1.工程概况
大连地铁二期02标段出入段线隧道为双线单洞马蹄形断面,全长683.5 m,断面开挖尺寸8.801 m×11.912 m,隧道采用C R D法施工,共4个导洞,导洞台阶法开挖。初期支护为主筋φ28 mm钢格栅+φ22mm连接钢筋+φ6mm钢筋网片+350 m m厚C25喷射混凝土结构,格栅间距50cm。二次衬砌采用C40P10防水钢筋混凝土结构,二次衬砌厚度550mm,净空尺寸10.100m×6.913 m。施工缝防水采用止水胶+注浆管+优质水泥基渗透结晶材料;变形缝处采用外贴式止水带+中埋式钢边橡胶止水带,背水面嵌缝处理。 2.防水重点
地铁隧道渗漏水是一个普遍而又危害严重的病害,如果处理的不好,不仅会影响到结构的使用寿命,也会给行车带来不安全,而地铁隧道防水中较为薄弱的部位是细部构造,所以,对这些部位上的处理显得尤为重要,需要在施工中准确地把握材料使用方法,发挥防水材料最佳成效。本文主要从材料的防水原理和工艺两个方面,阐述以材料及施工工艺适应动态变化的地下工程环境的防水思想。 3.施工缝防水
施工缝是受施工方法及工艺限制中断施工而形成的接缝。施工缝造成混凝土不连续,是混凝土自防水的薄弱环节,因此,施工缝处理好坏将直接影响混凝土自防水效果。根据设计要求及施工需要,出入段线隧道采用台车施工,因此,二
衬施工设置水平纵向施工缝和环向施工缝。纵、环向施工缝均采用遇水膨止水胶+可重复注浆管+水泥基渗透结晶材料进行处理。 3.1 遇水膨胀止水胶施工
聚氨酯遇水膨胀止水胶属于一种不定型产品,遇水膨胀,通过产生的膨胀从而达到挤压裂缝空隙、堵塞渗水通道的目的。需持专用注胶枪均匀挤出粘结在施工缝表面,挤出后固化成型,成型后宽度保持在18~20mm,高度为8~10mm为宜,粘贴部位为结构背水面向里15cm位置。
在打设止水胶前,先凿除施工缝混凝土表面浮浆,采用高压风吹扫干净,清理干净的施工缝应表面坚实、平整、干燥、无污物。止水胶挤出应连续、均匀、饱满、无气泡和孔洞;与施工缝基面应密贴,中间不得有空鼓、脱落等现象。待成型后,固化期内应采取临时保护措施,尽量避免施工过程中遇水,否则提前膨胀导致止水能力下降。止水胶一旦出现破损部位或提前膨胀的部位,应割除,并在割除部位重新粘贴止水胶,以保证止水胶的性能不受影响。 3.2 预埋注浆管
预埋注浆管是一旦施工缝出现渗漏,通过可重复注浆管注入环氧树脂化学浆液,使浆液完全填充施工缝内的渗水孔隙, 达到止水的目的。浆液的填充范围不止局限在施工缝表面, 对施工缝两侧贯通的渗水裂缝和孔隙也能够填充封堵。安装注浆管前,要先对施工缝进行一遍清理,清理干净后安装注浆管,注浆管安装在施工缝靠背水面100mm位置。施工前应检查注浆管安装位置是否平整,如果凿毛清理后不平整,可采用防水砂浆找平处理,确保注浆管任何部位均与施工缝表面密贴,并确保注浆管不得有悬空部位。注浆管采用塑料卡扣固定,卡扣间隔30cm设置,避免灌注混凝土时导管移动;导管每隔5~6m间距两端分别引出混凝土外部,引出长度不小于150mm,并且应距施工缝不小于20cm,导管开孔端应临时封堵,以免异物进入;在注浆管附近绑扎或焊接钢筋作业时,派专人监管,并采用临时遮挡措施对注浆管进行保护。 3.3 水泥基渗透结晶材料
水泥基渗透结晶用于混凝土表面时,其活性化学物质通过水为载体向混凝土内部渗透,与毛细管道中游离的多种物质发生化学反应,形成不溶于水的结晶体,填塞毛细孔,从而使混凝土致密防水。没有水份时水泥基渗透结晶的活性化学成
