华鲁恒升 电仪分部 30MW机组电气运行规程

自动运行方式 手动运行 也称为恒机端电压运行,即以机端电压为调节目标进行闭环调节,自动运行方式是调节器的主要运行方式。 也称为恒励磁电流运行,即以励磁机励磁电流作为调节目标进行闭环调节, 手动运行方式是自动运行方式的备用运行方式和发电机试验时采用的运行方式。发电机短路试验时,必须采用手动运行方式。 恒功率因数运行为自动运行的附加调节方式,通过按一定步长和频率来改变自动运行方式下的给定电压值,进而调整发电机的机端电压,恒功率因数运行时,控制器面板的自动运行和恒功率因数运行指示灯同时点亮。 恒功率运行方式投入必须满足以下三个条件: 1、发电机并网运行,并且有功功率和无功功率超过额定值的 2% ;2、发电机在自动运行方式下运行; 3、方式选择开关在恒功率因数投入位置 。恒功率因数运行需要的恒定功率因数值通过增、减磁按钮设定,当操作增、恒功率因数自动退出运行,装置在恒压自动方式下,当停止操作增、减按钮 3秒恒功率因数自动投入,并以投入前最后测量到的功率因数作为调节目标值。 与恒功率因数相同,恒无功功率也是自动运行方式下的一种附加调节方式,通过按一定步长和频率来改变自动运行方式下的给定电压值,进而调整发电机的机端电压,从而保证发电机的无功功率不变。恒无功运行时,控制器面板的自动运行和恒无功运行指示灯同时点亮。恒无功运行方式投入必须满足以下三个条件: 1、发电机并网运行 2、发电机在自动运行方式下运行 3、方式选择开关在恒无功投入位置 恒功率因数运行 恒无功功率运行

二、报警故障及处理:

15

华鲁恒升 电仪分部 30MW机组电气运行规程

现象 若判断发生了 PT断线,则励磁调节器发 “PT断线”信号,“通道故障”指示灯点亮,如果是励PT断线 磁专用 PT发生断线,则同时自动把运行方式切为手动运行 处理 联系检修,检查励磁 PT及相关的回路。检查 PT恢复仪表 PT电压,按信号复归 调节器退出运行前减发电机机端电压升高到超过额定值一定程度时,磁,把机端电压减到额调节器发 “V/Hz限制”信号,电压继续升高后,定值附近,按“复归”V/Hz限励磁装置切为手动运行,不久调节器退出运行 消除信号报警 制 发电机转速降低到一定值后,机端电压自动降低;当发电机转速低于 2700转/分后,调节器自动退可通过复归按钮复归。 出运行 励磁电流长期大于额定励磁电流 1.1倍时,调节器发“过励限制”信号,“通道报警”指示灯点过励限减磁,将励磁电流降低亮,若过励状态持续到一定时间,则调节器切手制 到正常大小 动运行;若励磁电流大于过励保护设定值,延时 1.5秒,调节器封锁脉冲并退出运行 发电机进相运行,无功变负,进入设置的限制线操作“增磁”按钮,增欠励限后,调节器报“欠励限制”,“通道报警 ”指示加发电机无功,功率因制 灯点亮,若继续进相到一定程度,调节器切为手数维持在额定值附近 动运行 运行中,若触发脉冲发生丢失,调节器发“失脉联系检修人员,查明原失脉冲 冲”信号,“通道故障”指示灯点亮 因 励磁调节器量测环节出错,该通道调节器自动退若报警信号不能复归,A/D故障 出运行 联系检修人员 三、日常巡检内容:

30MW发电机电气运行规程2013.5.14 - 图文(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/612981.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)