接地安装作业指导书_secret
1. 目的
本指导书是为接地装置施工质量,促进技术进步,规范化施工,编制本作业指导书。
2. 适用范围
本作业指导书适用于建筑物、构筑物中电气照明装置安装工程的施工及验收。
3.
GB50169-92 GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范
4. 工作内容及操作流程
5. 操作程序及技术要求
5.1 安装前准备
5.1.1与接地系统连接的设备要提前安装固定。 5.1.2电缆梯架及保护管提前安装完毕,并未敷设电缆。 5.1.3接地系统所需材料均已验收且已到位。
5.1.4准备记录表格《接地网安装记录》(CNF-DQ-19) 5.2 接地极的施工 5.2.1接地极的预制
按设计要求,进行接地极的制作,接地极电阻小于设计值即可。 5.2.2接地极的布置
接地极一般埋在接地井内,一个检查井最多连接七条厂房接地线、电源中性线或电子
5.3 厂房接地汇流排与接地极的连接
厂房接地汇流排是用来连接厂房接地母线与检查井,从而构成与接地体相连的接地回路(见附录A:接地系统示意图)。 5.3.1安装要求
a)接地汇流排埋设深度应按设计要求, 若设计无要求,其顶部离地面不宜小于600mm。 b)接地汇流排焊接牢固, 规范, 冷却后刷两遍防腐漆。 c)所有接地汇流排与设备, 钢结构的连接均应在地面上。
d)接地线出地面时应套保护管; 尽量靠近设备, 但要预防把接地线埋进设备基础内。 e)所有金属结构、建筑物、罐、容器等应至少有两点在不同方向单独引向接地网。 5.3.2安装方式
厂房接地汇流排一般采用裸铜线或扁钢进行敷设安装。接地汇流排与设备, 钢结构的连接采用可拆卸式螺栓连接。 5.4 材料要视设计情况而定。 5.4.1安装要求
a)若厂房接地母线采用圆截面的实心或扭绞电缆敷设,则容许的最小弯曲半径大于线缆直径的8倍;
b)支持件间的距离,在水平直线部份宜为0.5~1.5m;垂直部份宜为1.5~3m;转弯部份宜为0.3~0.5m;
c)在潮湿区域,凡用青铜支撑直接或间接将导线附在钢面上的部位,应在不同的金属之间放置双金属垫圈;
d)安装附件如连接片等应采用紫铜或青铜材质;
e)安装接地系统时,导体及附件应清洁而无锈痕,特别要求于各被连接端头; f)多股绞合裸铜线作分支连接时,应使用C型铜卡,并使用正确的压钳将其压紧;应选择弹簧垫圈或锁紧螺母与螺栓配合使用,以防止松脱;
g)在导线穿过楼板的开孔处设置高出楼板的保护套管。 5.4.2安装方式
h)导线安装在钢管上。(见附录B:接地导线在钢管上的安装方式) i)导线由电缆卡子附在墙上。(见附录C:接地导线在墙上的安装方式) j)导线在电缆桥架上的安装。(见附录D:接地导线在电缆桥架上的安装方式) 5.5 电子设备接地电缆的安装敷设 5.5.1安装要求
a)所有的连接都采用紫铜或青铜的连接器。 b)任何分支线也都要满足绝缘要求。
c)接地系统的电缆要有足够的支承。
d)电子设备接地导线不可直接与变压器中性点接地、交流发电机接地或避雷器等接地相连。
e)所有电子设备接地均由绝缘电缆完成,这些电缆线敷设在仪表电缆所走的电缆托架内。
5.5.2安装方式
a)变压器中心点接地
由接地极引出的导线进入配电室并连接到接地设备近旁的分线盒,不相连的电子设备
b)缆敷设和电源电缆连接的技术要求同样适用于电子设备接地电缆。(电子设备接地安装方式见附录F)。 5.6 检查与试验 5.6.1截面检查
其截面应与设计图上所给的尺寸相符。 5.6.2连续性检查
各接地回路每条母线末端、每台电气设备不传送电流的金属部件与最近的厂房接地母线之间、电子和通讯系统的各接地点与引出导线的检查井之间均用欧姆表检查其电阻以确认接地连续性。 5.6.3机械检查
安装进要检查连接螺栓拧紧时的扭矩是否正确(以设计要求为准);检查连接器及分支连接器是否正确压接好;对于电子设备接地系统上所做的分支连接应检查其不致脱开,而且要有正确的绝缘。 5.7 附录
附录A:接地系统示意图
附录B:接地导线在钢管上的安装方式 附录C:接地导线在墙上的安装方式 附录D:接地导线在桥架上的安装方式 附录E:变压器中心点接地的安装方式 附录F:电子设备接地的安装方式
6. 附表
6.1 《接地网安装记录》(CNF-DQ-19)
附录 A:接地系统示意图
厂房接地母线 钢结构 电动机 电气设备 通讯设备
设备接地导线 电源变压器 电缆托架 照明 电子设备
厂 房 接 地 汇 流 排
中心点接地导线
电子设备接地分线盒
附录 B:接地导线在钢管上的安装方式
钢管 接地卡箍 接地电缆
附录 C:接地导线在墙上的安装方式
墙壁
墙壁 膨胀螺栓
膨胀螺栓
电缆卡 接地电缆 主接地母线或 设备接地母线
附录 D:接地导线在桥架上的安装方式第5页/共7页
C型铜卡 紧固螺栓
裸铜线
支架 桥架
附录 E:变压器中心点接地的安装方式
变压器小室 电流互感器 相端子 接地片 接线端子 绝缘铜缆N
C型铜卡
主接地铜缆
附录 F:电子设备接地的安装方式
第6页/共7页
主接地导体
绝缘铜缆
设电 子
备
地 接
点
电 路 接
地 点
第7页/共7页
…… 此处隐藏:389字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介