动漫人防工程施工方案(1) 4 - 图文(6)
放射性监测管、压差测量管、尾气取样管、增压管具体作法及安装位置
6、如若平时特殊需求要使用战时通风设备,应注意经常清洗和更换设备部件,保证战时通风质量不受影响。
3.5.8给水排水设备安装
1、 口部冲洗阀安装,应符合下列要求 ①、暗装管道时,冲洗阀不应突出墙面; ②、明装管道时,冲洗阀应与墙面平行; ③、冲洗阀配用的冲洗水管和水枪应就近设置。 2 、防爆波闸阀安装,应符合下列要求: ①、闸阀宜在防爆波井浇筑前安装。
②、闸阀与管道应采用法兰连接;闸阀的阀杆应朝上,两端法兰盘应对称紧固。 ③、闸阀应启闭灵活,严密不漏。
页 第 16④、闸阀开启方向应标示清晰,止回阀安装方向应正确。 3、排水水封井管道安装,应符合下列要求: ①、水封井盖板应严密,并易于开启;
②、进、出水管安装位置应正确,接头应严密牢固; ③、进、出水管的弯头应伸入水封面以下300mm。
4、排水防爆波井的进、出水管管口应用钢筋网保护。网眼宜为30mm×30mm;钢筋网宜采用直径为16~22mm的钢筋焊接制作。
3.5.9电气设备安装
1、落地式配电柜(屏、箱)的安装,应符合下列要求:
①、成排安装的配电柜(屏、箱)应安装在基础型钢上。基础型钢应平直;型钢顶面高出地面应等于或大于10mm;同一室内的基础型钢水平允许偏差不应超过1mm/m,全长不应超过5mm。
②、基础型钢应有良好接地。
③、柜(屏、箱)的垂直度允许偏差不应大于1.5mm/m,柜(屏、箱)间的空隙不应大于2mm。
2、 挂墙式配电箱(盘)的安装,应符合下列要求:
①、固定配电箱(盘),宜采用镀锌或铜质螺栓,不得采用预埋木砖;
②、防空地下室内的各种动力配电箱、照明箱、控制箱及消防箱,不得在外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙上嵌墙暗装。若必须设置时,应采取挂墙式明装,不得在人防墙体嵌墙暗装配电箱
3、 成排或集中安装的同一墙面上的电器设备的高差不应超过5mm,同一室内电器设备的高差不应超过10mm。
4、 灯具安装应符合下列要求:
①、灯具的安装应牢固,宜采用悬吊固定。当采用吸顶灯时,应加装橡皮衬垫。 ②、接零或接地的灯具金属外壳,应有专用螺丝与接零或接地网连接。 ③各种信号灯应有特殊标志,并标示清晰,指示正确。 5、电气接地装置安装,应符合下列要求:
①、应利用钢筋混凝土底板的钢筋网或口部钢筋混凝土结构的钢筋网作自然接地体。用作自然接地体的钢筋网应焊接成整体。
页 第 17②、不宜采用外引式的人工接地体。当采用外引接地时,应从不同口部或不同方向引进接地干线。接地干线穿越防护密闭隔墙、密闭隔墙时,应作防护密闭处理。
6、各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4-6根备用管,管径为50-80mm,管壁厚度≥2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求。
7、、当防空地下室内的电缆或导线数量较多,且有集中敷设时,可采用电缆桥架敷设的方式。但电缆桥架不得直接穿过临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙。当必须通过时应改为穿管敷设,并应符合防护密闭要求。
8、、由室外地下进、出防空地下室的强电或弱电线路,应分别设置强电或弱电防爆波电缆井。防爆波电缆井应设置在紧靠外墙外侧。防爆波电缆井内战时电源进线套管应按图纸预埋到位。
9、、防空地下室内安装的变压器、断路器、电容器、等高低压电器设备,应采用无油、防潮设备。
