导读: 15 16 SF6气体最小工作压力 终端设计使用年限 MPa 年 项目单位提供 不少于30 投标人填写 投标人填写 注:参照IEC62271有两种尺寸,投标人应承诺按招标人要求提供与之配套电缆GIS终端。 表7 油浸终端参数表 序号 1

15 16 SF6气体最小工作压力 终端设计使用年限 MPa 年 项目单位提供 不少于30 投标人填写 投标人填写

注:参照IEC62271有两种尺寸,投标人应承诺按招标人要求提供与之配套电缆GIS终端。

表7 油浸终端参数表

序号 1 基本结构 材料 项 目 单位 标准参数值 预制式 铜 630 800 1000 2 导体出线杆 规格 mm2 1200 1600 2000 2500 引出端外径 与电缆导体连接方式 3 屏蔽环 技术规范 4 套管 抗弯距 内部耐受压力 破坏压力 5 6 7 应力锥 环氧绝缘体 应力锥压紧装置 材料 结构 材料 结构 材料 结构 mm 投标人提供 压接(铜) 项目单位提供 参照GB 772 投标人保证值 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 备注 N·m 项目单位提供 MPa MPa 项目单位提供 项目单位提供 投标人提供 预制式 环氧树脂 预制式 投标人提供 投标人提供 630 800 1000 8 终端规格 mm2 1200 1600 2000 2500 投标人填写 9 10 11 高度(连接法兰至屏蔽环顶端) 质量(不包括电缆) 额定电压 mm kg kV 9

投标人提供 投标人提供 127/220 投标人填写 投标人填写 投标人填写

12 13 14 15 16 17 最高运行电压 雷电冲击耐受电压峰值 导体额定温度 额定电流 短路电流 终端设计使用年限 正常运行时 短路时 kV kV/次 ℃ ℃ A kA/s 年

252 1050/正负极性各10 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 90 250 不小于连接电缆 不小于连接电缆 不少于30 表8 组合预制橡胶绝缘接头参数表

序号 1 基本结构 材料 项 目 单位 标准参数值 组合预制式 铜 630 800 2 导体连接管 1000 规格 mm2 1200 1600 2000 2500 与电缆导体连接方式 3 4 5 6 7 应力锥 环氧绝缘体 应力锥压紧装置 防腐层 保护铜壳 材料 结构 材料 结构 材料 结构 项目单位提供 项目单位提供 预制式 环氧树脂 预制式 项目单位提供 项目单位提供 项目单位提供 项目单位提供 630 800 1000 8 接头规格 mm2 1200 1600 2000 2500 9 10 最大外形尺寸(直径×长度) 质量(不包括电缆) mm kg 10

投标人保证值 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 备注 项目单位提供 项目单位提供

11 12 13 14 15 16 17 18 额定电压 最高运行电压 雷电冲击耐受电压峰值 导体额定温度 额定电流 短路电流 适应的环境温度范围 接头敷设方式(隧道、浸水等) 两端间雷电冲击峰值 绝缘法兰及外护层 两端对地雷电冲击峰值 两端对地直流耐压 正常运行时 短路时 kV kV kV/次 ℃ ℃ A kA/s ℃ kV/次 kV/次 kV/ min 年

127/220 252 1050/正负极性各10 90 250 不小于连接电缆 不小于连接电缆 项目单位提供 项目单位提供 95/正负极性各10 47.5/正负极性各10 20/1 不少于30 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 19 20 接头设计使用年限 表9 整体预制绝缘接头参数表

序号 1 基本结构 材料 项 目 单位 标准参数值 整体预制式 铜 630 800 2 导体连接管 1000 规格 mm2 1200 1600 2000 2500 与电缆导体连接方式 3 4 5 橡胶绝缘体 防腐层 保护铜壳 材料 结构 压接(铜) 项目单位提供 项目单位提供 项目单位提供 铜壳外挤塑PE护套 630 6 接头规格 mm2 800 1000 1200 11

投标人保证值 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 备注

1600 2000 2500 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 最大外形尺寸(直径×长度) 质量(不包括电缆) 额定电压 最高运行电压 雷电冲击耐受电压峰值 导体额定温度 额定电流 短路电流 适应的环境温度范围 接头敷设方式(隧道、浸水等) 两端间雷电冲击峰值 17 绝缘法兰及外护层 两端对地雷电冲击峰值 两端对地直流耐压 18 接头设计使用年限 正常运行时 短路时 mm kg kV kV kV/次 ℃ ℃ A kA/s ℃ kV/次 kV/次 kV/min 年

项目单位提供 项目单位提供 127/220 252 1050/正负极性各10 90 250 不小于连接电缆 不小于连接电缆 -10~40 浸水 95/正负极性各10 47.5/正负极性各10 20/1 不少于30 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 表10 互联箱(接地箱)、过电压限制器、接地电缆技术参数表

序号 项 目 基本结构 1mA直流参考电流下参考电1 过电压 限制器 压 8/20?s,10kA的冲击残压 持续运行电压 通流容量(2ms方波冲击电流) 箱体 结构 2 互联箱 (接地箱) 直流耐受电压 雷电冲击耐受电压 防水性能(整箱浸入1m深的水中,充0.2MPa气压) 12

单位 kV kV kV kV/min kV/次 标准参数值 投标人保证值

材料 内导体 截面 20℃时导体最大直流电阻 材料 外导体 3 同轴电缆 截面 20℃时导体最大直流电阻 内绝缘材料 内绝缘厚度 外护层材料 外护层厚度 直流耐受电压 雷电冲击耐受电压 其他要求 导体材料 导体截面 20℃时导体最大直流电阻 内绝缘材料 4 接地电缆 内绝缘厚度 外护层材料 外护层厚度 直流耐受电压 雷电冲击耐受电压 其他要求

2 项目需求部分

2.1货物需求及供货范围一览表

mm2 ?/km mm2 ?/km mm mm kV/min kV/次 ?/km mm mm kV/min kV/次 表11 货物需求及供货范围一览表

项目单位要求 序号 材料名称 单位 规格、型号 导体材料、裁面、结构 127/220kV1 交联聚乙烯电缆 km 金属套材料、结构 纵向阻水结构 外护套材料、颜色 其他 2 3 4 220kV户外 终端 GIS终端 油浸终端 外绝缘(瓷套、复合套) 只 只 只 污秽等级、爬距 终端内绝缘材料 终端内绝缘材料 终端内绝缘材料 13

投标人响应 数量 规格、型号 数量

…… 此处隐藏:1693字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
1404001-0220-01-220kV电力电缆及附件专用技术规 范(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/615975.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)