份会保持静止状态,与水份接触时化学反应便会发生,形成的枝蔓状结晶体继续深入混凝土内部。
施工缝基层应干净、无积水,如有积水应先排干, 涂刷水泥基前,洒水保持基层表面湿润。施工缝表面如果出现0.3 m m的裂缝,应沿缝凿成U 型槽, 槽深不小于20 mm,槽宽不小于20 mm,然后用刚性封堵材料封严。 4.变形缝防水
变形缝是由于结构刚度不同、不均匀受力以及考虑到混凝土结构收缩而设置的允许变形的结构缝隙,它的处理也是结构自防水中的关键环节之一。本区间隧道内设置的变形缝宽度为2cm,采用外贴式止水带+中埋式钢边橡胶止水带+密封胶的方式进行防水。 4.1 外贴式止水带
外贴式止水带是利用橡胶的高弹性和压缩变形性,在各种荷载下产生弹性变形,从而起到紧固密封,有效地防止建筑构件的漏水、渗水,并起到减震缓冲作用。变形缝部位的防水层铺设完毕后,在变形缝部位的防水板表面热溶焊接宽度为30cm宽的EVA背贴式止水带。EVA背贴式止水带采用现场对接热溶焊接,焊接前应将对接部位切成45°斜面并将其端部打磨平整。焊接应牢固、密闭、不透水。焊接完成后,在接头部位采用2mm厚的自粘层密封胶粘带密封严密,密封胶粘带与接缝两侧的止水带搭接宽度应大于20cm。止水带的纵向中心线应与接缝对齐,确保止水带与混凝土的啮合尺寸要求。止水带安装完毕后,不得出现翘边、过大的空鼓部位,以免灌注混凝土时止水带出现过大的扭曲、移位。 4.2 中埋式钢边橡胶止水带
钢边橡胶止水带两翼带有钢板,它在与混凝土粘接时, 两边钢板与四周的混凝土结构以及钢板与橡胶之间具备坚固的粘接力。该结构变形时只存在橡胶局部形变而发生紧缩或推屈,而钢带和混凝土有着良好的粘附性,使止水构件承受较小的推力和扭力,从而保证止水构件在混凝土的无效变形规模内不会发生撕裂的现象。因而,钢边橡胶止水带加强了结构形变的防渗性能。止水带采用铁丝固定在结构钢筋上,固定间距40cm,要求固定牢固可靠,避免浇筑和振捣混凝土时固定点脱落,导致止水带倒伏、扭曲,影响止水效果。水平设置的止水带均采用盆式安装,盆式开孔向上,保证浇捣混凝土时止水带下部的气泡顺利排出。止
水带除对接外,其他接头部位(T字型、十字型等)接头均采用工厂接头。对接应采用现场热硫化接头。止水带的纵向中心线应与接缝对齐,应与接缝表面垂直。浇筑和振捣止水带部位的混凝土时,应注意边浇筑和振捣边用手将止水带扶正,避免止水带出现扭曲或倒伏。止水带部位的混凝土必须充分振捣充分,保证止水带与混凝土的咬合密实,这是止水带发挥止水作用的关键,应确实做好。振捣时严禁振捣棒触及止水带。 4.3 聚硫密封胶
密封胶具有优良的耐燃油、液压油、水和各种化学药品性能以及耐热和耐大气老化性能,因此对嵌缝的填充具有良好的密闭性。嵌缝前,应按照设计要求的嵌缝深度除掉变形缝内一定深度的衬垫板,用钢丝刷和高压风将缝内表面混凝土清理干净,确保缝内混凝土表面干净,变形缝衬垫板表面无堆积杂物。注胶时应保证连续、饱满、均匀、密实。与接缝两侧混凝土面密实粘贴,任何部位不得出现空鼓、与两侧基层脱离现象。密封胶表面应平整,不得突出接缝混凝土表面,否则影响外观效果,嵌 …… 此处隐藏:1668字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C