事故案例分析:某电站停电事故
事故案例分析:某电站停电事故
某年5月18日,某省某市220 kV甲变电站因人员违章作业,造成主变跳闸,事发后未向中调如实汇报;随后雷击线路发生接地故障,因甲变电站主变退出,该地区电网的零序阻抗和零序电流的分布和大小发生了极大的变化。继电保护装置不能正常动作,导致7个110 kV变电站停电,该省南部电网瓦解,该市全市停电48min,波及庚市、己县停电,某电厂甩负荷解列。 一、事故经过
事故发生前两日,甲变电站主变瓦斯继电器渗油,轻瓦斯发信号。事发当日副站长陈某向变电工区汇报,工区主任张某、副主任李某和电修班班长韩某在该站副站长陈某的配合下,没有办理第二种工作票,就在主变瓦斯继电器处检查和处理渗油。09:32,220 kV甲主变三侧开关跳闸,副站长向中调汇报:“没有任何保护动作信号”;09:37:21, 110 kV戊丙线遭雷击发生A相接地短路,110 kV乙变电站乙甲线开关跳闸(零序I段保护);电厂至甲变电站线路开关跳闸(零序不灵敏I段), 110 kV戊站戊丙线开关跳闸(零序不灵敏II段);主变两侧开关跳闸(零序电流II段);110 kV庚站通三线开关跳闸(零序电流II段),随后电厂机组因线路故障跳闸后负荷过少(约1MW),造成超速高频保护动作跳闸。由于甲、乙、丙、丁、戊、己、庚等7个变电站全部停电,从而导致南部电网大面积停电的重大事故。
09:40,中调令合上220kV甲主变220 kV侧开关;09:59,合上主变110 kV侧开关;10:20合上110 kV甲丙线开关,恢复对该市供电。这次事故造成全市停电48 min,事故损失电量5.48万kWh。 二、事故原因分析
1 .220 kV甲变电站主变三侧跳闸原因
(1) 电修班班长韩某,在变电工区主任张某、副主任李某和变电站副站长陈某的带领及监护下,处理瓦斯继电器漏油。没有办理第2种工作票,也没有做好安全措施,未退出重瓦斯保护压板,违章作业,监护人李某没有起到监护作业,韩某在处理重瓦斯手动探针胶垫渗油时,因保护帽挡住,扳手不能操作,拧开重瓦斯探针保护帽时误碰该探针而跳闸,造成事故。
(2)事故发生后,值班长陈某没有看清楚跳闸保护信号,即按复归信号按钮,向副站长汇报三侧跳闸没有任何信号,副站长陈某没有如实向中调汇报在瓦斯继电器处工作情况,只汇报没有任何保护信号,给中调运行值班员判断事故带来困难,延误送电。
事故调查中,现场工作人员隐瞒当天的违章作业,直至第十二天才承认当时处理瓦斯继电器渗油。 2. 110 kV戊丙线线路故障原因
(1)由于甲站主变跳闸没有恢复运行,造成南网失去甲站主变中性点的接地点;110 kV戊丙线遭雷击,A相接地短路,甲站主变跳闸后,该地区电磁环网解环,该市电网的零序阻抗及短路的零序电流在各线路上的分布及大小均发生极大的变化。110 kV戊丙线戊侧短路电流667 A增加为793 A(零序11 段定值330 A,1 s),而丙侧短路由3243 A减少为1758 A(零序I段定值2340 A,0 s),达不到定值,开关没有跳闸; 110 kV甲丙线甲侧短路电流由3175 A减少为1636A(零序II段定值2520 A,0.5 s),也没有达到开关跳闸值;110 kV乙甲线乙侧短路电流由414 A增大至1047 A(零序1段定值1176 A,0 s).110 kV南甲线南侧短路电流也由233 A增大至589 A(零序I段定值660 A,0 s)而跳闸,最后110 kV庚丙线庚侧开关切断小水电电源,造成事故扩大。
