化工商品电子交易数据中心项目基坑降水及土方开挖施工方案

吊基础桩。

(5)在支撑梁下掏土施工时,应控制小挖掘机的操作高度,严禁挖掘机碰撞支撑梁。在出土通道的水平支撑位置设置出土平台,铺设钢板分散车辆行驶时的集中荷载,防止对水平支撑破坏。

(6)在格构柱周围开挖时派专人进行跟机作业,挖掘机在格构柱四周预留300㎜宽土方由人工清理,在格构柱开挖时将多余的混凝土剔除。

26

化工商品电子交易数据中心项目基坑降水及土方开挖施工方案

第4章 基坑降水方案

4.1降水目的

根据本工程的基坑开挖及基础底板结构施工的要求,本次降水的目的: (1)通过降水及时疏干开挖范围内的地下水,使其得以压缩固结,以提高土层的水平抗力,防止开挖面的土体隆起。

(2)基坑开挖施工时降低基坑中的地下水位,保证基坑干开挖施工的顺利进行。 4.2 降水方法

本工程采用疏干井进行降水的降水措施。 4.3 疏干井设置

为了降低基坑内被开挖土层的含水量,在基坑内布设疏干井群,疏干基坑内浅层地下水,使潜水降到基坑开挖面以下,以确保基坑开挖施工顺利进行。

本工程根据场地潜水含水层的特性及基坑的平面形状确定坑内采用大口径降排水的治理方式,坑内布置大口井12口,间距20米左右,井深12米,结合基础结构施工图必须避开承台、地梁、集水坑等。坑外布置水位观测井,由于施工场地狭小,南面道路临近基坑布置,现场布置观察井5口,间距40米左右,井深10米,平面布置图见图18,疏干井剖面图见图19。

图18 降水井平面布置图

27

化工商品电子交易数据中心项目基坑降水及土方开挖施工方案

图19 疏干井剖面示意图

4.4降水井施工及验收

降水井成孔施工机械设备选用GPS-10型工程钻机及其配套设备。采用正循环回转钻进泥浆护壁的成孔工艺及下井壁管、滤水管,围填填砾、粘性土、封孔等成井工艺。成井工艺流程如下:

测放井位:根据降水管井井点平面布置图测放井位,当布设的井点受地面障碍物或施工条件的影响时,现场可作适当调整;

埋设护口管:护口管底口应插入原状土层中,管外应用粘性土或草辫子封严,防止施工时管外返浆,护口管上部应高出地面0.10m~0.30m;

安装钻机:机台应安装稳固水平,大钩对准孔中心,大钩、转盘与孔的中心三点成一线;

钻进成孔:疏干管井开孔孔径为φ800mm。钻进开孔时应吊紧大钩钢丝绳,轻压慢转,以保证开孔钻进的垂直度,成孔施工采用孔内自然造浆,钻进过程中泥浆密度控制

28

化工商品电子交易数据中心项目基坑降水及土方开挖施工方案

在1.10~1.15,当提升钻具或停工时,孔内必须压满泥浆,以防止孔壁坍塌;

清孔换浆:钻孔钻进至设计标高后,在提钻前将钻杆提至离孔底0.50m,进行冲孔清除孔内杂物,同时将孔内的泥浆密度逐步调至1.10,孔底沉淤小于30cm,返出的泥浆内不含泥块为止;

下井管:管子进场后,应检查过滤器的缝隙是否符合设计要求。下管前必须测量孔深,孔深符合设计要求后,开始下井管,下管时在滤水管上下两端各设一套直径小于孔径5cm的扶正器(找正器),以保证滤水管能居中,井管焊接要牢固,垂直,下到设计深度后,井口固定居中;

填砾料(中粗砂):填砾料前在井管内下入钻杆至离孔底0.30m~0.50m,井管上口应加闷头密封后,从钻杆内泵送泥浆进行边冲孔边逐步调浆使孔内的泥浆从滤水管内向外由井管与孔壁的环状间隙内返浆,使孔内的泥浆密度逐步调到1.05,然后开小泵量按前述井的结构设计要求填入砾料,并随填随测填砾料的高度。直至砾料填至设计位置为止。

