14.1.1 给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证; 14.2 施工 14.2.1 管道预埋

1 管道穿过墙壁和楼板,应设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部高出装饰地面20mm;

2 安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平;安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平。

3 穿过楼板的套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。管道的接口不得设在套管内。

4 穿越不同的人防分区的管道应设置人防套管;管道穿越地下室等有防水要求的建筑物、构筑物时应设置防水套管。 14.2.2 阀门

1 熟悉各类阀门的应用范围,按设计的要求选择阀门的规格和型号。阀门安装前,应作强度和严密性试验。阀门、水表等安装位置应正确。塑料给水管道上的水表、阀门等设施其重量或启闭装置扭矩不得作用于管道上,当管径≥150mm时必须设独立的支承装置。

2 一般阀门的阀体上印有流向箭头,箭头所指即为介质流动的方向,不得装反。对夹蝶阀阀门的2侧应增设法兰短管。

3 在安装位置上要从使用操作和维修方便着眼,尽可能便于操作维修,同时还要考虑到组装外形的美观。阀门手轮不得朝下;落地阀门手轮朝上,不得倾斜;暗装阀门不但要设置满足阀门开闭需要的检查门,同时阀杆应朝向检查门。

4 阀门体型较大、重量较重或者管道无法承受阀门的重量的地方,应在阀门处单独设置支架,用于支撑阀门。 5 安装法兰阀门时。法兰间的端面要平行,不得使用双垫,紧螺栓时也要对称进行,用力要均匀。 阀门安装后,应对其进行常开或者常关标识..。 14.2.3 管道支架安装

1 管道支架选用

1) 管道不允许由任何位移的部位,应设置固定支架,固定支架要牢固在可靠的结构上。 2) 在管道无垂直位移或垂直移动很小的地方,可装设活动支架或刚性支架。活动支架的形式,应根据对管道摩擦的不同程度来选择,对摩擦产生的作用力无严格限制时,可采用滑动支架;当要求减少管道轴向作用力时应用滚动支架;

27

3) 在水平管道上,只允许在管道单向水平位移的部位或在铸铁阀件两侧适当距离部位,装设导向支架。

4) 在管道具有垂直位移的部位,应装设弹簧吊架。 2 管道支架严禁采用电、气焊开孔。

1) 根据施工图纸进行合理的深化,对各管道进行合理的布置,并精确进行定位。 2)根据各管道的精确定位尺寸和标高,对支架进行放样加工。

3) 在支吊架的制作时应按放样的尺寸进行准确下料,并根据管道规格及定位尺寸计算的支架孔洞数量、规格和位置尺寸,在下料的支架上进行准确定位标识;

4) 根据定位好的开孔标识采用钻孔机械如台钻、电磁钻等进行机械开孔,开孔后并随手清除支架孔洞内的铁屑和毛刺等。

5) 固定管道支架的膨胀螺栓必须选择合格的产品,必要时应抽样进行试验检查,安装膨胀螺栓的孔径不应大于膨胀螺栓外径2mm,膨胀螺栓应用于混凝土结构上。

3 管道支、吊、托架的安装,还应符合下列规定: 1)位置正确,埋设应平整牢固、间距符合规定。 2)固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠。

3)滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3-5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求。 4)无热伸长管道的吊架、吊杆应垂直安装。 5)有热伸长管道的吊架、吊杆应向热膨胀的反方向偏移。 6)固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。

14.2.4法兰螺栓的安装

1 其材质必须与法兰材质相同;法兰螺栓规格应根据法兰片的规格和承压参照相应法兰标准(如HG20592-97和GB9119-2000)进行选型。

2 管道用法兰盘及衬垫必须满足管道设计工作压力的要求。采暖和热水供应管道的法兰衬垫,宜采用橡胶石棉垫;给排水管道的法兰衬垫,宜采用橡胶垫。法兰的衬垫不得突入管内,其外圆到法兰螺栓孔为宜。法兰中间不得放置斜面垫或几个衬垫,连接法兰的螺栓直径比法兰盘孔径宜小于2mm,螺栓杆突出螺母长度宜为螺母厚度的1/2。

