教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 高等教育 >

土方工程施工专项方案 - 图文(9)

来源:网络收集 时间:2026-08-25
导读: 22 土方开挖及基坑降水施工方案 保利玫瑰湾A北公建工程 五、基坑降水 5.1、疏干井降水运行工况 本场地疏干降水至少需提前20天开始运行,以保证开挖范围内土方干开挖。在疏干降水前,监测单位应及早施工坑外潜水位观

22 土方开挖及基坑降水施工方案

保利玫瑰湾A北公建工程

五、基坑降水

5.1、疏干井降水运行工况

本场地疏干降水至少需提前20天开始运行,以保证开挖范围内土方干开挖。在疏干降水前,监测单位应及早施工坑外潜水位观测孔。潜水水位观测孔施工完成后及时开启疏干井进行疏干降水。一般正常情况下,疏干井基本保持24小时连续抽水,出现降水异常时,根据需要进行调整。每口井单用一台潜水泵,要求潜水泵的抽水能力应满足单井的最大出水量。

基坑土方开挖过程中的基本要求:

(1)降水运行前,现场外排水口以及三级沉淀池已全部施工完成,疏干井的设排水管道全部接入施工现场的排水设施;

(2)降水运行前应做好降水供电系统,配备独立的电源线; (3)所有抽水井应在供电电箱插座、抽水泵电缆插头及排水管上做好对应的标示,并在每次发生变动时进行相应的标示变更,便于抽水运行管理;供电电箱应定期进行检查并备有检查记录;

(4)降水正式运行前降水工人应熟悉水泵开启、电路切换,以确保降水连续进行,避免因供电原因造成井底突水;

(5)降水前各降水井均应测量其井口标高、静止水位并进行相关记录;

(6)正式降水前必须进行试运行,进一步检验供电系统、抽水设备、排水系统及应急预案能否满足降水要求;试运行结果进行记录并备案,根据试运行结果,对于无法满足降水要求的部分进行相应整改;

23 土方开挖及基坑降水施工方案

保利玫瑰湾A北公建工程

5.2、降水运行管理

(1)疏干井应成井一口投入降水运行一口,并尽可能保证在基坑正式开挖前二十天抽水,确保能及时疏干基坑开挖范围内土体并降低其水位在当前开挖面以下1m,并在之后的每层土体开挖前,宜按需降到当前开挖面以下1m,尽可能避免超降;

(2)疏干井抽水时,抽水泵开启间隔时间自短至长;抽水井内水抽干后,在5~10分钟应立即停泵,防止电机烧坏;在停泵30分钟左右再开启抽水泵进行抽水;对于出水量较大的井每天抽水的次数相应增多;

(3)抽水期间,出现疏干井正常运行但长期疏干达不到预期效果时,应注意检查支护桩间土渗漏情况。基坑开挖后,疏干井割管时应及时测量井深,及时采取清淤措施;

(4)抽水过程中各应做好抽水井流量及观测水位观测数据记录;抽水井应均安装流量表进行流量测量;

(5)考虑到疏干井降水的同时也会降低承压水的水头,因此本基坑降压井的开启应根据坑内观测井观测坑内承压水水位埋深来控制,能不降承压水则不降;

(6)降压工作应经设计验算并发出停抽指令后方可停止,一般在基坑底板全部施工完毕强度到达时方可考虑停止;

(7)降水停止并提泵后应及时将井封闭,补好盖板。 5.3、基坑封井

24 土方开挖及基坑降水施工方案

保利玫瑰湾A北公建工程

六、基坑监测 6.1、基坑监测说明

本工程第三方监测为:天津市地质工程勘察院负责基坑监测;为更有力地保障土方开挖及基坑施工安全,实现信息的及时传递和反馈,在第三方监测之外,总包方将进行一些必要的项目监测和巡视,作为第三方监测的重要补充。 6.2、总包施工监测的主要内容

作为基坑监测的补充手段,在基坑的开挖过程中,施工监测包括位移测量和基坑周边环境巡查两个方面。

位移测量包括:帽梁顶水平、竖向位移、基坑周边地表沉降等项目。

基坑周边环境安全巡查包括:基坑周边建筑物外墙是否开裂、基坑周边道路、土体是否发生开裂、竖向围护体及水平支撑体系是否出现明显裂缝、基坑侧壁渗水及流土流沙情况、坑底是否出现涌水、涌砂等。

6.3、检测单位监测的主要内容

根据本工程基坑支护设计要求及《建筑基坑监测工程监测技术规范》,结合本工程基坑特点,检测主要为以下几项:

1、支护桩垂直和水平位移监测; 2、支护桩深层水平位移(测斜)监测; 3、支撑体系沉降监测;

4、坡体稳定性、坡肩水平位移进行监测; 5、基坑外地下潜水水位监测; 6、基坑周边管线及道路沉降监测; 7、周边已有建筑物沉降监测;

25 土方开挖及基坑降水施工方案

保利玫瑰湾A北公建工程

8、目测观察; 6.4、基坑监测频率

整个监测工作视施工工况及监测对象变化情况,将采取定时与跟踪相结合的办法进行。监测工作一般应从基坑工程施工前开始,直至地下工程完成为止。依据招标文件中提出的要求,基坑在土方开挖过程中、基础底板施工及基础回填前监测频率要求如下:

表7 基坑监测频率表

序号 1 监测项目 支护桩桩顶垂直和水平位移监测 坡体稳定性、坡肩水平位移进行监测 支护桩深层水平位移(测斜) 支撑体系沉降 坑外潜水水位监测 基坑周边管线、地表 沉降监测 周边建筑物变形 沉降监测 巡视监测(基坑渗漏水状况、8 基坑周边超载控制等等) 1次/d 1次/1d 开挖期间 1次/d 拆撑期间 1次/1d 2 3 4 5 6 1次/d 1次/d 1次/d 1次/d 1次/d 1次/1d 1次/1d 1次/1d 1次/1d 1次/1d 7 1次/d 1次/1d 其余施工阶段监测频率为一周1~3次;若有监测值异常或报警情况出现时,监测频率加密,直至变形稳定。 6.5、警戒值的控制标准

基坑施工中如遇所测变形和内力异常,应及时向业主、设计、

26 土方开挖及基坑降水施工方案

…… 此处隐藏:160字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
土方工程施工专项方案 - 图文(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/614569.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。