填粘性土:各井在中粗砂的围填面以上均围填粘性土,围填时,应将块状的粘性土碾碎后填入,下入速度不宜太快,沿着井管周围少放慢下的围填,围填部位按井结构图的要求。

洗 井:在提出钻杆前利用井管内的钻杆接上空压机先进行空压机抽水洗井,待井能出水后提出钻杆再用活塞洗井,活塞必须从滤水管下部向上拉,将水拉出孔口,对出 水量很少的井可将活塞在过滤器部位上下窜动,冲击孔壁泥皮,此时应向井内边注水边拉活塞。当活塞拉出的水基本不含泥砂后,可换用空压机抽水洗井,吹出管底 沉淤,直到水清不含砂为止。

安装水泵试抽:

成井施工结束后,在管井内及时下入潜水泵、铺设排水管道、电缆线,潜水泵安装等,电缆与管道系统在设置时应注意避免在抽水过程中不被挖土机、吊 车等碾压、碰撞损坏,因此,现场要在这些设备上进行标识。抽水与排水系统安装完毕,即可开始试抽水。

试运行:每施工完成一口井即投入试运行一口,以便及时抽通水井,确保井的出水量。

试运行之前,需测定各个井口和地面标高、静止水位,然后开始试运行,以检查抽

29

化工商品电子交易数据中心项目基坑降水及土方开挖施工方案

水设备、抽水与排水系统能否满足降水要求。

安装前应对泵本身和控制系统作一次全面细致的检查。如无问题,方可投入使用。降水设备、电缆及接头应有可靠绝缘,每台泵应配置一个控制开关。

试运行抽水时间控制在3天,即每口井成井结束后连续抽水3天,以检查成井质量和出水量。 降水流程

管井下泵试抽水→抽降→观测地下水位深度→调整降水幅度

下泵试抽在洗井结束后进行。水泵不许一次下至井底,根据井中水位逐渐下放直至距井底约1.0m,每次水泵没入水中深度不超过5.0m,防止水压过高造成水泵损坏,准确记录试抽数据,依据试抽数据对照设计,必要时及时对降水方案作出调整。

对抽水设备、线路进行技术安全检查,各级电路必须有漏电保护。 4.5抽降水管理检测、维护

在基坑开挖前持续降水,保证开挖作业面没有明水,并且地下水水位低于基坑底0.50m。

现场保证有不少于12台备用降水泵,实施昼夜抽水,现场降水人员对不能正常工作的降水泵必须及时更换,保证抽降效果。

水泵排水管水流集中到沿基坑边放置的通长直径250PUV管中再导向基坑的边沉淀池,通过沉淀后排往市政下水井。

定期清理降水管线、沉淀池里的泥沙,保证排水线路畅通。

降水人员分两班轮流进行值班。现场进行降水测量记录,每天至少一次,测量结果及时上报现场技术负责人。

在抽水过程中应随时对电源、抽水设备等进行检查,检查发现问题及时修理和更换。 降水施工期间须保证连续供电,有连续供电措施,避免因停电使井内水位迅速上升而造成损失;根据水位实际情况,准备柴油发电机组备用。

降水井在施工完成后和降水期间,其井管要高出地面20cm,加设井盖,以防掉入异物或将井碰坏,坑内井要设置明显的保护标志和危险标志并设专人保护。

观测基坑外观测井内水位。水位降至坑底以下0.5~1.0米。加强地下水动态观测,及时补充完善设计方案,确保降水效果。

按需降水,水位达到设计深度后经试验确定上提水泵的深度,避免过度抽水。

30

…… 此处隐藏:905字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
海汇基坑降水及土方开挖方案(经过天津市专家论证) - 图文(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/613746.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)