教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

1404001-0220-01-220kV电力电缆及附件专用技术规 范(2)

来源:网络收集 时间:2026-07-03
导读: 0.0073 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 90℃时导体最大交流电阻 20℃时金属套最大直流电阻 导体半导电屏蔽层老化前后 90℃时电阻率 绝缘半导电屏蔽层老化前后 90℃时电阻率 护套挤包半导电层老化前后90℃时

0.0073 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 90℃时导体最大交流电阻 20℃时金属套最大直流电阻 导体半导电屏蔽层老化前后 90℃时电阻率 绝缘半导电屏蔽层老化前后 90℃时电阻率 护套挤包半导电层老化前后90℃时电阻率 局部放电 (灵敏度5pC或更优,190kV下) tan??(导体温度95℃~100℃,127kV下) 雷电冲击试验 (导体温度95℃~100℃) 电缆电容 出厂工频电压试验 安装后工频电压试验 出厂外护套负极性直流试验 安装后外护套负极性直流试验 外护套雷电冲击电压试验 外护套的绝缘电阻 ?/km ?/km ?·m ?·m ?·m pC kV/次 ?F/km kV/min kV/h kV/min kV/min kV/次 M??·km

表3 电缆非电气技术参数表

序号 项 目 老化前抗张强度不小于 老化前断裂伸长率不小于 老化后抗张强度变化率不超过 老化后断裂伸长率变化率不超过 电缆段老化后抗张强度变化率 1 绝不超过 不超过 绝缘收缩试验不大于 热延伸 负荷下伸长率不大于 冷却后永久伸长率 不大于 4

投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 对应2500 mm2截面 投标人提供 投标人提供 ≤1000 ≤500 ≤1000 无可检测出的放电 ≤8×10?4 1050/正负极性各10 项目单位提供 318/30 216/1 25/1 10/1 47.5/正负极性各10 项目单位提供 单位 MPa % % % % % % % % 标准参数值 12.5 200 ±25 ±25 ±25 ±25 4 100 10 投标人保证值 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 备注 缘 电缆段老化后断裂伸长率变化率

大于0.05mm的微孔 大于0.025mm,小于、等于0.05mm的微孔不大于 大于0.125mm的杂质 微孔、杂质和突起 大于0.05mm,小于、等于0.125mm的杂质不大于 大于0.16mm的半透明物 半导电屏蔽层与绝缘层界面大于0.05mm的微孔 导体半导电屏蔽层与绝缘层界面大于0.08mm突起 绝缘半导电屏蔽层与绝缘层界面大于0.08mm突起 老化前抗张强度不小于 老化前断裂伸长率不小于 老化后抗张强度不小于 老化后断裂伸长率不小于 老化后抗张强度变化率不超过 老化后断裂伸长率变化率不超过 电缆段老化后抗张强度 电缆段老化后断裂伸长率 电缆段老化后抗张强度变化率不超过 外2 护电缆段老化后断裂伸长率变化率不超过 个 个/10cm3 个 个/10cm3 个 个 个 个 MPa % MPa % % % MPa % % % % % mg/cm2 % N MPa mm /

5

0 18 0 6 0 0 0 0 PE 300 — 300 — — - 300 - - 50 — — — — 2.0~3.0 550 供 10 2h无泄漏 550 PVC 150 12.5 150 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 12.5 12.5 ±25 投标人填写 ±25 投标人填写 12.5 150 ±25 ±25 50 不开裂 不开裂 20 1.5 — 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 套 高温压力试验,压痕深度不大于 热冲击试验 低温冲击试验 低温拉伸,断裂伸长率不小于 热失重,最大允许失重 碳黑含量 刮磨试验,作用力 金3 属套 焊缝抗张强度不小于 腐蚀扩展,腐蚀范围不大于 气密性试验0.4±0.01MPa的压力下 项目单位提投标人填写 投标人填写

表4 电缆其他技术参数表

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 项 目 电缆在正常使用条件下的寿命 导体短路电流(250℃) 金属套短路电流(200℃) 电缆敷设时的最小弯曲半径 电缆运行时的最小弯曲半径 电缆敷设时的最大牵引力 电缆敷设时的最大侧压力 电缆最大盘长 电缆盘尺寸 电缆质量 最大卤素含量(低毒电缆) 最大烟密度(低烟) 电缆燃烧试验 在Um和100%负荷因数时最大允许连续载流量 见项目单位敷设具体要求 单位 年 标准参数值 不少于30 投标人保证值 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 A 项目单位提供 投标人填写 备注 kA/ s 项目单位提供 kA/ s 项目单位提供 m m N/m m mm kg/m mg/g % 项目单位提供 项目单位提供 项目单位提供 项目单位提供 项目单位提供 项目单位提供 项目单位提供 项目单位提供 项目单位提供 N/mm2 项目单位提供 注:使用环境条件见2.6节和表15,买方对载流量有特殊要求时单独提出。

表5 户外终端参数表

序号 项目 单位 标准参数值 预制绝缘瓷1 基本结构 套式 复合套管式 材料 铜 铜 630 800 1000 2 导体出线杆 规格 mm2 1200 1600 2000 2500 引出端外径 与电缆导体连接方式 3 4 防晕罩 上下法兰与套管之间及上法兰与出线杆之间的密封 mm 6

投标人保证值 备注 投标人填写 投标人填写 投标人填写 参照IEC62271 压接(铜) 项目单位提供 提供试验报告 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写

技术规范 5 套管 抗弯距 内部耐受压力 破坏压力 6 7 8 9 10 应力锥 环氧绝缘体 应力锥压紧装置 材料 结构 材料 结构 材料 结构 MPa MPa 参照GB/T 772 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 投标人填写 项目单位提供 项目单位提供 项目单位提供 预制式 环氧树脂 预制式 项目单位提供 项目单位提供 项目单位提供 参照GB/T 8287 630 800 1000 N·m 项目单位提供 终端填充剂(材质) 支撑绝缘子 11 终端规格 mm2 1200 1600 2000 2500 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 高度(支架上端至导体引出棒顶端) 质量(不包括电缆) 额定电压 最高运行电压 雷电冲击耐受电压峰值 导体额定温度 额定电流 短路电流 适应的环境温度范围 使用地区海拔高度 终端允许的地震烈度 最大风速 终端外绝缘爬电距离 终端允许的连接导线的水平拉力 终端设计使用年限 正常运行时 短路时 mm kg kV kV kV/次 ℃ ℃ A kA/s ℃ m 度 项目单位提供 项目单位提供 127/220 252 1050/正负极性各10 90 250 不小于连接电缆 不小于连接电缆 项目单位提供 项目单位提供 项目单位提供 m/s 项目单位提供 mm 项目单位提供 kN 年 …… 此处隐藏:1797字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

1404001-0220-01-220kV电力电缆及附件专用技术规 范(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/615975.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)