综合布线系统知识(9)
2.光纤测试仪的组成 (1)主机:
包括一个检波器、光源模块(OSM)借口、发送和接收电路及供电电源。主机可独立作为光功率计使用。 (2)光源模块(OSM):
包含有发光二极管(LED),在660、780、820、850、870、1300或1550nm波长上作为测量光率减/损耗的光源,每一模块在自己的波长上发出能量。 (3)光纤连接适配器:
允许连接一个Biconic,ST,SC或其他公用的光纤连接器至938A主机。对每一个端口(输入和输出)要求一个适配器。 (4)AC电源适配器
当由AC电源给主机供电时,AC适配器不对主机的可充电电池进行充电。如果使用可充电电池,须由外部AC电源对电池进行充电。
3.光纤测试步骤
(1)测试光纤链路所需的硬件
·两个光纤损耗测试仪(OLTS)测试光纤传输损耗;
·为使在两个地点进行测试的操作员之间嫩够通话,需要无线电话; ·4条光纤跳线,用来建立测试仪和光纤链路之间的连接; ·红外线显示器,用来确定光能量是否存在; ·眼睛(测试人员必须戴上眼睛)。 (2)光纤链路损耗的测试步骤:
·按测试仪提供的指令设置测试设备;
·OLTS调零:用来消除能级偏移量,当测试非常低的光能级时,不调零则会引起很大的误差,调零还能消除跳线的损耗。 (3)按ZERO SET按钮
· 按住ZERO SET按钮1秒以上,等待20秒的时间来完成校准
(4)测试光纤链路中的损耗(位置B到位置A方向上的损耗):
· 在位置A 的检波器插座(IN插口)处断开跳线S1,并把S1连接到被测的光纤链路上;
· 在位置B 的检波器插座(IN插口)处断开跳线S2;
· 在位置B 的检波器插座(输入端口)与被测光纤通路的位置B末端之间用另一条光纤跳线连接起来;
· 在位置B处的测试仪上测试A到B方向上的损耗。
(5)测试光纤链路中的损耗(位置B到位置A方向上的损耗): · 在位置B的光纤链路处将跳线D2断开; · 将跳线S2(位置B处)连接到光纤链路上; · 从位置A处将跳线S1从光纤链路上断开;
· 用另一条跳线D1将位置A处的检波器插座(IN端口)与位置A处的光纤链路连接起来;
· 在位置A处的测试仪上测试出B到A方向上的损耗(6)计算光纤链路上的传输损耗:
计算光纤链路上的传输损耗,然后将数据认真地记录下来。
平均损耗 = [ 损耗(A到B方向)+ 损耗(B到A方向)] / 2 (7)记录所有的数据: 当一条光纤链路建立好后,测试的是光纤链路的初始损耗,要认真地将安装系统时所测试的初始损耗记录下来。以后某条光纤链路工作不正常而要进行测试时,测试值要与最初测试的损耗值比较。若高于最初测试的损耗值,则表明存在问题。 (8)重复此过程:
如果测出的数据高于最初记录的损耗值,那么要对所有的光纤连接器进行清洗。此外,测试人员还要检查对设备的操作是否正确,并检查测试跳线连接条件。 如果重复出现较高的损耗值,那么就要检查光纤链路上有没有不合格的接续、损耗的连接器、被压住的光纤等。
职能建筑的防雷保护
关键词 感应雷 引下线 综合布线系统 屏蔽层 光缆
近年来,智能建筑方兴未艾。智能建筑内多包含有大量的电子设备与计算机系统,这些电子设备与计算机系统通常属于耐电压等级低,防干扰要求高的弱电设备,最怕受到雷击。普通建筑物防雷保护的避雷装置引入了强大的雷电流通过引下线入地,在附近空间产生了强大的电磁场变化,会在相邻的导线(包括电源线和信号线)上感应出雷电过电压,因此普通建筑物的防雷系统不但不能保护这些电子设备与计算机系统,反而可能会引入雷电。因此,智能建筑的防雷保护成为一个越来越重要的课题摆在我们面前。
雷电波入侵智能建筑的形式有两种,一种是直击雷,另一种是感应雷。一般来说,直击雷击中智能楼宇内的电子设备的可能性很小,通常不必安装防护直击雷的设备。感应雷即是由雷闪电流产生的强大电磁场变化与导体感应出的过电压,过电流形成雷击。感应雷入侵电子设备及计算机系统主要有以下三条途径:(1)雷电的地电位反击电压通过接地体入侵。(2)由交流供电电源线路入侵。(3)由通信信号线路入侵。不管是通过哪种形式,哪种途径入侵,都会使电子设备及计算机系统受到不同程度的损坏或严重干扰。
