式电力变压器

GB/T6541—86石油产品油对水界面张力测定法(圆环法) GB7252—87变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB7328—87变压器和电抗器的声级测定 GB7595—87运行中变压器油质量标准

GB/T7598—87运行中变压器油、汽轮机油水溶性酸测定法(比色法) GB/T7599—87运行中变压器油、汽轮机油酸值测定法(BTB法) GB7600—87运行中变压器油水分含量测定法(库仑法)

GB7601—87运行中变压器油水分含量测定法(气相色谱法)

GB9326.1~.5—88交流330kV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 GB11022—89高压开关设备通用技术条件

GB11023—89高压开关设备六氟化硫气体密封试验导则 GB11032—2000交流无间隙金属氧化物避雷器 GB12022—89工业六氟化硫

DL/T421—91绝缘油体积电阻率测定法

DL/T423—91绝缘油中含气量测定真空压差法

DL/T429.9—91电力系统油质试验方法绝缘油介电强度测定法 DL/T450—91绝缘油中含气量的测定方法(二氧化碳洗脱法) DL/T459—92镉镍蓄电池直流屏定货技术条件

DL/T492—92发电机定子绕组环氧粉云母绝缘老化鉴定导则

DL/T593—1996高压开关设备的共用定货技术导则 SH0040—91超高压变压器油 SH0351—92断路器油 3 定义、符号

3.1 交接、预防性试验

为了发现新安装及运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏,对设备进行的检查、试验或监测,也包括取油样或气样进行的试验。

3.2 在线监测

在不影响设备运行的条件下,对设备状况连续或定时进行的监测,通常是自动进行的。 3.3 带电测量

对在运行电压下的设备,采用专用仪器,由人员参与进行的测量。 3.4 绝缘电阻

在绝缘结构的两个电极之间施加的直流电压值与流经该对电极的泄流电流值之比。常用兆欧表直接测得绝缘电阻值。本规程中,若无说明,均指加压1min时的测得值。

3.5 吸收比

在同一次试验中,1min时的绝缘电阻值与15s时的绝缘电阻值之比。 3.6 极化指数

在同一 …… 此处隐藏:14204字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

江苏省电力设备交接和预防性试验规程.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1413862.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)