机泵类设备安装试车方案1
机泵
3.1机泵类设备安装试车方案
3.1.1 概况
南化RT培司装置技改工程共有泵69台,种类较多,按结构型式主要分为:离心泵、屏蔽泵、真空泵、液下泵等几种型式。
3.1.2 施工程序:
3.1.3施工前的准备
(1) 泵的开箱检验
1) 泵开箱检验时必须 由业主/监理单位代表及施工单位代表共同参与进行。
2) 泵的开箱检验应符合下列规定:
A.核查泵的型号、规格、数量、包装状况;
B.核查随机资料及专用工具是否齐全;
C. 检查泵的表面是否锈蚀、是否有严重的碰撞痕迹和损坏现象;
D.检查泵的附件、内件、零部件是否齐全完好。
3 ) 开箱检验完毕后应根据现场施工条件及时进行安装,对于暂不安
机泵
装的附件、内件、零件、易损件等应设专人、专库妥善保管。
4) 开箱检验完毕后应及时填写开箱检验记录。
(2) 基础验收
1) 泵安装前要进行基础交接,并办理交接手续。
2) 对泵基础进行检查验收时应按以下要求进行:
A.基础施工单位应提交质量证明书、强度试验报告、测量记录及其它施工技术资料;
B.基础外观不应有裂纹、蜂窝、空洞及露筋等缺陷;
C.混凝土基础强度达到设计要求,周围土方应回填、夯实、平整、预埋螺栓的螺纹部分应无损坏,预留螺栓孔应清理干净;
D.核实基础螺栓中心是否与设备螺栓孔距相符;
E.基础上应明显标出纵横中心线、标高基准线;
F. 复测泵基础的实际偏差,且必须符合规范要求;
G. 泵基础验收时所用的测量工具须经校验合格后方可使用。
(3).泵安装前的基本要求:
1)基础验收合格、施工场地平整、道路畅通、具备安装条件;
2)泵出厂合格证明书、随机资料、重要零件、部件的制造装配等质检证明书须齐全;
3)泵安装的平面布置图、安装图、基础布置图、总装配图、主要零
机泵
部件、易损件图及安装使用说明书须齐全;
4)按设计图纸核对泵方位,地脚螺栓孔距和基础螺栓的尺寸;
5)作业指导书经批准并对施工人员进行技术交底,熟悉作业指导书,掌握操作规程;
6)泵安装所用的测量器具均须检验合格,所用的机具、材料应准备齐全;
7)安装前应按图样或技术文件要求画好安装基准线及定位基准标记,对相互间有关联或衔接的设备,还应按关联或衔接确定共同的标准;
8)在泵安装前应对基础进行铲麻面。放置垫铁处(至周边50毫米)应铲平,铲平部位水平度允许偏差为2mm/m,并应将基础表面和预留地脚螺栓孔内的杂物应清除干净。
3.1.4泵的安装
(1)泵的找正、找平
1) 泵的找正、找平应按基础上的基准线对应泵上的基准测量点进行调整和测量, 调整和测量的基准规定如下:
A.水平度以进出口的法兰为基准;
B.机体的加工平面;
2) 泵的找正、找平应符合下列要求:
找正与找平应在同一平面内互成直角的两个或两个以上的方
机泵
向进行;找正与找平时应根据要求用垫铁调整标高,不应用紧固和放松地脚螺栓及局部加压等方法进行调整;整体安装的泵,纵向安装水平不应大于0.05/1000,横向安装水平偏差不应大于0.1/1000;并在泵的进出口法兰面上测量;立式泵安装的水平偏差不应大于0.05/1000,并在泵上部加工面上测量。
(2)垫铁布置和灌浆
1)垫铁布置
A.垫铁布置时,以地脚螺栓两侧各放置一组为原则,并尽量靠近地脚螺栓,相邻两垫铁组的间距一般为500mm为宜;
B.每组垫铁应放置平稳,接触良好,将垫铁表面油污清理干净,垫铁层数不得超过四层,层间应压紧,垫铁高度宜为30—60mm;
C.泵调整后,平垫铁应露出泵支座底板外缘10—20mm。斜垫铁比平垫铁至少长10mm,垫铁组深入泵底座的长度是超过地脚螺栓,且应保证泵与支座受力均匀;
