导读: 15.1.4 应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结;设洗浴设备的卫生间应做等电位联结;不同用途和不同电压等级用电设备的接地,除另有规定外,宜采用一个总的公用接地装置,接地装置的接地电阻应符合其

15.1.4 应采用TT、TN-C-S或TN-S接地方式,并进行总等电位联结;设洗浴设备的卫生间应做等电位联结;不同用途和不同电压等级用电设备的接地,除另有规定外,宜采用一个总的公用接地装置,接地装置的接地电阻应符合其中最小值的要求。

15.1.5 避雷带、接地干线等防雷接地系统应采用不易锈蚀的材质。

15.1.6 住宅的公共部分应设人工照明,除高层住宅的电梯厅和应急照明外,均应采用节能自熄开关。 15.1.7 公共功能的配电线路,包括总配电箱、电表等,不易布置在住宅套内,应设在公用部位。 15.2 施工

15.2.1 建筑电气工程所使用的主要材料、陈品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件,规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求,进场时必须赢做检查验收,并经监理工程师核查确认。

15.2.2 建筑电气工程施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的质量管理体系和工程质量检测制度,实现施工全过程质量控制。

15.2.3 建筑电气工程的施工应编制施工组织设计或施工方案,经批准后方可实施。 15.2.4 电线保护管的敷设 1 电线保护管接口要处理好,保证连接牢固、接口紧密,连接配件配套、齐全,金属导管严禁对口熔焊连接,镀锌和壁厚小于等于2mm的金属导管不得套管熔焊连接,金属导管应保证接地电气连接通路;PVC管采用专用配套接头,连接管两端连接处使用配套、专用的胶合剂进行粘接,保证连接处不渗、漏水等,凃胶合剂前应将连接套管内壁和连接管两端外壁清理干净,以保证连接的牢固;

2 当电线保护管在墙体剔槽埋设时,宜选用机械切割,采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护,保护层厚度大于15mm;

3 直埋于地下或楼板内的刚性绝缘导管传出地面或楼板易受机械损伤的地方,应加上金属套管作保护;

32

DB42/T388-2009 4 沿建筑物、构筑物表面和支架上敷设的刚性绝缘导管,应按设计要求增设温度补偿装置,保证线路的安全可靠;电气管道跨越建筑结构伸缩(变形)缝时应按规范进行施工。

接线盒钢导管变形缝开长孔焊接钢导管焊接拉线箱地线≈500钢导管变形缝≈30≈30变形缝开长孔焊接焊接钢导管拉线箱地线尼龙金属软管接头金属软管过渡接头

图15.2.4 明配管沿墙过变形缝敷设 5 金属或非金属软管做电线保护管时,与电气设备连接时其长度不大于0.8m;与照明器具连接时其长度不大于0.8m;在潮湿和露天场所应采用防液型复合管。 6 当高层住宅每层分户套数较多时(6套及以上),在公共通道中的电气线路宜采用走廊顶棚线槽或桥架敷设方式;当采用电线管暗敷时,同一处线管的重叠层数不得超过2层。

7 电线管不宜并排紧贴敷设,暗配管可利用结构钢筋绑扎将其隔开固定;明配管按规范沿墙、板或支架敷设。

33

湖北省住宅工程质量通病防治技术规程(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/682305.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)