一、施工方案
企业标准《基站防雷与接地设计规范》中4.3条规定通信机房及通信基站应采用系统的综合防雷措施,包括直击雷的防护、联合接地、等电位连接、电磁屏蔽、雷电分流和雷电过电压保护等措施。
因此通信机房及通信基站的综合防雷电受到了高度的重视,为了最大限度的抑制雷电危害,结合中国通信企业标准QB-W-011-2007《基站防雷与接地技术规范》及信息产业部颁发的YD/T 5098?2005《通信局(站)防雷接地工程设计规范》,并遵照《河北基站防雷与接地整治技术要求》的指导意见,我公司对邯郸所属通信机房的雷电防护提出了以下整改方案:
1、外部雷电的防护措施
1)接闪器:铁塔可以作为机房最好的接闪装置,铁塔顶端要加装限流接闪器(避雷针),天线应在接闪器保护半径之内。现有基站情况基本符合规范要求,方案预算中故没有考虑。
2)引下线:铁塔接闪器应通过引下线与联合地网做良好的连接,采用40mmx4mm的热镀锌扁钢将避雷针引下线接至铁塔远离机房侧与铁塔地网相连接。以尽可能的减小雷电流泄放对机房造成的损害。
为保证良好的电气连通,扁钢与扁钢(包括角钢)搭接长度为扁钢宽度的2倍,焊接时要做到三面焊接,焊接要实,不得虚焊。焊接部位扁钢应作三层防腐处理,具体操作方式为先涂沥青,然后绕一层麻布,再涂一层沥青。
3)接地地网:YD5098-2005中6.1.1条规定基站使用联合接地,通信基站地网应由机房地网、铁塔地网组成,或由机房地网、铁塔地网和变压器地网组成。当电力变压器设置在机房内时,可共用机房地网;当铁塔建于机房屋顶时,铁塔地网与机房地网合为一个地网。
a.铁塔地网:
铁塔地网应采用40mm×4mm的热镀锌扁钢,将铁塔四个塔角地基内的金属构件焊接连通,铁塔地网的网格尺寸不应大于3m×3m,铁塔位于机房旁边时,应采用40mm×4mm的热镀锌扁钢,在地下将铁塔地网与机房外环形接地体焊接连通。铁塔地网与机房地网之间可每隔3-5米相互焊接连通一次。且连接点不应少于两点。
b.变压器地网:
当电力变压器设置在距机房地网边缘30m以内时,变压器地网与机房地网或铁塔地网之间,应每隔3~5m相互焊接连通一次(至少有两处连通),以相互组成一个周边封闭的地网。如变压器距机房地网边缘30m以外时单独敷设变压器地网
c.机房地网:
机房地网由机房基础接地体(含地桩)和外围环形接地体组成。环形接地体应沿机房建筑物散水点外敷设,并与机房基础接地体横竖梁内两根以上主钢筋焊接连通。机房基础接地体有地桩时,应将地桩主钢筋与环形接地体焊接连通。
d.实施方案:
在机房周围敷设新的人工辅助地网,采用热镀锌角钢和扁钢作为接地体,通过电焊焊接的方式实现连接。同时将新建地网与原基础地网做连接处理,实现联合地网。
Ⅰ:破除地面;
了解地下情况,选择开挖线路。信息和施工必须准确、迅速。避免影响工作。
Ⅱ:开挖沟槽;
沟槽开挖深度为70厘米,宽为40厘米,地网整体成闭合环形。 Ⅲ:敷设接地体和接地引出线;
地网分别引至电源机房、通信机房。并与等电位汇流排可靠连接。 敷设垂直接地体时应避开地下管线,其间距不小于接地体长度的2倍,
在施工空间充足的地方可以放宽,其接地效果成正比。敷设水平接地体时应与相关管线保持安全距离,计算方法依据《建筑物防雷设计规范》中公式确定。敷设接地引出线时应做好防机械损伤的措施。并尽量实现隐蔽、美观的原则。
Ⅳ:焊接与固定;
焊接方式采用电焊或热熔焊接,焊接过程中应保证用电安全、防火防烫伤等的安全措施。固定应可靠坚固。
Ⅴ:防腐处理;
对每个焊点进行可靠细致的防腐处理。 Ⅵ:掩埋接地体和沟槽;
掩埋接地体时应保证掩埋的土壤坚实,采用夯实的方法保证接地体与土壤的良好接触。并保证雨季时地面不下陷。
Ⅶ:地网检测和接地电阻测量;
对整个工程施工工艺进行检测和测量。并记录地网接地电阻值,与设计目标比较后作出判断。合格后进行第八个步骤的工作。不合格则要进行整改。
Ⅷ:地面恢复;
恢复地面优于施工前,保证现场垃圾的清理和卫生。保证地面恢复的美观。
Ⅸ:撤离施工现场。
与负责人共同验收并告知施工概况,得到认可后方可撤离现场,并保证撤离后的现场不影响建设方工作。
在土壤电阻率较高的地区,宜敷设多根辐射型水平接地体(简称辐射型接地体,下同)。在碎石多岩地区其外型也可根据地形设置。环形接地体每边长一般为10~20m。辐射型接地体的长度宜20~30m,其走向为联合地网向外辐射方向,它也可在铁塔地网上敷设,在辐射型接地体终端附加垂直接地体。
对于通信机房无论是考虑防雷地还是工作地,在机房的周围都应该做一个独立地网,然后于铁塔地网,变压器地网连接,实现共地。如图:
2、电源系统的雷电防护措施
由于电力线大多架空铺设,受雷击或感应的机会相当大,电源系统发生的雷击事故也较多,除此之外,很多基站供电系统属于TT系统,电网电压波动大。因此电源系统防雷及过压保护是首要解决的问题。
1)高压部分的防护:国家对高压系统的防雷保护有专门的规定,归属电力部门负责。应加装10KV 高压氧化锌避雷器,变压器接地地阻值达到规范要求。
2)电源引入部分的防护:电力线应选用具有铠装层的电力电缆或护套电缆穿钢管埋地引入机房,电缆金属铠装层和钢管应在两端就近可靠接地。电缆长度不宜小于50m,深度70㎝。当变压器或电力线路终端杆离机房较近时,可将电缆环绕机房或空旷区域迂回埋设。电力电缆与架空电力线连接处三根相线应加装氧化锌避雷器。 如下图:
实例图片
3)室内电源部分的防护:国家标准明文规定要求在低压电力线进入交流屏前安装可靠的防雷器件,由于雷击的强度与设备耐压水平悬殊,并涉及具体需防护雷电的级别和能量的配合。IEC经过实践证明只有分级保护才能达到要求。根据设备的不同位置和耐压水平,可将保护级别分为三级或更多。
a.第一级防雷保护在基站电源总进线开关处对地并联电源防雷器,QB-W-011-2007中6.8.4条规定浪涌保护器选用参考YD5098-2005的规定,根据YD5098-2005中9.2.4条规定为防止变压器高压侧某一相堆变压器外壳短路,导致用户侧相线对地产生持续高电力差,建议采用“3+1”模式
…… 此处隐藏:771字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C