智能大厦一般均为一类建筑,应建立综合接地系统,接地电阻不大于1Ω。在楼顶设计由避雷带,避雷针或混合组成的接闪器,利用钢柱或立柱内钢筋作为防雷引下线,并与建筑物的基础钢筋、梁柱钢筋、金属框架连接起来,形成闭合良好的法拉第笼,建筑内竖向金属管道应每三层与圈梁的均压环相连,均压环应与防雷装置专设引下线相连。当建筑物超过30m高时,应将30m及以上部分外墙上的栏杆,金属门窗等较大金属物直接或通过金属门窗埋铁与防雷装置连接。智能大厦内各种交流、直流设备众多,线路纵横交错,应将建筑物内的交流工作地、安全保护地、直流工作地、防雷接地与建筑物法拉第笼良好连接,形成一个等电位体,避免接地线之间存在电位差,以消除感应过电压产生的原因。 为了避免雷电由交流供电电源线路入侵,可在大厦的变配电所的高压柜内的各相安装避雷器作为第一级保护,在低压柜内安装阀门式防雷装置作为第二级保护,以防止雷电侵入大厦的配电系统。为谨慎起见,可在大厦各层的供电配电箱中安装电源避雷器作为第三级保护,并将配电箱的金属外壳与大厦的防雷接地系统可靠连接。
智能大厦内的通信线路多由综合布线系统担当。综合布线系统由六个子系统
组成:1建筑群子系统。2设备间子系统。3管理子系统。4垂直干线子系统。5水平干线子系统。6工作区子系统。我们下面分析一下对综合布线系统的防雷保护。
(1)建筑群子系统:由连接两个及以上建筑物之间的缆线和配线设备组成。若采用光缆作为建筑物间网络连接介质,不需要安装避雷器,甚至可以架空铺设。若采用双绞线,则必须穿管埋地敷设。进入建筑后,采用双绞线敷设时,导线必须单独敷设在弱电金属桥架或金属管道内。金属桥架和金属管道与综合接地系统良好连接,充当导线的屏蔽层,不能与强电导线共用强电金属桥架或强电金属管道。
(2)设备间子系统:由进线设备,程控交换机、计算机等各种主机设备及其配线设备组成。它是布线系统最主要的管理区域,通常分为语音管理和数字管理两部分。语音设备管理区子系统连接大楼外的各种线路,经与垂直干线子系统跳接后,连通各语音管理子系统,为防雷电破坏应安装通信避雷柜作为通信线路的第一级防雷措施。连接进出大楼的大对数通信电缆必须埋地敷设,以防进出大楼的通信线路引人的感应雷。数据设备管理子系统即是计算机网络核心设备,是采用大对数双绞电缆作为传输主干缆。需要在机柜中安装计算机网络防雷器,作为计算机网络的第一级防雷措施。若采用光缆作为计算机网络主干线,则绝对避免了雷电影响,是最好的防雷措施。
(3)管理子系统:设置在各层配线间,由配线设备、输入/输出设备等组成。管理子系统也分为数据和语音两部分。语音部分采用BIX安装架固定在墙面上。由接线板,绕线环等组成,需要安装信号避雷器作为通信线路的第二级防雷措施。数据部分采用双绞线作为垂直主干线,也需要在机柜中安装信号避雷器作为计算机网络的第二级防雷措施,防护由于引下线泄放雷电流而形成的电磁场突变所产生的感应雷。
(4)垂直干线子系统:由设备间的配线设备 …… 此处隐藏:2233字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [高等教育]公司协助某村精准扶贫工作总结.doc
- [高等教育]高二生物知识点总结(全)
- [高等教育]苏教版数学三年级下册《解决问题的策略
- [高等教育]仪器分析课程学习心得
- [高等教育]2017年五邑大学数学与计算科学学院333
- [高等教育]人教版七年级下册语文第四单元测试题(
- [高等教育]2018年秋七年级英语上册Unit7Howmuchar
- [高等教育]2017年八年级下数学教学工作小结
- [高等教育]湖南省怀化市2019届高三统一模拟考试(
- [高等教育]四年级下册科学_基础训练及答案教材
- [高等教育]城郊煤矿西风井管路伸缩器更换施工安全
- [高等教育]昆八中20182019学年度上学期期末考试
- [高等教育]项目部各类人员任命书
- [高等教育]上市公司经营水务产业的模式
- [高等教育]人教版高二化学第一学期第三章水溶液中
- [高等教育]【中考物理第一轮复习资料】四.压强与
- [高等教育]金坑水电站报废改建工程机电设备更新改
- [高等教育]高中生物教学工作计划简易版
- [高等教育]2017年西华大学攀枝花学院(联合办学)44
- [高等教育]最新整理超短爆笑英文小笑话大全
- 优秀教师继续教育学习心得体会
- 阳历到阴历的转换
- 留守儿童教育案例分析
- 华师17春秋学期《玩教具制作与环境布置
- 测速传感器新型安装装置的现场应用
- 人教版小学数学三年级下册第四单元
- 创业个人意向书
- 山东省潍坊市2012年高考仿真试题(三)
- [恒心][好卷速递]四川省成都外国语学校
- 多少人错把好转反应当成了病情加重处理
- 中外广播电视史复习资料整理
- 江苏省扬州市江都区宜陵镇中学2014-201
- 工程造价专业毕业实习报告
- 广西师范学院心理与教育统计
- aympkrq基于 - asp的博客网站设计与开
- 建筑业外出经营相关流程操作(营改增后
- 人治 德治 法治
- [精华篇]常识判断专项训练题库
- 中国共产党为什么要实行民主集中
- 小学数学第三册第一单元试卷(A、B、C




