北京理工大学珠海学院2015届本科生毕业设计

图4.1图书馆第1层消火栓平面布置图

4-12层室内消火栓平面布置图如下:

图4.2图书馆4-12层消火栓平面布置图

4.3室外消火栓系统设计

因每个室外消火栓的用水量为10~15L/s,室外消防水量30L/s,所以本次室外消火栓系统设计需要2到3个室外消火栓。通过查阅资料,可得出北理工图书馆室外消火栓的设计布置详细要求如下:

(1)北理工图书馆室外消火栓应沿建筑附近机动车道及行知路边设置,方便发生火灾时,消防车及时取水。

(2)室外消火栓的间距不应大于120.0m;北理工图书馆设置的室外消火栓相互间距不超过120m。

(3)室外消火栓的保护半径不应大于150.0m;在市政消火栓保护半径150.0m以内,当室外消防用水量小于等于15L/s时,可不设置室外消火栓;北理工图书馆在市政消火栓保护半径150.0m以外,因此另行要设置。

(4)室外消火栓的数量应按其保护半径和室外消防用水量等综合计算确定,每个室外消火栓的用水量应按10~15L/s计算;与保护对象的距离在5~40m范

13

北京理工大学珠海学院2015届本科生毕业设计

围内的市政消火栓,可计入室外消火栓的数量内;附近最近市政消火栓在40m外,因此要另行设计。

(5)室外消火栓宜采用地上式消火栓。寒冷地区设置的室外消火栓应有防冻措施;北理工图书馆处于南方,常年平均温度较高因此不需防冻措施;

(6)消火栓距路边不应大于2.0m,距房屋外墙不宜小于5.0m; 总结上述要求进行布置,设每个室外消火栓的用水量为10L/s。

由于室外消防水量为30L/s,因此北理工图书馆室外消火栓数量应为3个。 室外消火栓按设计要求,应尽可能沿建筑周边实行均匀布置,以便于消防车能直接从消火栓取水对整个建筑施救。消火栓距路边的距离不大于2m,同时为了便于操作距外墙的距离不小于5m,并不大于40m。

室外消火栓的设计简图如下:

图4.3图书馆室外消火栓平面布置图

室外消防栓的详细选取参数如下:

表4.5室外消防栓的详细选取参数

样式 地上式 公称压力(Mpa) 1.0 进水口口径 DN150 出水口口径 DN100 4.4灭火器设置

4.4.1灭火器配置场所的火灾种类和危险等级

根据可燃物特性,灭火器配置场所的火灾种类划分为以下五类[10]: A类火灾:指固体物质火灾。如木材、棉、毛、麻、纸张及其制品等燃烧的火灾;

14

北京理工大学珠海学院2015届本科生毕业设计

B类火灾:指液体火灾或可熔化固体物质火灾。如汽油、煤油、柴油、原油、甲醇、乙醇、沥青、石蜡等燃烧的火灾;

C类火灾:指气体火灾。如煤气、天然气、甲烷、乙烷、丙烷、氢气等燃烧的火灾;

D类火灾:指金属火灾。如钾、钠、镁、钛、锆、锂、铝镁合金等燃烧的火灾;

带电火灾:指带电物体燃烧的火灾。如发电机房、变压器室、配电间、仪器仪表间和电子计算机房等在燃烧时不能及时或不宜断电的电气设备带电燃烧的火灾。由于带电火灾是建筑灭火器配置设计的专用概念,主要是指发电机、变压器、配电盘、开关箱、仪器仪表和电子计算机等在燃烧时仍旧带电的火灾,必须用能达到电绝缘性能要求的灭火器来扑灭。因此对于那些仅有常规照明线路和普通照明灯具而且并无上述电气设备的普通建筑场所,可不按带电火灾的规定配置灭火器。

北理工图书馆可按“A类火灾(即固体物质火灾)或带电电气火灾”进行灭火器的配置。

北理工图书馆被划分到“中危险级”,因此,以“中危险级”的设置标准为北理工图书馆的标准,进行灭火器的配置。 4.4.2 灭火器的配置计算单元

计算单元(也称配置单元)的分配原则如下[11]:

(1)危险等级和火灾种类均相同的场所,可将一个楼层或一个防火分区作为一个计算单元(或配置单元);

(2)单个独立功能的房间可作为一个计算单元(或配置单元); (3)危险等级和火灾种类不相同的场所,应分别作为一个计算单元(或配置单元)。

北理工图书馆以楼层为计算单元,由于4到12层面积相等,可计算单一楼层后进行应用;第1-2层为借阅室,各作为一个计算单元;第3层为电子阅览室,也另作一个计算单元进行计算。

测算各单元保护面积,用S表示。 第1层借阅室的使用面积为S= 1200㎡; 第2层借阅室的使用面积为S= 1100㎡; 第3层电子阅览室的使用面积为S= 1200㎡; 第4到12层每层的使用面积为S=550㎡。 4.4.3计算各单元所需灭火级别

根据灭火器配置场所的相关参数,可以计算出灭火器配置场所所需的灭火级别。

15

北京理工大学珠海学院2015届本科生毕业设计

灭火器配置场所所需的灭火级别按以下公式计算:

Q=K*S/U (4.3)

公式中:

Q——为该灭火器配置场所的灭火级别,相关单位为A或B; S——为该灭火器配置场所的保护面积,相关单位为㎡;

U——为该灭火器配置场所相应危险等级的灭火器配置基准,相关单位为㎡ /A或㎡/B,此处针对“中危险级场所A类火灾”可取U=15㎡/A; K——修正系数,修正系数的取值如下表:

表4.6修正系数的取值

场所类型 无消火栓和自动灭火系统的场所 仅有消火栓的场所 仅有自动灭火系统的场所 既有消火栓又有自动灭火系统的场所 0.9 0.7 0.5 修正系数的值 1.0 图书馆第3层无消火栓和自动灭火系统,K值取1.0;其余楼层仅有消火栓,K值取0.9。

将上述数据代入式4.3可得 第1层的灭火级别为

Q1=K1*S1/U1=0.9×1200÷15=72A

第2层的灭火级别为

Q2=K2*S2/U2=0.9×1100÷15=66A

第3层的灭火级别为

Q2=K2*S2/U2=1.0×1200÷15=80A

4-12层的灭火级别为

Q3=K3*S3/U3=0.9×550÷15=33A

4.4.4各单元的灭火器设置点数

各单元的灭火器设置点的设置应以 “不同火灾配置场所灭火器最大保护距离”为原则。手提式灭火器及推车式灭火器的最大保护距离如下表[12]:

表4.7 A类火灾场所的灭火器最大保护距离(m)

危险等级 灭火器样式 手提式灭火器 推车式灭火器

轻危险级 中危险级 严重危险级 9 18 16

12 24 15 30

北京理工大学珠海学院2015届本科生毕业设计

北理工图书馆为中危险级的A类火灾场所及带电火灾场所混合类型,对于带电火灾场所而言,设置的灭火器最大保护距离应大于或等于该场所内A类或B类火灾。设带电火灾场所设置的灭火器最大保护距离等于该场所内A类或B类火灾。

因此,查表后可得,灭火器的最大保护距离为手提式灭火器12m、推车式灭火器24m。

由于操作简单且体积较小方便,未受过灭火器专门训练的人也能轻松掌握,所以本次设计选用手提式灭火器。

第1层面积1200㎡。据此得出该层灭火器设置点数为

N1=1200/122=8.33≈9

第2层面积为1100㎡。据此得出,该层灭火器设置点数为

N2=1100/122=7.64≈8

第2层面积为1100㎡。据此得出,该层灭火器设置点数为

N2=1200/122=8.33≈9

4-12层面积的实际使用面积为550㎡。据此得出,该层灭火器设置点数为

N3=550/122=3.81≈4

4.4.5 灭火器设置点的灭火级别

灭火器设置点 …… 此处隐藏:1962字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

安全工程110506011004吴裕邦毕业设计(正文) - 图文(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/615089.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)