13.电线应有足够长度的电缆以满足有关设备总行程的要求,其中包括到维修位置所需的行程。所有电缆进线设备上,有适当的进线接头,以便换电缆,剩余汇电缆应卷在电缆盘上或放在设备内,并牢牢固定。

14.箱盒安装时应垂直于墙面对齐,垂直偏差不大于2mm,进出线箱排列整齐,并留有适当的余量。管内穿线不同回路、不同电压、和交直流的导线,不得穿入同一根管子内,导线在管内不得有接头和扭曲,导线穿入管子内,在出口处,装护套来保护导线。电缆敷设前,仔细检查电缆是否有机械损失,并进行绝缘摇测。动力和照明配电箱的安装,其质量标准符合国家电气工程施工规范。落地动力配电箱牢固安装在角钢或槽钢基础上,用螺丝固定,并做好接地。进出线的管子在基础内高出基础面10公分左右。安装位置尺寸见图纸要求,后面不开检修门的靠墙安装。落地式动力配电箱安装时垂直度为每米1.5毫米,盘间接缝为2毫米。照明箱一般为挂墙安装,本工程采取明、暗二种安装。暗装的挂墙式配电箱在砌墙时直接安装在墙内,也可在墙上预留洞然后再装。保证安装牢固,接地良好,安装平、正、尺寸符合设计要求,底边距地面1.5M,照明配电箱垂直偏差不大于3MM,进出配电箱的管路配到配电箱内并用管帽和锁紧螺母固定。安装配电箱,其盖板表面和粉刷层一样平,进出箱内的管线采用暗敷方式。 四、灯光电气设备柜设置 1.结构

电气设备的机柜和机架都采用经过防绣处理的金属和钢板性制作,必要时用钢板或型钢的柜架加强。电气设备柜有防尘和防潮措施。除通风处和电缆进出口外,所有机柜和机架都全部封闭。每个机柜的深度能保证适当的设备和接线的空间。每一特定组的各机柜深度、高度和颜色都相同。 2.通风

所有电气元件或装置都能在所用外罩内和规定的环境下连续运行。机柜设有适当的自然通过。以散去设备产生的热量,通过口采用细网或泡沫隔栅保护,以防杂物进入。外壳应加压密封且进风需过漏。

3.电缆进出线

电缆孔在工厂按所需位置预留;并设有可拆卸板以便在现场最后加工。电缆进出线处考虑电缆的外经、敷设方式和足够的弯曲半径,并有电缆固定装置。 4.机柜门及检修面板

门和面板设计有足够的刚性,门和面板可拆卸检修,面板装有防尘密封条。所有外壳和面板都在彻底清除油脂和锈迹后涂烘干漆。 5.标识

设备柜内的部件标志也应为永久性标志,不得使用临时粘贴标志或钢笔识别印记。铭牌与标志的尺寸足够大,在正常光线下2米的距离能看清楚铭牌与标志的文件。 6.资料袋

每个机柜外壳主门内侧挂一个资料袋,用于装入本电气设备柜的各个电气元件或装置样本、接线、维修和维护等资料或图纸。 五、硅柜室设计施工要求 1.设计要求

(1)由于可控硅工作时会散发出大量的热量,为了保证硅的正常工作,硅室必须装有单独的空调系统和通风设备。

(2)置放可控硅、供电柜和场灯柜的底下设有10号槽钢机座。 (3)硅室防静电地板高为300mm。

(4)调光配电室内楼板荷载要求每平方米800Kg。 (5)电缆桥架穿过楼板、墙体处留洞尺寸见施工图。 (6)缆桥架敷设后所有孔洞需用耐火材料作防火封堵

舞台设计的基本原则(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/615403.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)