10) 与热表面平行或交叉敷设时,电缆距保温层表面应保持一定距离,平行时一般不小于

500mm,交叉时不小于250mm。

11) 电缆敷设区域的温度应不高于电缆的允许长期工作温度,普通电缆不得敷设在温度高于

65℃的区域,如必须敷设,应采取隔离措施或采用耐热电缆。 12) 敷设在易积粉尘和易燃地方时,应采用封闭电缆槽或保护管。

13) 电缆与热控导管间也要保持一定的距离,当电缆与导管作上下平行敷设时,其间距应大

于200mm,且电缆一般敷设在上方,以免导管泄漏时损坏电缆绝缘层。 14) 严禁电缆在油管路的正下方平行敷设和接口的正下方敷设。 15) 电缆应分层敷设,信号与动力电缆之间有一定距离。 7.5. 电缆接线安装工艺要求 1) 2) 3) 4) 5) 6)

电缆头制作接线应每块盘统一布置,防止接错,保持一致。

电缆做头应统筹排列,分层,分排布置并成梯面型固定,要整齐美观。 电缆做头去皮时,应防止损伤线芯。 电缆标志牌应正确、清晰、一致、不褪色。

二次接线,线束绑扎要规范,端子排前后要整齐一致。

接线线芯弯圈方向要顺时针,弯曲弧度必须一致,线芯与端子接触良好、牢固,不得有裸露线芯出现,接线必须正确。 7) 8) 9)

多股软芯线应使用线鼻子,接线时压接必须牢固。 线芯号牌长短一致,清晰、正确、不褪色。

接线时,每个螺丝一般只能固定一个接头,没有特殊情况不准超过二个线头,电缆头长度一致。

7.6. 盘(台、箱、柜)安装工艺要求 1)

底座的制作安装,型号规格,材质等要符合设计要求。