导读: 张拉程序为: 0→0.1σk~0.15σk→张拉控制应力σk (含锚口摩擦损失、持荷5min) 38 →锚固 钢铰线采用双控,以钢铰线伸长量校核,实际伸长量与理论伸长值的差值应控制在±6%以内,超过6%时,提出解决方案,经监理工

张拉程序为:

0→0.1σk~0.15σk→张拉控制应力σk (含锚口摩擦损失、持荷5min)

38

→锚固

钢铰线采用双控,以钢铰线伸长量校核,实际伸长量与理论伸长值的差值应控制在±6%以内,超过6%时,提出解决方案,经监理工程师审查批准后继续张拉。

张拉后压注水泥浆并及时清理空心板梁底板通气孔。

(6)孔道压浆:张拉好的钢绞线及时进行压浆,压浆前将孔道清洗洁净、湿。压浆采用压浆机进行。在进行压浆前,对压力表进行检定和压浆试验,在得到监理工程师的同意后,方可进行压浆。

压浆用的水泥浆的水灰比、泌水率、稠度等都必须符合规范规定的标准,采用42.5级硅酸盐水泥或42.5级普通硅酸盐水泥和水组成的水泥浆,其28d抗压强度不小于设计值。压浆时,要严格按照设计要求和规范进行,并按规定做好压浆记录,在压浆后及时抄送监理工程师批准。压浆时做好压浆试块,强度试压达到设计强度后完成封锚砼浇筑作业。

(7)构件移动:预制构件在孔道水泥浆强度达到规定值时,方可移动。 (8)养生:采用草袋覆盖养生或蒸汽养生,气温较低时,搭设暖棚,确保强度符合设计要求。

后张法预制预应力钢筋砼箱梁施工工艺说明

本标段23跨桥上部结构均采用后张法预应力钢筋砼连续箱梁,拟采用施工工艺及施工方案如下: 1、预制场地布置

在K0+600左侧旱地上已经填筑成型的路基上设置预制场,采用龙门吊进

行模板安拆、移梁,泵送混凝土浇注。台座制作时,按设计要求预留反拱度。

箱梁预制集中在预制场进行,预制梁的外模板采用定型钢模,内模采用拼装式钢模。底模采用C20混凝土台座,上铺5mm钢板。混凝土有拌和站集中供应,泵送混凝土浇注入模,附着式振动器及振动棒震捣,移梁采用2台

39

75T龙门吊起吊。设30个30m制梁台座,沿路基纵向每3个台座为一排。 2、绑扎底板与腹板钢筋

钢筋在加工棚内严格按设计加工,钢筋骨架绑扎在相应的台座上进行,并在钢筋骨架外侧捆扎UPVC垫块。 3、波纹管安装

按照设计图位置,在绑扎钢筋的过程中即安装波纹管,用方形定位钢筋控制波纹管,定位筋用Ф10钢筋弯制,间距0.5m,接头处采用套接,套长度大于10cm,混凝土浇注完毕后和初凝前分两次来回抽动钢绞线以防堵管。 4、钢绞线的下料、编束和穿束

将钢绞线卷放在自制的放线架中,安顺序旋转开捆,用砂轮机切断,每端距切口5cm处用铁丝绑扎。按要求确定钢绞线下斜长度。

钢绞线编束时,每隔1M绑扎一道铁丝,铁丝扣向里,绑好的钢绞线编号挂牌堆放在库棚中待用。 5、安装内模及侧模

模板采用拼装式大块钢模,内模采用可转动绞线式钢模。 先安装内模,然后在安装侧模。 立模顺序:涂脱模剂 上底部拉杆 贴接缝止浆橡胶条 安

装侧模 安装端模 上顶部栏杆 调整模板。

利用龙门吊配合立模,立模时按底模已打出的梁轮廓线、隔板位置线,先安装侧模在安装端模,对正立好。立模后对板缝、上下拉杆、下楔块进行检查,确认可行后进行下部混凝土施工。 6、绑扎顶板钢筋

模板安装后绑扎顶板及翼缘板钢筋,安装负弯矩波形管。

7、混凝土浇注

混凝土采用拌和站集中拌制,机动翻斗车将混凝土运至龙门吊范围内,龙门吊吊起料斗向模板内浇筑。浇筑自一端向另一端水平斜向分层,循序

40

渐进地完成。

混凝土振捣以安装在侧模支架上的附着式振动器为主,插入式振动棒为辅。混凝土振倒与浇筑配合进行,振倒时间和次数,依据混凝土密实度来调整。梁体拆模后,洒水养护14天。 8、拆模