(2)110 kV戊站主变零序电流保护时间继电器调整接点接错,造成戊站主变跳闸,扩大停电范围。 三、事故责任划分
(1)变电工区电修班班长韩某,对瓦斯继电器的作用了解不深,造成工作中误碰跳闸,应负甲站主变三侧跳闸事故的直接责任。
(2)变电站副站长陈某在现场配合,检修人员不办理工作票就同意工作,不做任何安全措施,甲站主变三侧跳闸后,又首先隐瞒违章作业真相,没有如实向中调汇报主变瓦斯继电器有人工作的情况,造成中调值班
员不能快速准确判断故障,拖延了事故的处理和恢复送电时间,留下甲站主变中性点不接地的隐患,致使 110 kV戊丙线故障,保护越级跳闸,扩大停电范围。在故障调查中又不如实反映情况,多次欺骗调查组说5月18日没有检修人员工作,给事故调查带来很多困难,对甲站主变三侧跳闸和扩大停电事故负主要责任。 (3)变电工区副主任李某(分管检修),带队检修不严格执行工作票制度,不办理工作票,不交代安全措施,对检修人员监护不力;5月21日的调查分析会上调查组指出主便跳闸和线路事故是两次事故后,仍不交代在主变瓦斯继电器工作的真实情况。应负违章作业的主要责任。
(4)变电工区副主任张某,在检修现场,对不办票违章作业,没有制止,负有监督不力的领导责任。×月21日调查分析会上被询问当天是否有检修工作时,仍不交待,隐瞒在主变瓦斯继电器工作的真实情况,在事故调查中对隐瞒违章作业应负主要责任。
(5)运行值班长陈某,在发生事故后,现场管理混乱,不懂检查保护,保护信号也不看清楚,就复归了重瓦斯信号。向副站长汇报没有任何保护信号,也给中调值班员判断事故带来一定的困难,影响了事故的处理和恢复送电时间。事故调查中,仍隐瞒说自己没有按复归按钮。应对甲站主变三侧跳闸后扩大停电负重要责任。
(6)甲变电站站长罗某,擅自离开工作岗位,工作责任感不强,管理不到位,发生事故时没有及时赶回展处理事故。事故发生后,又不认真组织对事故进行调查分析,应对这次事故负有重要责任。
(7)市电业公司领导,事故发生后,不认真查找甲站主变三侧跳事故原因.不深入细致地了解甲站主变工作情况,对事故的严重性认识不足,在省公司领导重视和调查组不断深入工作的情况下,12天才了解到变电站当前有人工作,查出现场工作人员隐瞒违章作业,对职工安全生产责任心教育不够,违章作业无票操作的习惯性违章依然存在,对这次南网大面积停电应负有领导责任。 四、处理意见
(1)变电工区副主任李某 (分管检修) 和电修班班长韩某,不严格执行两票三制,不办票工作,违章作业,是主变跳闸的主要责任者和直接责任者。事故调查中,隐瞒违章作业,不反映真实情况,拖了 12天才承认,性质严重,决定撤销李某变电工区副主任的职务,给予韩某行政记过处分。
(2)副站长陈某,在现场配合检修人员处理瓦斯继电器渗油,先违章同意检修人员工作,甲站主变三侧跳闸后又首先隐瞒违章作业真相,没有如实向中调汇报有人在主变瓦斯继电器工作的情况,拖延了事故的处理和恢复送电时间,造成大面积停电,事故调查中又不如实反映情况,多次欺骗检查组说×月18日没有检修人员工作,给事故调查带来了很多困难,对甲站主变三侧跳闸和扩大停电事故负主要责任,给予陈某行政记大过处分。
(3)变电工区主任张某,身为工区一把手,在检修现场,检修人员不办票工作不给予制止,监督不力,管理不严;在事故调查中,又不交代真情,调查组5月21日分析主变跳闸和线路故障是两次事故后,仍继续隐瞒违章作业,12天后,领导找其谈话才承认,情节严重,给予张某行政记过处分。
…… 此处隐藏:1346字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C