D.配对斜垫铁的搭接长度不应小于全长的3/4,相互间的倾斜角度不大于3o;
E.垫铁应无松动现象,用0.25kg或0.5kg重的手锤敲击检查合格后,应点焊牢固。
2) 灌浆
A.泵经初步找正合格后方可进行地脚螺栓预留孔的灌浆工作。灌浆
机泵
前地脚螺栓的隐蔽工程应经有关人员验收合格,且螺栓预留孔应清理干净;灌浆时应捣实,地脚螺栓在灌浆时不得歪斜,带有锚板的地脚螺栓灌浆时锚板应与灌浆层结合紧密。
B.地脚螺栓预留孔灌浆后混凝土强度达到设计强度的75%以上时方能进行设备的最终找正、找平,并紧固地脚螺栓。待精找正合格后,做好隐蔽工程记录,方可进行二次灌浆。
C.二次灌浆前将基础表面清理干净并润透,环境温度低于0℃时应采用防冻。灌浆时基础外侧应放置模板,灌浆层的厚度一般为30-60mm。
D.灌浆料采用细石混凝土,其标号应比基础的混凝土标号高一级,一台泵应一次灌完,并应捣实,灌浆层应与基础及设备底座结合紧密,不得有分层现象,灌浆完毕后应对灌浆层进行养生。
(3)泵清洗检查
1) 泵在开车前符合下列条件之一的应进行检查、拆卸清洗。
A.制定厂出厂时无防护措施;
B.没有包装箱,裸装供货且进出口法兰、密封管口未封闭。
C.运输过程中将包装损坏,造成密封敞口;
D.配管施工过程中进出口法兰未加隔离盲板;
E.设计文件要求或业主/监理要求必须拆卸清洗的机器;
2) 泵的清洗和检查
机泵
A.拆卸清洗的现场必须干净、整洁,拆卸的零部件应当天装配,如不能则应妥善保管;
B.拆下部件应清洗洁净,叶轮应无损伤;
C.冷却水管路应清洗洁净,并应保持畅通;
D.拆卸清洗完毕后的泵应进行及时封闭、防止再次污染; E.泵拆卸清洗后应及时做好记录;
F.泵清洗检查合格后按说明书要求装配。
(4) 联轴器对中
1)泵联轴器对中应在二次灌浆完毕后,进出口管道安装完进行。泵联轴器对中前,应先脱开进出口管道法兰,按要求检查管道应力必须符合规范规定。
2)泵联轴器对中采用双表找正法,盘动轴在00,900,1800,2700进行数据记录,准确记录百分表读数。联轴器安装的允许偏差应符合设计文件或规范的要求。
3.1.5泵保护措施
(1) 整体安装的泵在运输、安装过程中应注意重要部位及易损部件的防护;
(2) 泵在吊装过程中不得在泵体薄弱部位、精加工面附近部位及重要易损部位挂靠吊装工具,有吊装吊耳的泵应用吊耳吊装,无吊装吊耳的泵应捆扎结实进行吊装;
机泵
(3) 泵的安装环境应干净、整洁无异物、道路平整、畅通;
(4) 泵吊装就位后应及时封闭进出口法兰或其它敞口部位,防止异物进入泵体;
(5) 对于泵的油杯等易损、易丢失部件应拆卸下来妥善保管,待单机试车时安装使用;
(6) 泵吊装就位后应设防护栏,搭设遮盖蓬,不进行施工时,应用彩条布遮盖泵体。
3.1.6泵的单体试运转
(1)概况
南化RT培司装置的泵结构型式多,泵单体试运转应严格按照方案和操作说明书的要求进行,绘制单体试运流程图,并向操作人员进行认真详细的技术交底,使参与试车的每个人员熟悉泵的结构,了解试车流程,明确操作要求和安全注意事项。
(2)试车条件的确认
泵在试运转前,试车小组必须对试车条件进行系统确认,试车具备的条件如下:
1)机械部分
A.泵二次灌浆完,检查地脚螺栓是否把紧,最终对中找正完,垫铁隐蔽、安装、清洗、找 …… 此处隐藏:2323字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介