蒸汽锅炉的日常维护和检查

为了长期维持锅炉的高经济效益和安全性,防止故障发生于未然,需要对锅炉本体及所属附件进行日常检查、定期检查和清扫作业。

锅炉的日常检查:

1. 加药检查

2. 软水检查

3. 蒸汽压力检查

4. 燃气压力检查

锅炉的定期检查和清扫:

每四个月

1. 给水过滤器的清扫

2. 给水箱内部的清扫

3. 水质检查

4. 空气过滤网的清扫

每年

1. 安全阀的校验调试

2. 水位计玻璃的更换

3. 手孔打开检查结垢情况

每日检查

加药检查:

锅炉水的管理离不开加药装置,除了时时保持水箱液位,药液箱亦需保证最低液位。疏忽了补充药剂时,加药泵内就会进入空气,无法向锅炉供应药剂。所以请准确无误地检查药剂残量。药液箱内的药剂减少缓慢时,加药泵可能混入空气,所以请对加药箱进行放气。

软水检查:

由分析人员对水质取样化验分析,检查炉水是否达到锅炉用水指标。不合格的软水容易造成锅炉硬度超标产生结垢现象。

蒸汽压力检查:

确认蒸汽压力计的指针没有剧烈晃动,没有显示异常的值。蒸汽压力不正常时,请立即停止运转。在蒸汽压力异常的情况下继续运行时,可能因为锅炉破损造成人身事故。

燃气压力检查:

确认锅炉上燃气压力表的指示值是否是规定值,如果燃气压力表的值不是规定值,请立即停止锅炉的运行。查找原因直至正常。

给水过滤器的清扫:

锅炉用水部分为生产系统回水水温较高,所有在锅炉给水管路充分冷却之前,请不要进行作业。

1. 将锅炉的总电源切断,确认蒸汽压力表的指示值是为0Mpa(0kgf/cm2)

2. 确认给水总阀已经关闭。

3. 打开罐体排放阀,排放锅炉水。

4. 确认不再流出锅炉水,然后关闭排放阀。

5. 打开给水泵的放气阀,放掉给水管内的压力。

6. 用扳手打开给水过滤器的盖子。

7. 取出过滤网,用刷子清扫,过滤网网格的锈迹无法清除时或过滤网变形明显时,必须更换。

8. 将过滤网放回给水过滤器原先的位置。

9. 在盖子的安装侧绕上密封带,并用扳手拧紧。

10. 关闭给水泵的放气阀。

11. 清扫了给水过滤器后,运转锅炉时,对给水泵进行放气。

给水箱内部的清扫

蒸汽锅炉的日常维护和检,查可编辑版

软水箱内如果水温很高,在箱内的水充分冷却之前,请不要进行作业,否则可能造成烫伤等。

1.切断锅炉的总电源。确认蒸汽压力表的指示值是为0Mpa(0kgf/cm2)

2.关闭补给水总阀及水箱出口阀

3.打开软水箱排放阀。

4.水不再流出时,关闭软水箱的排放阀。

5.打开补给水总阀及水箱出口阀。

水质检查:

自来水、地下水和工业用水等的水质因季节的变化而不同,请每四个月进行一次水质检查。疏忽了水质检查,可能造成锅炉效率的降低和水管的破损。

空气过滤网的清扫:锅炉周围有很多浮游物质的锅炉房内,特别要注意附着在空气过滤网上的异物,留意清扫。

1. 切断锅炉总电源,请在锅炉充分冷却后再进行作业,否则可能造成烫伤;务必要切断锅炉总电源。否则万一鼓风机开始工作,可能造成手指切断等事故。

2. 用刷子清扫送风机的空气吸入口金属网。

安全阀:

必须对安全阀进行定期检查。疏忽检查时,可能因为安全阀的故障造成爆炸等。

水位计玻璃:

