湖北省建筑节能施工图设计文件审查要点(试行)

目 录

1、居住建筑部分…………………………………………………………………………………………………………………1

1.1建筑设计………………………………………………………………………………………………………………1 1.2采暖、空调设计………………………………………………………………………………………………………12 1.3给水、排水设计………………………………………………………………………………………………………16 1.4电气设计………………………………………………………………………………………………………………18 2.公共建筑部分………………………………………………………………………………………………………………19

2.1建筑设计………………………………………………………………………………………………………………19 2.2采暖、空调设计………………………………………………………………………………………………………21 2.3给水、排水设计………………………………………………………………………………………………………26 2.4电气设计………………………………………………………………………………………………………………28 附录A……………………………………………………………………………………………………………………………36

1居住建筑部分 《居住建筑节能设计标准》 1.1建筑设计

编号 建-A10101 审查点 体形系数 规范及条文号 DB42/301-2005-4.0.3 DB42/301-2005-5.0.3 规范条款内容 居住建筑通过采取增强建筑围护结构保温隔热性能和提高采暖、空调设备热效率和性能系数的节能措施,在保证相同的室内热环境指标的前提下,与未采取节能措施前相比,采暖、空调性能耗应节约50%。 条式建筑物的体形系数不应超过0.35,点式或塔式建筑物的体形系数不应超过0.40,低层(别墅)建筑物的体形系数不应超过0.83。 外窗(包括阳台门的透明部分)的面积不应过大。不同朝向、不同传热系数的外窗的窗墙面积比限值,应符合表5.0.4.1、表5.0.4.2、表5.0.4.3的规定。 表5.0.4.1条式建筑不同朝向、不同传热系数外窗的窗墙面积比限值 朝向 地区条件 外墙和屋顶的K、D值 外窗的 遮阳条件 外窗的传热系数 K[W/(㎡·K)] ≤4.7->3.2 ≤3.2->2.5 ≤2.5 北(偏东HDD18≤2000 60°到偏西按表HDD18>2000 60°范围) 4.0.8南(偏东HDD18≤2000 Ⅰ项的规定 30°到偏西30°范围) HDD18>2000 0.25 — 0.30 东0.30 西0.25 或 西0.30 东0.25 0.35 0.35 0.50 0.40 0.50 东0.40 西0.35 或 西0.40 东0.35 0.50 东0.30 西0.25 或 西0.30 东0.25 0.50 0.40 0.60 0.50 0.70 0.50 东0.70 西0.60 或 西0.70 东0.60 0.50 东0.70 西0.60 或 西0.70 东0.60 建-A10102 窗墙面积比 DB42/301-2005-5.0.4 HDD18≤2000 东、西(东或西偏北30°到偏南60°范围) HDD18>2000 按表4.0.8Ⅱ项的规定 — 有活动外遮阳(其太阳辐射透过率≤20%) — 不允许 东0.30 西0.25 或 西0.30 东0.25 有活动外遮阳(其太阳辐射透过率≤20%) 注:HDD18≤2000地区含郧西全境. 1居住建筑部分 《居住建筑节能设计标准》 1.1建筑设计

编号 审查点 规范及条文号 规范条款内容 表5.0.4.2 点式建筑不同朝向、不同传热系数外窗的窗墙面积比限值 朝向 地区条件 外墙和屋顶的K、D值 外窗的 遮阳条件 ≤4.7~>3.2 ≤3.2~>2.5 北0.40 南0.50 东0.50 西0.40 或 西0.50 东0.40 北0.60 南0.70 东0.70 西0.50 或 西0.70 东0.50 北0.40 南0.50 东0.50 西0.40 或 西0.50 东0.40 外窗的传热系数K[W/(m·K)] ≤2.5 2— 主朝向为南北HDD18≤2000 向(偏东按表4.0.830°Ⅲ项的规定 到偏西30°范围) HDD18>2000 北0.25 南0.30 东、西 0.25 北0.30 南0.35 东0.35 西0.30 或 西0.35 东0.30 建-A10102 窗墙面积比 DB42/301-2005-5.0.4 东西向有活动外遮阳(其太阳辐射透过率≤20%) — 不允许 北0.60 南0.70 东0.70 西0.50 或 西0.70 东0.60 北0.60 南0.70 东0.70 西0.60 或 西0.70 东0.60 北0.60 南0.70 东0.70 西0.50 或 西0.70 东0.50 1居住建筑部分 《居住建筑节能设计标准》 1.1建筑设计

编号 审查点 规范及条文号 规范条款内容 表5.0.4.2(续1) 朝向 主朝向为南北向(偏东30°到偏西30°范围) 地区条件 外墙和屋顶的K、D值 外窗的 遮阳条件 ≤4.7~>3.2 ≤3.2~>2.5 北0.60 南0.70 东0.70 西0.50 或 西0.70 东0.50 北0.35 南0.40 东0.40 西0.35 或 西0.40 东0.35 北0.40 南0.50 东0.50 西0.40 或 西0.50 东0.40 外窗的传热系数K[W/(m·K)] ≤2.5 2东西向有活动外遮按表4.0.8阳(其太HDD18>2000 Ⅲ项的规定 阳辐射透过率≤20%) 不允许 北0.60 南0.70 东0.70 西0.50 或 西0.70 东0.50 建-A10102 窗墙面积比 DB42/301-2005-5.0.4 主朝向为东西向或东西向与南北向相当(偏南60°到偏北60°范围) — HDD18≤2000 按表5.0.8Ⅳ项的规定 东西向有活动外遮阳(其太阳透射率≤20%) 北0.25 南0.30 东0.30 西0.25 或 西0.30 东0.25 北0.25 南0.30 东0.30 西0.25 或 西0.30 东0.25 东、南、西、北0.50 北0.60 南0.70 东0.70 西0.60 或 西0.70 东0.60

1居住建筑部分 《居住建筑节能设计标准》 1.1建筑设计

…… 此处隐藏:519字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
公共建筑部分公共建筑节能设计标准 - 图文.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/656701.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)