3 靠近螺母这一端的应增加一片垫片,对于有振动的管道附件,其法兰连接所用的螺栓应再增设一片弹簧垫。

4 在潮湿的场所,法兰应进行防锈刷油防腐处理,螺栓宜采用镀锌螺栓。 5 对于中、高压法兰片用于紧固连接的螺栓应采用高强螺栓。 14.2.5 室内给水工程

1 埋设管道变径,应采用异径管箍连接,不应使用套管补心、法兰等活接头部件。

2 管道立管甩口施工前应准确了解墙体尺寸,特别是装饰层的厚度,保证管道或附件外边距墙体

28

DB42/T388-2009 表面不小于规定间隙。

3 选择满足防结露要求的保温材料,认真检查防结露保温质量,按要求做好保温,保证保温层的严密性。

4 水表应安装在便于检修、查看和不受曝晒、污染、冻结的地方;安装螺翼式水表时,表前阀门应有8~10倍水表直径的直线管段,其他水表的前后应有不小于300mm的直线管段;室内分户水表其表外壳距净墙表面不得小于30mm,表前后直线管段长度大于300mm时,其超出管段应械弯沿墙敷设。

5 安装水表时,首先应检查活接头质量是否可靠、完整无损,若水表与其连接的前后管段不在同一直线上,必须认真调整,调整合适后,先用手把水表两端活接头拧上2~3扣,左右两边必须同时操作,再检查一遍,到水表完全处于自然状态下,再同时拧紧活接头。

6 冷、热水管和水龙头并行安装,应符合施工规范要求,上下平行安装时,热水管应在冷水管上面;垂直安装时,热水管应在冷水管面向的左侧;在卫生器具上安装的冷热水龙头,热水龙头应安装在面向的右侧。

7 生活的饮用水不得因水倒流而被污染,给水管配水进口不得被任何液体或杂质所淹没,生活水箱给水进水口高出溢流管其最小间隙为给水管管径的2.5倍。溢流管不得与下水道直接连接,出口应设网罩。

8 给水塑料管暗埋厨卫将管道交叉处提前进行策划与设计,尽量把管道交叉处安排在远离厨房、卫生间,在普通房间地面交叉完后同时进入厨、卫间。 9 管道在防水层上,下沉式卫生间宜采用砖砌管槽埋设,非下沉式卫生间,宜在墙内暗埋。 10 无吊顶时采用管道直接通过普通房间与厨、卫间的交叉墙内暗敷,通过墙面出管,水平管高度必须超过防水层翻沿,墙内暗敷给水管道严禁采用丝接,以防止接头处漏水。有吊顶时采用管道一直沿墙立面延伸到厨、卫间吊顶处,让管道在吊顶内敷设。支管由普通房间直接穿墙进入卫生间

11 防水施工与管道施工埋设宜穿插进行,防水卷材热融作业时应避免对管道损伤,而管道埋设后需对防水施工部位填补密实并。 12 隐蔽前必须做分户、分层及分段系统综合压力试验,并进行隐检和分项、分部工程验收。为了防止经强度验收合格的管道造成损坏,应加大成品保护和监护的力度,并且自始至终保持管路系统内有一定压力(如0.4MPA),能及时和处置泄漏事故,消除隐患避免日后返工。 14.2.6 排水工程 1 各类管道安装,坡度应符合设计规定。排水管道严禁无坡或倒坡。

1)、深化设计过程中应详细注明各类管道安装的要求坡度(最好指定一个明确值),同时标明坡向。 2)、施工过程中严格按照现场标高控制线(点)定管道(支架)安装高度,不应仅以结构梁底、结构地板或建筑地面作为控制标高,避免因标高控 …… 此处隐藏:3662字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

湖北省住宅工程质量通病防治技术规程(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/682305.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)