教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 法律文档 >

二次结构砌筑技术交底记录

来源:网络收集 时间:2026-09-10
导读: 表 C1-3工程名称 工程编号 交底内容: 质量目标:合格 一、施工准备 1、材料及主要机具 技 术 交 底 记 录固安美丽园西区 B 座 C 座 交底部位 日 期 二次结构砌筑施工 2012 年 03 月 16 日 (1)材料:砌块、水泥、砂、石子、掺合料、拉结钢筋、砂浆或混凝土预

表 C1-3工程名称 工程编号 交底内容: 质量目标:合格 一、施工准备 1、材料及主要机具

技 术 交 底 记 录固安·美丽园西区 B 座 C 座 交底部位 日 期 二次结构砌筑施工 2012 年 03 月 16 日

(1)材料:砌块、水泥、砂、石子、掺合料、拉结钢筋、砂浆或混凝土预制块等。 (2)施工机具:搅拌机、手推车、磅秤、外用电梯、砖笼、胶皮管、筛子、大铲、瓦刀、 扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、砖夹子、扫帚等。 2、作业条件 (1)主体结构混凝土分部施工完毕,楼层内清理到位,施工队伍完成交接检,并经有 关单位验收合格。 (2)弹好墙身线、轴线,根据现场砌块的实际规格尺寸,再弹出门窗洞口位置线,经 验线符合设计图纸的尺寸要求,办完验收手续。 (3)立皮数杆:用 30×40mm 木料制作,皮数杆上门窗洞口、木砖、拉接筋、圈梁、过 梁的尺寸标高。按标高立好皮数扦,皮数杆的间距 15m,转角处距墙皮或墙角 50mm 设置皮 数杆。皮数杆应垂直、牢固、标高一致,经复核,办理验收手续。 (4)M5 砂浆、C20 砼由试验室做配合比试配,准备好试模。 3、质量控制标准 混凝土小型空心砌块施工质量要求应符合《砌体工程施工质量验收规范》 (GB50203-2002)的规定。 项 序 1 主 控 项 目 2 3 4 5 6 7 技术负责人: 检查项目 陶粒砼空心砌块强度等级 砂浆强度等级 砌筑留搓 水平灰缝饱满度 竖向灰缝饱满度 轴线位移 垂直度(每层) 交底人: 允许偏差或允许值 设计要求 MU3.5 设计要求 M5.0 第 6.2.3 条 ≥90% ≥80% ≤10mm ≤5mm 接交人:1/5

表 C1-3工程名称 工程编号 交底内容: 项 序 1 一 般 项 目 2 3 4 5 6

技 术 交 底 记 录固安·美丽园西区 B 座 C 座 交底部位 日 期 二次结构砌筑施工 2012 年 03 月 16 日

检查项目 水平灰缝厚度竖向宽度 基础顶面和楼面标高 表面平整度 门窗洞口 窗口位移 水平灰缝平直度

允许偏差或允许值 8~12mm ±15mm 清水:5mm 混水:8mm

±5mm 20mm 清水:7mm 混水:10mm

二、操作工艺 1、操作流程:墙体放线→制备砂浆→砌块排列→铺砂浆→砌块就位→校正→砌筑镶砖 →勒缝 2、操作工艺 墙体放线:砌体施工前,应将基础面或楼层结构面按标高找平,测设建筑标高 1m 线及 轴线控制 50 线,依据砌筑图放出第一皮砌块的轴线、砌体边线、构造柱和洞口线。用标准 皮数杆,根据水平基准线在墙、柱上划出皮数线。 (1)拌制砌筑砂浆:现场采用砂浆搅拌机拌合砂浆,严格按照配合比配制。 (2)砂浆配合比用重量比,计量精度为:水泥±2%、砂及掺合料±5%。 (3)砂浆组批原则及取样规定: ①以同一砂浆强度等级,同

一配合比,同种原材料每一楼层或 250m 砌体(基础砌体可 按一个楼层计)为一个取样单位, 每取样单位标准养护试块的留置不得少于一组(每组 6 块)。 ②拉结筋植筋拉拔试验,以每 1000 根为一检验批,每个检验批次做一组检测,每组检 测数量不少于三根。 (4)搅拌机投料顺序:砂→水泥→掺合料→水。 (5)配筋:砌体拉结筋的位置、间距、规格、数量与长度、构造柱、过梁和圈梁等按 设计要求设置,锚入两侧框架柱或构造柱 35d。拉结筋设置根据砌块规格高度第一道离基座 面 400mm,往上间距每隔 600mm 设 2Φ 6 拉结筋一道,锚入填充墙长度≥1000;每隔 1200mm 技术负责人: 交底人: 接交人:3

2/5

表 C1-3工程名称 工程编号 交底内容:

