净化车间冷负荷计算公式

来源:网络收集 时间:2026-08-24
导读: 冷负荷计算公式 一、外墙(立板)和屋面(吊顶)传热冷负荷计算公式 Q=KF(tw+Δtpj-tn) W tw—夏季空气调节室外计算日平均温度,℃ Δtpj—考虑辐射附加温升温度,3℃ tn—室内空调设计温度,℃ K—传热系数 F—传热面积 所以:彩钢板传热量Q=S*30w/M2 (概

冷负荷计算公式

一、外墙(立板)和屋面(吊顶)传热冷负荷计算公式 Q=KF(tw+Δtpj-tn) W tw—夏季空气调节室外计算日平均温度,℃ Δtpj—考虑辐射附加温升温度,3℃ tn—室内空调设计温度,℃ K—传热系数 F—传热面积

所以:彩钢板传热量Q=S*30w/M2 (概算)

公式一:电热设备和电动设备(电动机带动的工艺设备)的散量计算公式为: 电热工艺设备散热量

qs=n1·n2·n3·n4·N 系数在0.0875-0.225 电动机和工艺设备均在空调房间内的散发量 qs=n1·n2·n3·N/η 系数在 qs= n1·n2·n3·N·(1-η) /η

(7.3) (7.4)

只有电动机在空调房间内的散热量 只有工艺设备在空调房间内的散热量 qs=n1·n2·n3·N Q=N×n1×n2×n3×n4/η(W) Q-----工艺设备散热总量

N-----设备的额定功率(安装功率KW);

n1----安装系数,即最大实耗功率与安装功率之比,它反映了客定功率N的利用程度,一般为0.7~0.9 ;

n2----同时使用系数,即房间内电动机同时使用的安装功率与总安装功率之比,根据工艺过程的设备使用情况而定,一般为0.5~1.0;

n3---负荷系数,每小时的平均实耗功率与设计最大实耗功率之比,它反映了平均负荷达到一个新的水平最大负荷的程度,一般可取0.5左右; n4----考虑保温排风系数,一般可取0.5; 无冷却排风取1.0。

η----电动机效率(一般取0.85);

(7.2)

(7.5)

公式二:电热设备散热Q=P*a P为功率,a为冷负荷系数,一般取0.2-0.3; 电动设备散热Q=P*a P为功率,a为冷负荷系数一般取0.3-0.45。

新风负荷:Q=G*1.2*空气焓差/3600(KW) 查询空气焓湿图计算 人体散热Q=N*230 W 按室内温度下轻劳动状态下散热量 照明散热Q=S*15.6 W 按300照度15.6W计算发热 还有考虑渗透及风机管道温升3%-5%。 室内计算冷负荷等于上述之和。

如果有冷却水冷却工艺设备的还可考虑减去这部分冷却水带走的热量。

空调箱的单元处理能力需要通过空气焓湿图计算。

一、计算公式如下 1、围护结构热阻的计算 单层结构热阻 R=δ/λ

式中: δ―材料层厚度(m) λ―材料导热系数[W/(m.k)] 多层结构热阻

R=R1+R2+----Rn=δ1/λ1+δ2/λ2+----+δn/λn

式中: R1、R2、---Rn―各层材料热阻(m2.k/w) δ1、δ2、---δn―各层材料厚度(m) λ1、λ2、---λn―各层材料导热系数[W/(m.k)] 2、围护结构的传热阻 R0=Ri+R+Re

式中: Ri ―内表面换热阻(m2.k/w)(一般取0.11) Re―外表面换热阻(m2.k/w)(一般取0.04) R ―围护结构热阻(m2.k/w) 3、围护结构传热系数计算 K=1/ R0

式中: R0―围护结构传热阻

净化车间冷负荷计算公式.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/614658.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)