10、战时三种通风方式显示箱、控制箱及音响呼唤系统均应按图施工安装到位。
3.5.10设备安装工程的防腐、消音、防火
1、 设备安装工程中所用的油漆,宜采用磁性调和漆。 2、 管道防腐应严格按照施工图施工
3、在工程外墙上预埋铁件及密闭穿墙短管时, 外露金属表面应除锈并涂防腐漆。 4、 绝缘导线的接头应采用压接或焊接。接头处应采取防腐措施。当采用黑胶布恢复绝缘时,应外包2~3层塑料胶带。
5 、安装有动力扰动的设备,当不设减震装置时,应采用厚5~10mm中等硬度的橡皮平板衬垫。
6、 当管道用支架、吊钩固定时,应采用软质材料作衬垫。管道自由端不得摆动。 7、 机房内的消声器及消声后的风管应作隔声处理,可外包厚30~50mm的吸声材料。 8、 当管、线穿越隔声墙时,管道与墙、电线与管道之间的空隙应用吸声材料填充密实。 9、 配电箱、板,宜采用薄钢板,不得采用易燃材料制作。
10、发热器件必须进行防火隔热处理,严禁直接安装在建筑装修层上。
11、在易爆场所的电气设备,应采用防爆型。电缆、电线应穿管敷设,导线接头不得设在易爆场所。
12、在顶棚内的电缆、电线必须穿管敷设,导线接头应采用密封金属接线盒。
页 第 183.6工程验收及质量保证措施
1、 门扇、门框墙的混凝土应振捣密实。每扇门或每道门框墙的任何一处麻面面积分别不得大于门扇或门框墙总面积的0.5%,并不得露筋。
2、工程施工中,对隐蔽工程应作记录,邀请监理及人防部门分批分项验收,合格后方可进行下一工序的施工。
3、设备安装工程应与土建工程紧密配合,土建主体工程结束并检验合格后,方可进行设备安装。
4、 混凝土浇筑前,应对混凝土的配合比、模板、钢筋、预留孔洞等进行检查、记录。确认无误后方可浇筑混凝土。
5、 墙体的垂直度偏差不应超过墙体深度的6‰;预埋件位置偏差不应超过50mm。 6、 通风系统试验应符合下列要求:
①、防毒密闭管路及密闭阀门的气密性试验,充气加压5.06×104Pa保持5min不漏气; ②、过滤吸收器的气密性试验,充气加压1.06×104Pa、后5min内下降值不大于660Pa; ③、过滤式通风工程的超压试验,超压值应为30~50Pa;
④、清洁式、过滤式和隔绝式通风方式的相互转换运行,各种通风方式的进风、送风、排风及回风的风量和风压,满足设计要求;
8、 给水排水设备检验应符合下列要求:
①、管道、配件及附件的规格、数量、标高等应符合设计要求,各种阀门安装位置及方向正确,启闭灵活;
②、管道坡度符合设计要求;
③、给水管、压力排水管、供油管、自流排水管系统应无漏水;
④、给水排水机械设备及卫生设备的规格、型号、安装位置、标高等应符合设计要求; ⑤、地漏、检查口、清扫口的数量、规格、位置、标高等,应符合设计要求; ⑥、防爆波闸阀型号、规格应符合设计要求。闸阀启闭灵活,指示明显、正确; ⑦、防爆波密闭堵板密封良好。
9、 给水排水系统试验,应符合下列要求: ①、清洁式通风时,水泵的供水量应符合设计要求; ②、过滤式通风时,洗消用水量、饮用水量应符合设计要求;
③、柴油发电站、空调机房冷却设备的进、出水温度、供水量等应符合设计要求;
页 第 1910、 电气系统试验应包括下列内容: ①、检查电源切换的可靠性和切换时间; ②、测定设备运行总负荷;
③、检查事故照明及疏散指示电源的可靠性; ④、测定主要房间的照度;
⑤、检查用电设备远控、自控系统的联动效果; ⑥、测定各接地系统的接地电阻。
4、安全文明保证措施
4.1安全管理体系
成立施工安全领导小组,由项目经理任领导小组组长,专职安全员、施工员和各
施工队长为成员;
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C