技 术 交 底 记 录固安·美丽园西区 B 座 C 座 交底部位 日 期 二次结构砌筑施工 2012 年 03 月 16 日

设通长配筋混凝土带一道,带截面 100×墙厚,配筋为沿墙 2Φ 10,箍筋Φ 6@300。 (6)构造柱:后砌填充墙中构造柱设置于填充墙相交处及悬墙端部,墙长大于 5m 按 4m 设置一道,构造柱混凝土强度等级为 C20。构造柱截面:200×墙厚,配筋:4HRB335Φ 12, Φ 6@100/200。采用二次植筋的搭接长度为 44 倍钢筋直径,钢筋搭接范围内箍筋加密;或者 采用单面搭接焊,焊缝长度不小于 10 倍钢筋直径。 (7)砌块排列上、下皮应错缝搭砌,搭砌长度为砌块的 l/2,不得小于砌块高度的 1/3, 也不应小于 90mm。 (8) 外墙转角及纵横墙交接处, 应将砌块分皮咬搓, 交错搭砌。 转角及交接处同时砌筑, 不得留直磋,斜槎水平投影不应小于高度的 2/3。 (9)砌块就位与校正:本工程为陶粒混凝土空心砌块和加气块,施工前 1—2d 可洒水湿 润,但不宜过多。龄期不足 28d 及潮湿的小砌块不得进行砌筑。应采用主规格小砌块,小砌 块的强度等级应符合设计要求, 并应清除砌块表面的杂物后方可吊运就位。 砌筑就位应先远 后近、先下后上、先外后内;每层开始时,应从转角处或定位砌块处开始;应吊砌一皮、校 正一皮,墙皮拉线控制砌体标高和墙面平整度。 (10)砌筑墙体要同时砌起,凡在构造柱处均设马牙槎,先退(60mm)后进,不得留斜 磋。每天砌筑高度不超过 1.8m。 (11)砌筑:砌筑时必须遵守“反砌”原则,即砌块底面向上砌筑,上下皮应错缝搭砌, 在厨卫间墙体上安装设备、卫生器具的部位,空心砖底面朝下砖孔内灌细石混凝土。 (12)砂浆饱满度:水平灰缝应平直、砂浆饱满,按净面积计算砂浆饱和度不应低于 90%;竖向灰缝应采用加浆法,使其砂浆饱满。严禁用水冲浆灌缝,不得有透明缝、瞎缝。 砌筑砂浆终凝前后时

间内,应将灰缝刮平。 (13)填充墙顶层砖缝处理方法: ①砌斜向砖法:墙顶上面留 200mm 高砌筑位置,待填充墙体砌完至少 7d,方可砌筑顶 部的斜向粘土砖,斜砌楔紧,砂浆饱满。 ②嵌砂浆法:墙体上面留 200mm 高的空隙,待填充墙体砌筑完 7d,将砌筑顶面浇水湿 润,嵌入 1:3 水泥砂浆,并压紧收光。 技术负责人: 交底人: 接交人:

3/5

表 C1-3工程名称 工程编号 交底内容: (14)门窗洞口做法:

技 术 交 底 记 录固安·美丽园西区 B 座 C 座 交底部位 日 期 二次结构砌筑施工 2012 年 03 月 16 日

①门窗洞宽度小于 1000 时,设 C20 砼块,规格尺寸为 190×190×墙厚,高度 2m 内每边 3 块,高度 2m 外每边不少于 4 块,窗洞每边每边水泥砖不少于 3 块。 ②门窗洞宽度小于 1800 时, 洞顶设置 100×墙宽的圈梁, 配筋 4HRB400Φ 10, 箍筋Φ 6@200 钢筋每侧伸过洞边 250mm。 ③门窗洞宽度大于 1800 时, 洞顶设置 180×墙宽的圈梁, 配筋 4HRB400Φ 12, 箍筋Φ 6@200 钢筋每侧伸过洞边 250mm。 ④门窗洞宽度大于 1000 时,洞口设抱框柱,洞口宽度≥2100 时,抱框柱通至顶板。 ⑤窗台浇筑 150 厚钢筋混凝土带压顶,配筋:4HRB335Φ 12、Φ 6@200,顶面应低于窗台 设计高度 30mm。 ⑥抱框柱、门窗顶圈梁、窗台压顶混凝土强度等级为 C20。 三、成品保护措施 1、砌体材料运输、装卸过程中严禁抛掷和倾倒。进场后,要按品种、规格分别堆放整 齐,作好标识,堆放高度不能超过 2m。 2、砌体墙上不得放脚手架排木,防止发生事故。 3、砌体在墙上支撑圈梁模板时,防止撞动最上一皮砖。 4、支完模板后,保持模内清洁,防止掉入砖头、石子、木屑等杂物。 5、墙体的拉结钢筋、框架结构柱预留锚固筋及各种预埋件、各种预埋管线等,均要注 意保护,严禁任意拆改或损坏。 6、砂浆稠度要适宜,砌砖操作、浇筑过梁、构造柱混凝土时要防止砂浆流淌污染墙面。 7、在吊放操作平台脚手架或安装模板、搬运材料时,防止碰撞已砌筑完成的墙体。 8、预留有孔洞的墙面,要用与原墙相同规格和色泽的砖嵌砌严密,不留痕迹。 9、垂宜运输 …… 此处隐藏:2175字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

二次结构砌筑技术交底记录.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1413489.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)