导读: (C)采用的排烟风机应能在 280℃时连续工作 30min (D)火灾时应有火灾自动报警系统联动)扇摊烟口 (E)排烟口应设置现场手动开启装置 84、某地上 18 层、地下 3。层的建筑,每层建筑面积为 1500 lIl2,首层为大堂,二层

(C)采用的排烟风机应能在 280℃时连续工作 30min (D)火灾时应有火灾自动报警系统联动)扇摊烟口 (E)排烟口应设置现场手动开启装置

84、某地上 18 层、地下 3。层的建筑,每层建筑面积为 1500 lIl2,首层为大堂,二层至五层为商店,地上六层及以上各层为办公区,地下一层层高 4.5 米,设置设备用房和夜总会。下列关于该夜总会的消防设计中,正确的有( AE )。 (A)豪华包间的建筑面积为 200m2,设置 2 个疏散门 (B)建筑面积为 60 m2 的房间设置 1 个疏散门 (C)夜总会所在空间划分 3 个防烟分区,设置一套机械排烟风机 (D)每个房间采用耐火极限 1.0h 的防火隔墙与其它房间分隔

(E)夜总会所在空间采用耐火极限为 2.00h 的防火隔墙与设备区分隔

85、某单位经规划部门许可在『-江边新建一座油品装卸码头,委托设计单位进行工程设计。 下列关于油品装卸码头防火设计要求的说法中,正确的是:( ABDE ) (A)油品码头宣布最在港口的边缘区域

(B)装卸甲、乙类油品的泊位与明火或散发火花地点的防火间距不应小于 40m (C)甲、乙类油品码头前沿线与陆上储油罐的防火间距不应小于 20m (D)油品泊位的码头结构应采用蓊燃烧材料 (E)油品码头上应设置人行道和检修道

86、某单层洁净厂房,设有中央空调系统,用防火墙划分为两个防火分区,有一条输送带贯通两个防火分区,在输送带穿过防火墙的洞口设有专用防火闸门,厂房内设置 IG541 组合分配灭火系统保护。下列关于该气体灭火系统启动联动控制的说法中,正确的有(ABDE )。

(A)应联动关闭输送带察越防火墙处的专用防火闸门 (B)应联动关闭中央空调系统 (C)应由一个火灾探测器动作启动系统

(D)应联动打开气体灭火系统的选择阀 (E)应联动打开空调系统穿越防火墙处的防火阀

87、某化工企业拟采用安全检查表法对甲醇合成车间进行火灾风险评估。编制安全检查表的主要步骤应包括( AB ) (A)确定检查对象 (B)找出危险点 (C)预案演练 (D)确定检查内容 (E)编制检查表

88、某建造在山坡上的办公楼,建筑高度为 48m,长度和宽度分为 108m 和 32m,地下设置了 2 层汽车库,建筑的背面和两侧无法设置消防车道,下列该办公楼消防车登高操作场地的设计,符合规范的有(BCDE ) (A)消防车登高操作场地靠建筑正面一侧的边缘与建筑外墙的距离为 5m-7m (B)消防车登高操作场地宽度为 l2M (C)消防车登高操作场地酌坡度为 1010

(D)消防车登高操作场地设髓在建筑的正面,因受大门雨蓬的影响,在大门前不能连续布置 (E)消防车登高操作场地位于可承受重型消防车压力的地下室上部

89、生产厂房在划分防火分区时,确定防火分区的建筑面积的主要因素有( ACDE )。

(A)生产的火灾危险性类别 (B)厂房内火灾自动报警系统设置情况 (C)厂房的层数和建筑高度 (D)厂房的耐火等级 (E)特殊生产工艺需要灭火技术措施

90、为预防古建筑发生火灾,必须加强对古建筑的消防安全管理。下列关于古建筑消防安全管理的措施中,正确的是(BCD)。

(A)禁止使用大于 40W 的白炽灯 (B)禁止在古建筑保护范围内堆存和使用易燃易爆物品

(C)严禁在古建筑内私接乱拉电气线路 (D)禁止在古建筑的主要殿屋内进行炊煮 (E)不应在古建筑内烧香 91、某寒冷地区环境温度低于 4℃,有一个地上 3 层、建筑面积 40000 m2 的汽车库,未设置采暖设施。该汽车库设置自动喷水灭火系统时,可采用( AB )等系统。 (A)干式 (B) 预作用 (C)自动喷水-泡沫联用 (D)湿式 (E)雨淋