根据经验,梁体浇筑完8~~10h后即可松开固定支承架、拉杆、楔块,待混凝土达到设计强度50%即25MPa时即全部拆除。先将所拆模板与龙门吊钩挂好,然后在侧模顶两竖带间用1---2台小千斤施顶,下部用手拉葫芦松模。 9、张拉、锚固

对梁体同条件养护下的混凝土试块试压,达设计强度90%以上时,即可进行张拉作业。采用双千斤顶两端同时对称分级张拉的方法。

张拉采用应力值、伸长值和年回缩量三控制。

张拉前安装工作锚,然后用铁锤将夹片轻轻打入锚环。完毕后安装限位板、千斤顶及工具锚。

具体张拉:先张拉至15%б

com

,量活塞伸出长度L1,再张拉至100%бcom(持

荷2min),量活塞伸出值L2,在钢绞线上画线,量取画线处至锚头长度L1`,锚固、卸荷,在量取画线处至锚头同一处的长度L2`。

总伸长值L=(L1-L0)+(L2-L1),回缩值L1`-L2`。

当实际伸长值同理论伸长值相差不超过6%,回缩值不超过5mm时,每束钢绞线断丝或滑丝不超过1丝和每断面断丝不超过该断面钢丝总数的1%,张拉完全合格。

孔道压浆及移梁与存放

预应力张拉后及早完成孔道压浆,在完成压浆后封锚。孔道压浆采用真空灌浆法。

在预应力张拉完毕并密封孔道两端后,在孔道一端用真空泵抽吸孔道内

41

的空气,使孔道内达到-0.1Mpa左右的真空度,随后在孔道的另一端用灌浆泵将拌制好的水泥浆灌入,待浆体充满整个孔道时,保持0.7MPa的压力一定时间(2min),确保孔道灌浆的饱满和密实。

浆体流动度要求14s~~18s,泌水性小于水泥浆初始体积的2%,初凝时间3h七天强度大于40Mpa。

水泥浆强度达到设计要求强度后即可移梁存放。移梁采用2台75T军用梁拼装式龙门吊起吊运梁并纵移至存梁台座上落梁固定。

板梁安装施工工艺(吊车)

在梁板桥墩台帽达到设计强度后,即可进行桥梁安装的施工。 1.施工放样。测量队准确放出各梁板的支点位置,并放出每片梁的准确安放位置。

2.平整场地、整修便道。在吊梁区内,应使场地平整,地基要有一定的承载力。如有软土地段,须进行处理。修好运梁车经过的道路,确保运梁车在平整的道路上行驶。

3.存梁区吊车吊梁。

4.运梁。运梁设备应有足够的长度来满足支承间距离的要求,以防止梁体在拖运过程中受扭或碰撞。支点处设置活动转盘,并采取相应措施将梁体牢固地固定在设备上,以免其前后移动,碰坏梁体。梁体严禁上下倒置装卸。

5.吊车就位、安放支座。在安装支座前,应将台帽支座垫层表面及梁底面清理干净,并使放置支座部位表面平整清洁。支座应准确安放,并采用环氧树脂将支座稳定。

6.吊梁。梁的安装应在图纸规定的温度范围内安装,一般在5℃~20℃范围内。

7.桥面连续。先浇筑铰缝砼,而后进行桥面连续的施工。 ①清除铰缝内杂物;

②铰缝底部填塞12.5#砂浆,待强度达到50%后,再浇筑砼,并振捣密实;

42

③制作绑扎铰缝钢筋骨架;

④将钢筋骨架放入铰缝,与预制板箍筋绑扎在一起; ⑤制作绑扎桥面钢筋网; ⑥浇筑桥面砼,一次成型。

桥面铺装及防撞护栏及桥面附属工程

一、梁体整体化

1、湿接缝施工:逐孔安装架设梁体,并逐孔连接梁间、中间墩顶部两端及端横隔板间联结钢筋,在日气温最底时浇筑墩顶湿接头混凝土,强度达到设计强度的100%后,对称张拉桥墩顶部负弯矩区预应力钢束,并压注水泥浆,依次浇筑箱梁间纵向接缝,当现浇的各处混凝土均达到其设计强度后,方可拆除桥墩顶模板,拆除桥墩顶模板,拆除一联桥墩顶模板的时间应尽 …… 此处隐藏:3291字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

蔡家坡龚刘大桥施工组织设计 HAODE - 图文(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/680853.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)