导读: 序号 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 2) 推荐的间歇性生产装置偏离矩阵 序号 参数 引导词 含义 29. 无 进入管线或容器的流量无 30. 过

序号 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 2) 推荐的间歇性生产装置偏离矩阵 序号 参数 引导词 含义 29. 无 进入管线或容器的流量无 30. 过高 进入管线或容器的流量过高 31. 过低 进入管线或容器的流量过低 32. 流量 伴随 进入管线或容器的流体掺入杂质 33. 部分 进入管线或容器的流体缺少某种物质 34. 异常 进入管线或容器的流体完全替代 35. 相反 进入管线或容器的流体反向流动 36. 过高 设备中压力过高 压力 37. 过低 设备中压力过低 38. 过高 容器中液位过高 39. 液位 过低 容器中液位过低 40. 无 容器中无液位 41. 过高 设备中温度过高 温度 42. 过低 设备中温度过低 参数 引导词 含义 无 进入管线或容器的流量无 过高 进入管线或容器的流量过高 过低 进入管线或容器的流量过低 流量 伴随 进入管线或容器的流体掺入杂质 部分 进入管线或容器的流体缺少某种物质 异常 进入管线或容器的流体完全替代 相反 进入管线或容器的流体反向流动 过高 设备中压力过高 压力 过低 设备中压力过低 过高 容器中液位过高 液位 过低 容器中液位过低 无 容器中无液位 过高 设备中温度过高 温度 过低 设备中温度过低 组分 变化 物料中组分含量变化 腐蚀 考察当前节点中是否存在腐蚀工况,所采取的措施是否足够 泄漏 (排放管线、泵、换热器、压缩机等)内漏和外漏 仪表 节点中仪表、自控、联锁方面的缺陷 布置位置 考察当前节点中由于布置不当不方便操作或维修的、不便于逃生等 对于降压管线、排放管线,考察异常情况下可能存在的高压串低压,压力分界 或者阀门等设施的压力等级选取未考虑异常工况的危险 识别:1)维护需要的便利性条件是否具备;2)停车检修时发生的危维护 险;3)日常维护可能发生的危险 识别取样过程可能发生的危险(比如中毒、滑到、泄漏等),化验分析采样 数据不准可能产生的误判并导致误操作 噪音 识别有没有超过人体承受的噪音 静电 识别由于流体流动摩擦产生静电积累 振动 识别设备的非正常振动 公用工程失效 失电、水、仪表风导致的意外情况 以往事故 整理以往事故的原因、后果及处理措施 其他 根据流程需要增加其他的概念性参数,比如隔离、偏流、燃烧等 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 组分 伴随 过多 重量 过少 搅拌 无 过多 PH值 过少 无 部分 伴随 异常 步骤 早 晚 先 后 腐蚀 泄漏 仪表 布置位置 61. 压力分界 62. 维护 63. 采样 64. 噪音 65. 静电 66. 振动 67. 公用工程失效 68. 以往事故 69. 其他 3) 偏离主要原则

A. 对于详细偏离一定是节点内,且原因或后果至少有一个在节点内,详细偏离是 偏离设计意图且靠近后果的偏离;

B. 流量偏离一定要落实到线,通常是主物料线,对于开车停车线通常不讨论,对 于公用工程线例如循环水冷冻水通常不讨论(例如公用工程为主物料服务的,加热冷却系统),通常是流量经过某一设备时,他的流量大小和性质不变化,作为一条线的流量偏离考虑,例如从反应釜R3302通过转料泵P3301在经过换热器E3301,进入反应釜R-3303氯苯进料管线流量太小,换热器E3301冷却水的流量偏离不讨论,因为在讨论换热器的温度偏离时会讨论此问题。

C. 压力的偏离一定要落实到具体的点或具体位置(描述具体位置,例如压缩机出 口或入口,压缩机位号),只在压力可能出现变化且在压力出现变化对系统有影响的情况下才予以考虑(考虑影响的大小以及可接受程度),例如泵的进出口压力,换热器的内漏造成壳程的压力过大,储罐进出料时,储罐压力有变化,例如氯苯储罐顶部压力过低。

D. 温度的偏离一定要落实到具体的点或具体位置(描述具体位置,例如反应器R3301顶部,换热器E3301出口物料管线),只要温度出现变化的情况就要予以考虑,例如反应釜R3302内液相温度过高或过低,(通常考虑主物料化学反应),换热器考虑主物料出口的温度变化。

E. 液位通常考虑储罐、塔、反应釜、液封、池、再沸器的变化,只要储罐、塔、反应釜、液封、池、再沸器有液体时就要予以考虑。

出料的组分掺入杂质 容器的重量过多 容器的重量过少 设备无搅拌 溶液显碱性 溶液显酸性 没有执行此步骤 部分执行此步骤 执行此步骤时执行了其他的内容 执行此步骤是出现混乱 执行此步骤过快 执行此步骤过慢 过先执行此步骤 过后执行此步骤 考察当前节点中是否存在腐蚀工况,所采取的措施是否足够 内漏和外漏 节点中仪表、自控、联锁方面的缺陷 考察当前节点中由于布置不当不方便操作或维修的、不便于逃生等 对于降压管线、排放管线,考察异常情况下可能存在的高压串低压,或者阀门等设施的压力等级选取未考虑异常工况的危险 识别:1)维护需要的便利性条件是否具备;2)停车检修时发生的危险;3)日常维护可能发生的危险 识别取样过程可能发生的危险(比如中毒、滑到、泄漏等),化验分析数据不准可能产生的误判并导致误操作 识别有没有超过人体承受的噪音 识别由于流体流动摩擦产生静电积累 识别设备的非正常振动 失电、水、仪表风导致的意外情况 整理以往事故的原因、后果及处理措施 根据流程需要增加其他的概念性参数,比如隔离、偏流、燃烧等 F. 物料污染偏离,当物料可能被污染,或成分有所变化时就要予以考虑。

G. 公用工程偏离,当考虑无公用工程时,假如前面的温度压力流量等变化时原因是无公用工程,此处参见上述具体偏离原因,例如:蒸汽供应不足参见偏离序号1.3.4。

H. 书写详细偏离时要表述清楚,利用设备名称和设备号,例如:反应器R3301顶部压力高。

I. 书写详细偏离时,要写实际出现的偏离,而不要书写测量仪表的测量值偏离,即不出现测量仪表位号。

3、 关于原因分析的标准

A. 偏差原因可以在节点内也可以在节点外; B. 要写直接原因,通常原因来自七个方面:

? 设备或仪表故障:例如换热器内漏,泵填料泄漏,软管破裂,仪表探头失效, …… 此处隐藏:1098字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

HAZOP编制格式解析 - 图文(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/614217.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)