92、新建一座大型的商业建筑,地下一层为汽车库,可停放 300 辆汽车,下列设施和房间中,不应设置在该地下汽车库内的有(ABCE )。

(A)汽油罐 (B)加油机 (c)修理车位 (D)丙类库房 (E)充电间

93、某办公建筑设有自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和防排烟系统。建筑内下列消防系统中,启动联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响的有(BCD) (A)预作用式自动喷水灭火系统 (B)湿式自动喷水灭火系统

(C)干式自动喷水灭火系统 (D)湿式室内消火栓系统 (E)防排烟系统

94、某建筑高度为 23.8m 的 4 层商业建筑,对其进行室内消火栓的配置和设计中,正确的有 ( ACD )。 (A)选用 DN65 的室内消火栓 (B)消火栓栓口动压大于 0.5MPa。 (C)消火栓检团动压不小 0.25MPa (D)水枪充实水柱不小于 10m (E)配置直径 65mm 长 30m 的消防水带 95、下列无敞开式外廊的建筑中,可设置封闭楼梯间的有(ABCD)。

(A)4 层虽建筑高度为 21m 医院门诊楼 (B)建筑高度为 12m、每层建筑面积为 500 m2的小型商店 (c)3 层建筑高度为 19.8m 的纺织厂房 (D)6 层且建筑高度为 21.6m 的办公楼 (E)宾馆建筑下部设置的 3 层地下设备房和汽车库

96、某 8 层住宅建筑,层高 3.Om,首层地面标高±O.OOOm,室外地坪标高-0.600m,平屋面面层标高 24.200mo 对该建筑外墙进行保温设计,选用的保温材料和方式中,符合规范的有 (ABDE ) (A)除楼梯间外,内保温材料采用燃烧性能为 B1 级的聚氨酯泡沫板 (B)外保温体系与基层墙体无空腔,保温材料采用矿棉板

(C)除楼梯间外,内保温材料采用燃烧性能为 B2 级的聚乙烯泡沫板

(D)外保温体系与基层墙体无空腔,保温材料采用燃烧性能为 Bl 级的聚氨酯泡沫板 (E)外保温体系与基层墒体无空腔,保温材料采用燃烧性能为 B2 级的聚苯乙烯泡沫板

97、对建筑进行性能化防火设计评估中,在计算人员安全疏散时间时,应确定人员密度、疏散宽度、行走速度等相关

参数。行走速度的确定需要考虑影响行走速度的因素。影响行走速度的因素主要有(BDE )。 (A)灭火器配置 (B)人员身条件 (C)报警时间 (D)建筑情况 (E)人员密度 98、下列城市汽车加油加气站中,应设消防给水系统的有(CD)。

(A) 一级加油站 (B)压缩天然气储罐埋地设置的加气站 (C)二级液化石油气加气站 (D)加油和液化石油气加气合建站 (E)压缩天然气储罐埋地设置的加油加气合建站

99、新建一座大型城市商业综合体,根据有关规定,需要在该综合体设置人民防空工程。下列关于该人防工程中避难走道的做法中,正确的有(ABCD)

(A)设置 2 个赢通地面的出口 (B)防火分区至避难走道入口处设置面积为 6m2的前室 (C)设置室内消火栓 (D) 设置火灾应急照明和应急广播 (E)采用燃烧性能等级为 Bl 级的装修材料进行装修

100、某食用油加工厂,n 拟新建一座大豆油浸出车间厂房,其耐火等级为一级,车间需要设置与生产配套的浸出溶剂中间仓库、分控制室、办公室和专用 10KV 变电所。对该厂房进行总平面布局和平面布置时;正确的措施有(ABCD)。 (A)车间专用 IOKV 变电所贴邻厂房建造,并用无门洞窗口的防火墙弓厂房分隔 (B)中间仓库在厂房内靠外墙布置,并用防火墙与其它部位分隔

(C)分控制室贴邻厂房外墙布置,并采用耐火极限 4.OOh 的防火墙与厂房分隔 (D)厂房平面采用矩形布置 i √

(E)办公室设置在厂房内,并与其他区域之间设耐火极限 2.OOh 的隔墙分隔

2015年注册一级消防工程师考试《消防综合能力》真题及答案 …… 此处隐藏:3930字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

2015年一级消防注册工程师真题及答案(三科全)(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/656523.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)