水位计玻璃必须定期更换,疏忽更换时可能会因为玻璃破损造成人身事故。

锅炉长期不使用时的管理方法

长期不使用锅炉时,锅炉的保管很重要。这一点不容忽视。罐体的保管条件不恰当,在保管过程中可能发生并加重腐蚀。

保管方法有:湿法和干法

1. 满水保管。

2. 使用汽化性防锈剂加以保管。

夏季可使用满水法保管,冬季易冻结时使用汽化性防锈剂保管。

排放罐体及给水泵的水来防止冻结和干保。

1. 锅炉停止运转(按程序停运)

2. 等到蒸汽压力计的指示值达到0.15~0.2Mpa

3. 慢慢地打开罐体排放阀,排放锅炉水

4. 请等到蒸汽压力计的值达到0Mpa

5. 慢慢地打开罐体排气阀

6. 打开验水阀,确认已无水流出

7. 关闭罐体的排放阀、放气阀、验水阀

给水泵的放水:因给水泵附近的管道温度很高,所以在锅炉的给水泵充分冷却之前,请不要进行作业。

1. 关闭停止给水阀和供水总阀

2. 打开给水泵的放水阀和放气阀

3. 请确认放水阀已无水流出

4. 关闭给水泵的放水阀和放气阀

蒸汽锅炉故障和处理方法

1. 显示器上无显示:

锅炉上没有电 是否停电了

断路器OFF 使断路器ON

红色报警指示灯亮时:

1.数据处理异常1 停过电

2.数据处理异常2 紧急停止装置工作了

3.燃烧异常4 送风机过电流

4.给水异常2 给水泵中有过电流通过

5.安全方面停止1 燃烧控制功能有故障

蒸汽锅炉的日常维护和检,查可编辑版

6.安全方面停止2 燃烧供应装置有故障

7.安全方面停止4 给水泵中有过电流通过

8.安全方面停止6、7 安全装置工作了

9.安全方面停止8 热电偶断线了

10.安全方面停止11 燃烧状态有异常

处理方法:以上10条故障出现时,请关闭运转开关,按下“项目/确认”开关(报警显示被复位)

1. 数据处理3:感震器开始工作,停止了运转 复位感震器

2. 燃烧异常5:燃气总阀关闭了,火焰感应器有异常 打开燃气总阀

3. 燃烧异常7:燃料总阀关闭了,燃烧所需空气量异常 打开燃气总阀

4. 燃烧异常2:燃烧所需的空气量有异常 清扫空气过滤网

5. 数据处理异常:燃气总阀关闭 请打开燃气总阀

6. 给水异常1:A因为给水总阀关闭,所以不能给水 打开给水总阀

B因为排放阀打开,所以锅炉水正被排出 关闭排放阀

C因为给水泵混入空气,所以不能正常工作 对给水泵进行排气

D因为给水过滤器堵塞,所以不能给水 清扫给水过滤器

E可能是给水系统的上游有异常情况 确认给水系统的上游

7.给水异常3.4.5.6.7.8:电极保持器连接端子接触不良 确认电极保持器连接端子

8.给水异常10:发生了超过SS(高水位)的情况 排放水,再次可能发生异常时,

请与本公司联系

9.控制异常1.3:控制功能有异常 关闭总电源,然后重新打开总电

源(报警显示被复位)再次发生

相同报警时,立即停止锅炉的运

转,并关闭总电源,与本公司营

业所联系。

10.数据处理9:运转密码地运转限制生效 请与本公司营业所联系 黄色预知指示灯亮时

1. 保全检查1:软水装置有异常

2. 燃烧检查10:高燃烧时的风量有异常

3. 感应器检查2:水垢监视传感器有异常

以上1.2.3条判定认为锅炉保持原样运行将会发生报警,可以继续运转,但请与本公司营业所联系。

4.控制检查1:备份电池的电压不足 重新设置年.月.日和时刻

5.本体管理检查1.2:排放实施时间 …… 此处隐藏:1257字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

蒸汽锅炉的日常维护和检查.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1413633.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)